Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: PRO
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > ЛБ v6.X
Earth
Здравствуйте.
Установленная система PRO, подключенная через роутер к троим подъездам. Сам роутер расположенный во втором подъезде. Первый и третий отбражаются, второй пропадает со связи, а когда нажимаешь по отображению появляется.
Вопрос. Что нужно подкрутить что бы, устранить данное замечание?
revit
Цитата(Earth @ 18.6.2015, 11:36) *

система PRO,
Как то маловато исходных данных, а телепаты тут пока не регистрировались.
Earth
Цитата(revit @ 18.6.2015, 17:40) *

Как то маловато исходных данных, а телепаты тут пока не регистрировались.

V 6.1 Pro CM3
revit
Роутер какой, его конфиг, настройки Лб , версии, прошивки ит.д....... Это же не утюг -воткнул в розетку и работает. Или будете ждать телепатов?
karellift
Цитата(Earth @ 18.6.2015, 11:36) *

Здравствуйте.
Установленная система PRO, подключенная через роутер к троим подъездам. Сам роутер расположенный во втором подъезде. Первый и третий отбражаются, второй пропадает со связи, а когда нажимаешь по отображению появляется.
Вопрос. Что нужно подкрутить что бы, устранить данное замечание?

Была такая проблема именно с см3, при подключении с DHCP.
Решение поставить статические адреса, или обновиться до последней прошивки.
И самое главное, что бы на трех блоках были разные порты звука и связи.
Блок 1 46000-46001 192.168.0.2
Блок 2 46002-46003 192.168.0.3
Блок 3 46004-46005 192.168.0.4
На роутере настройте пробросы портов сразу включая оба протокола (TCP/udp).
oleg
Цитата(karellift @ 20.6.2015, 8:01) *

Была такая проблема именно с см3, при подключении с DHCP.
Решение поставить статические адреса, или обновиться до последней прошивки.
И самое главное, что бы на трех блоках были разные порты звука и связи.
Блок 1 46000-46001 192.168.0.2
Блок 2 46002-46003 192.168.0.3
Блок 3 46004-46005 192.168.0.4
На роутере настройте пробросы портов сразу включая оба протокола (TCP/udp).

Заочно помочь действительно сложно... исходных данных по проблеме недостаточно... лучше все-таки позвонить в службу тех.поддержки 8-800-100-8421 - поможем разобраться в ситуации...
ser
хочу узнать, почему не подымается линк при подключении к компьютеру, при подключении через свитч все нормально. Использовал прямой и кросс кабель
Виноградов
Думаю, в этом сообщении ответ разработчика на интересующий Вас вопрос: http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=18095
Дядя Слава
V6.1 PRO CM3 поставили порядка 170 блоков. Один ни как не хочет. PING есть но в LKDSProCfg на связь не встаёт. Через конфигуратор меняли прошивку, через svt сбрасывали по умолчанию а также через кнопку RESET. Что ещё можно сделать?
revit
ID и MAC случайно не меняли? Интерфейсную плату не переставляли?
Дядя Слава
ID и MAC родные что на корпусе, видно через конфигуратор. Попробовал поменять и интерфейсную плату, все перезапустил, результат тот же, пинг есть конфигуратор по COM порту подключается а по IP нет, окошко конфигуратора куда то улетает при подключении.
revit
Сделайте сброс кнопкой и перенастройте. Если не поможет то наверное с Ethernet-ом проблема.
Дядя Слава
Кнопкой сброс уже делал, Балуюсь им у себя в локалке через роутер,
т.е. инет здесь ни причем. Думал может есть ещё какие нибудь настройки сетевой карты блока?
karellift
Цитата(Дядя Слава @ 17.3.2016, 9:07) *

Кнопкой сброс уже делал, Балуюсь им у себя в локалке через роутер,
т.е. инет здесь ни причем. Думал может есть ещё какие нибудь настройки сетевой карты блока?

К провайдеру через их коммутаторы ?
Была аналогичная проблема, LKDS блока не видит, ping проходит.
Добавляем в в адреса связи локальную машину..

То есть грубо есть подсесть 10.10.0.Х , адрес у блока 10.10.0.5 , диспетчерская 212.х.х.х. , добавляем в адреса связи нашу диспетчерскую , и второй связью 10.10.0. 7 - при этом он должен быть живой машиной.

Проблема появляется при изменении мака коммутатора провайдера к которому подключен блок.
Дядя Слава
Извините не так поняли, моя домашняя сеть, также пробовал и на прямую блок---комп, результат тот же.
karellift
Цитата(Дядя Слава @ 17.3.2016, 12:05) *

Извините не так поняли, моя домашняя сеть, также пробовал и на прямую блок---комп, результат тот же.


Возможно ли зайти в настройки блока из LKDS, вводя вручную полученный им ip, порт и пароль ?
И поставьте блоку statik, введите адрес вручную.
revit
Какого года Лб и версия ПО?
Pro100A1ex
У нас тоже была такая проблема, приходилось разбирать ЛБ и перерезать перемычку и после этого ЛБ начинал выходить на связь
Alex
От провайдера есть зависимость. Даже у одного провайдера есть разное оборудование и настроено оно по-разному. Было такое: на минуту выключишь питание ЛБ - жди полчаса пока сессия поднимется. Заменил оборудование - надо и их оборудование рестартнуть, поскольку есть привязка к МАС и только переключением питания их оборудования или просьбой к ним рестартнуть их оборудование проблема решается.
Дядя Слава
Цитата(karellift @ 17.3.2016, 17:32) *

Возможно ли зайти в настройки блока из LKDS, вводя вручную полученный им ip, порт и пароль ?
И поставьте блоку statik, введите адрес вручную.

