Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Вопрос ЛБ6 ШУЛК17
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > ЛБ v6.X
art4424
Приветствую. Замечена такая непонятка ШУЛК17 останавливается между этажами, так пишется в диалоговом окне (причину остановки пока выяснить не можем), , ошибки не выдает, по динамике лифт стоит в точной остановке, но со стрелками вверх вниз (как будто лифт в движении). Есть ли возможность вывода ошибки при остановке между этажами? При этом все цепи собраны, переключаем в управление из МП, угоняем на 1 этаж и работает дальше. Ошибки нет диспетчер не вкурсе, пока кто-нибудь из жильцов позвонит у лифта большой простой.
revit
Если вы воспользуется поиском по форуму, то найдёте ответ на ваш вопрос.
art4424
прежде чем задать вопрос пробовал поиск
revit
Тут и далее по теме
Если остались вопросы то помогу.
Дополнительная полезная инфа
art4424
Цитата(revit @ 7.8.2015, 15:26) *

Тут и далее по теме
Если остались вопросы то помогу.
Дополнительная полезная инфа

Спасибо, буду изучать
revit
Вопрос разработчикам:
Почему на ЛБ6-Шулк17 индикатор "отказ" при работе порта мерцает (почти светится), а не гаснет как на блоках другого исполнения?
В.2.4.0 и 2.5.0
Виноградов
Насколько помню на старой аппаратке блоки УКЛ/УЛ ведут себя так же...вроде индикации обмена со станцией.
revit
На старой это на какой? Что-то я не помню такого.
Виноградов
не CM3, последняя прошивка 2.5.0.
revit
Нет такого на УЛ/УКЛ блоках. Вот только два проверял. А на двух Шулк-17 мерцал. Причем один самой первой ревизии с разъемами 10-8 2006 года, а второй обычный 12-6 2007 года. Похоже на программный баг.
Виноградов
Тогда слово за разработчиками. А на работе блока с портом станции это как то отражается? Есть отличия от других таких же блоков?
revit
А что это за цифра?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg
Цитата(revit @ 14.9.2017, 10:27) *

Параметр определяющий поддержку передачи кодов ошибок станции ШУЛК-17. Если значение <5 то считается, что ШУЛК-17 поддерживает передачу кодов ошибок. Параметр выведен для отладки...
revit
Хм.. интересно.... полезная цифра и не только для отладки. Её бы в виде значка, когда <5, вот и для обслуги дополнительный инструментарий чтобы определять какая ПЗУ установлена на ПКЛ-17.
D_e_a_d
Цитата(oleg @ 15.9.2017, 8:33) *

Параметр определяющий поддержку передачи кодов ошибок станции ШУЛК-17. Если значение <5 то считается, что ШУЛК-17 поддерживает передачу кодов ошибок. Параметр выведен для отладки...

В прошлом году со значением "02" сутки молча отстоял. Так что не факт)))
madlev
Имеется станция ШУЛК 17. Без подключения ЛБ, станция работает исправно. После подключения ЛБ 6.1Про к станции, сначала всё нормально. По истечении времени 1.5 - 2 часа станция начинает вести себя не нормально: не реагирует на вызова, индикация на плате контроллера хаотично мерцает, пропадает обмен между ЛБ и платой контроллера( горит "отказ"). Прошивка ЛБ 6.3.8. Если отключить ЛБ от станции, работоспособность станции возвращается. На обслуживании есть ещё 4 лифта со станцией ШУЛК17 и с ними всё нормально. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Версия прошивки ПЗУ LW 4.30.
котяра
Цитата(madlev @ 13.6.2021, 14:40) *

Имеется станция ШУЛК 17. Без подключения ЛБ, станция работает исправно. После подключения ЛБ 6.1Про к станции, сначала всё нормально. По истечении времени 1.5 - 2 часа станция начинает вести себя не нормально: не реагирует на вызова, индикация на плате контроллера хаотично мерцает, пропадает обмен между ЛБ и платой контроллера( горит "отказ"). Прошивка ЛБ 6.3.8. Если отключить ЛБ от станции, работоспособность станции возвращается. На обслуживании есть ещё 4 лифта со станцией ШУЛК17 и с ними всё нормально. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Версия прошивки ПЗУ LW 4.30.


ЛИФТЫ в парной работе?
если да. то потребуется обновить прошивку на самой станции.
можете попробовать обратиться в техподдержку... у них вродеб такая прошивка была.
revit
Цитата(madlev @ 13.6.2021, 10:40) *

Имеется станция ШУЛК 17. Без подключения ЛБ, станция работает исправно. После подключения ЛБ 6.1Про к станции, сначала всё нормально. По истечении времени 1.5 - 2 часа станция начинает вести себя не нормально: не реагирует на вызова, индикация на плате контроллера хаотично мерцает, пропадает обмен между ЛБ и платой контроллера( горит "отказ"). Прошивка ЛБ 6.3.8. Если отключить ЛБ от станции, работоспособность станции возвращается. На обслуживании есть ещё 4 лифта со станцией ШУЛК17 и с ними всё нормально. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Версия прошивки ПЗУ LW 4.30.

Неисправна интерфейсная плата в блоке. Меняйте.
madlev
Цитата(котяра @ 13.6.2021, 19:56) *

ЛИФТЫ в парной работе?
если да. то потребуется обновить прошивку на самой станции.
можете попробовать обратиться в техподдержку... у них вродеб такая прошивка была.

Лифт одиночка.

Цитата(revit @ 14.6.2021, 3:44) *

Неисправна интерфейсная плата в блоке. Меняйте.

Интерфейсную плату поставил новую. Ситуация не изменилась.
revit
Цитата(madlev @ 14.6.2021, 6:20) *

Лифт одиночка.
Интерфейсную плату поставил новую. Ситуация не изменилась.

blink.gif была пара-тройка таких случаев за 15 лет , но во всех помогала замена ИП. Может в вашем случае проблема именно в ПКЛ-17?
А ИП совершенно новую ставили ?
madlev
Цитата(revit @ 14.6.2021, 22:56) *

blink.gif была пара-тройка таких случаев за 15 лет , но во всех помогала замена ИП. Может в вашем случае проблема именно в ПКЛ-17?
А ИП совершенно новую ставили ?

ИП пришла новая с Новосибирска. Её и поставил. Если проблема в ПКЛ-17, то в чём именно? Есть соображения на этот счёт?
oleg
Цитата(madlev @ 15.6.2021, 0:49) *

ИП пришла новая с Новосибирска. Её и поставил. Если проблема в ПКЛ-17, то в чём именно? Есть соображения на этот счёт?

Установить версию прошивки ПЗУ LW 4.31 и выполнить доработки рекомендованные НПЦ-47.
Обратитесь за информацией в техподдержку techno@lkds.ru
ИгорьМ
Доброго времени суток! Прошу помочь. Шулк - 17 ЛБ 6 СМ3 прошивка 5.3.9 до этого была 5.3.8 показывает ошибку 206 -сейсмическая активность версия на плате ( ПКЛ-17 430)
Читал документацию ничего подобного найти не смог.Что можно сделать кроме отключения дополнительных сообщений на ЛБ.
revit
Деактивировать в матрице лифта 275А-288 (но это не точно т.к непонятно вообще это штатный режим или ошибка ПО ПКЛ-17. По идее в режиме СМО лифт должен стоять).
Либо залить спецпрошивку от лкдс (Техподдержка в помощь)
ИгорьМ
Цитата(revit @ 25.6.2021, 12:34) *

Деактивировать в матрице лифта 275А-288 (но это не точно т.к непонятно вообще это штатный режим или ошибка ПО ПКЛ-17. По идее в режиме СМО лифт должен стоять).
Либо залить спецпрошивку от лкдс (Техподдержка в помощь)


Спасибо, попробую оба варианта.
poiZon
Цитата(revit @ 25.6.2021, 16:34) *

Либо залить спецпрошивку от лкдс (Техподдержка в помощь)


В ЛБ или ПКЛ? blink.gif
revit
В ЛБ.
Сам с такой бедой сталкивался. Прошивка блока поддерживает код СМО режима, но зачем этот код отдает станция при рабочем лифте-загадка...
Можно конечно и 91=0, но тогда режимы не будут отображаться.
oleg
Цитата(revit @ 1.7.2021, 9:10) *

В ЛБ.
Сам с такой бедой сталкивался. Прошивка блока поддерживает код СМО режима, но зачем этот код отдает станция при рабочем лифте-загадка...
Моно конечно и 91=0, но тогда режимы не будут отображаться.

Выкладываю прошивку для ЛБ-Ш17 с отключенным контролем режима "Сейсмическая опасность". Бонусом, в РИН включен режим раннего оповещения о прибытии на этаж.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.