В настройки ЛБ только по COM порту, менял IP, результата нет. Блок свежий 09.15, прошивка 6.2.2. Какую перемычку имеете ввиду, схемы на него нет.
Дядя Слава
Проблема не программная а аппаратная оказалась,не пропай кварцевого резонатора. Всё заработало.
Sergei
Здравствуйте, блок 6,1 Pro СМЗ ШУЛК32 прошивка 6.2.2, работает пару тройку дней, потом теряется с ним связь. После перезагрузки питанием опять работает пару дней. Подключен к провайдеру по статическому IP через коммутатор. До этого работал в локальной сети без проблем. К этому коммутатору подключен по статическому IP, моноблок. Моноблок работает не пропадает. Порт в коммутаторе менял, не помогло. Где копать дальше?
oleg
Цитата(Sergei @ 4.8.2016, 13:19) *

Здравствуйте, блок 6,1 Pro СМЗ ШУЛК32 прошивка 6.2.2, работает пару тройку дней, потом теряется с ним связь. После перезагрузки питанием опять работает пару дней. Подключен к провайдеру по статическому IP через коммутатор. До этого работал в локальной сети без проблем. К этому коммутатору подключен по статическому IP, моноблок. Моноблок работает не пропадает. Порт в коммутаторе менял, не помогло. Где копать дальше?

Получить ответы на вопросы:
- Настроенный тип соединения ЛБ статический или DHCP?
- Какой IP адрес диспетчерской и какой IP адрес блока?
- Пингуется ли блок при отсутствии связи с диспетчерской из диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" во время отсутствия связи с диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" после рестарта блока?
- При выполнении рестарта ЛБ происходит ли рестарт коммутатора (каналообразующего оборудования)?
Sergei
Цитата(oleg @ 16.8.2016, 14:16) *

Получить ответы на вопросы:
- Настроенный тип соединения ЛБ статический или DHCP?
- Какой IP адрес диспетчерской и какой IP адрес блока?
- Пингуется ли блок при отсутствии связи с диспетчерской из диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" во время отсутствия связи с диспетчерской?
- Как ведут себя индикаторы ЛБ "1", "2", "3" после рестарта блока?
- При выполнении рестарта ЛБ происходит ли рестарт коммутатора (каналообразующего оборудования)?

В альтернативную связь ЛБ прописал тот же IP что и основной, уже две недели работает стабильно.
Ответы:
- Тип соединение ЛБ статический.
- IP адрес диспетчера белый, IP адрес ЛБ серый, соответственно не пингуется с диспетчера.
- индикатор ЛБ "1" горит зеленым в обеих состояниях. "2", "3" не горят.
- при рестарте ЛБ рестарт коммутатора не происходит.
poiZon
Цитата(Sergei @ 23.8.2016, 2:12) *

В альтернативную связь ЛБ прописал тот же IP что и основной, уже две недели работает стабильно.
Ответы:
- Тип соединение ЛБ статический.
- IP адрес диспетчера белый, IP адрес ЛБ серый, соответственно не пингуется с диспетчера.
- индикатор ЛБ "1" горит зеленым в обеих состояниях. "2", "3" не горят.
- при рестарте ЛБ рестарт коммутатора не происходит.


Схожая проблема наблюдается с несколькими блоками

И еще одна проблема. ЛБ про УКЛ 4.1.7 настроены связи с двумя ПКЛШ (локальная и центральная диспетчерские). В локальной есть резервный канал со своим IP (резервирование маршрутизатором), так вот с локальной постоянно теряется связь, захожу на блок через центральную, делаю ребут блока и он появляется на обеих, через некоторое время в локальной опять пропадает.
revit
Наверное проблема в "резервировании маршрутизатором". Во первых не каждый маршрутизатор это может делать правильно, во вторых система не гарантирована на работу с такой конфигурацией. Сделайте резервирование штатными средствами ПКЛШ и думаю будет работать.
У меня много ЛБ настроеных на локальные компы и на центральную ЦД с резервированием и всё работает как надо. В ЦД используется резевирование по трем сетевым интерфейсам в своих подсетях (для прошек используется два).
poiZon
Цитата(revit @ 18.11.2016, 11:30) *

Наверное проблема в "резервировании маршрутизатором". Во первых не каждый маршрутизатор это может делать правильно, во вторых система не гарантирована на работу с такой конфигурацией. Сделайте резервирование штатными средствами ПКЛШ и думаю будет работать.


из 30ти блоков проблема с одним, не думаю, что тут виноват маршрутер. кроме пклш на компе есть пксл и он работает отлично.
revit
Ну тогда наверное стоит "поковырять глубже" т.е его закрытые параметры связи.
А что мешает сделать резервирование по интерфейсам? Ведь в случае поломки машрутизатора вы остаетесь без каналов вообще. Да и как отслеживать проблемы с каналами если они на ордном роутере, для компа если роутер в сети то значит всё есть.
poiZon
Такое ощущение, что этот блок начинает пытаться стучать на резервный IP при исправном основном.
revit
время подтверждения связи и время анонса маршрута какие?
poiZon
Цитата(poiZon @ 18.11.2016, 11:59) *

Такое ощущение, что этот блок начинает пытаться стучать на резервный IP при исправном основном.


Подозрения подтвердились
revit
А параметры связи ЛБ?
poiZon
Цитата(revit @ 18.11.2016, 13:36) *

А параметры связи ЛБ?


На скрине
revit
Параметры связи, а не настройки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
poiZon
Цитата(revit @ 18.11.2016, 17:25) *

Параметры связи, а не настройки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


как-то так
revit
Установите время подтверждения связи 20 сек
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.