Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: ЛБ 5.5 нет ГГС с ДК
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > ЛБ v5.X
Alexeyoz2
Добрый день

Суть проблемы: есть 6 шт. ЛБ 5.5 если их подключить проводами к КЛШ то связь из кабины приходит, если их подключаещь по схеме "Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet СМ3" - инет - ПКСЛ на ДК, то ГГС с кабиной нет, но инфа о состоянии лифта приходит адекватная. Нужно уточнить, что в этой схеме присутствуют ЛБ6.0 на этом же моноблоке, с них ГГС есть, а с "пятых" при вызове диспетчера из кабины лифта, ДК не сигнализирует о вызове
на ДК стоит ПО для диспетчерского комплекса "Обь" и ПКСЛ

где капнуть?
revit
КАпнуть чем? или кому?? smile.gif
Я бы для начала обновил ПО на компе.
Alexeyoz2
Цитата(revit @ 9.9.2015, 0:25) *

КАпнуть чем? или кому?? smile.gif
Я бы для начала обновил ПО на компе.


спасибо за ответ, переход на новую версию был выполнен, сразу же как она стала доступна (11-08-2015), но результата так и нет
revit
Тогда уточните. ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях и в кабину и из кабины и при этом на этой же лиинии с Лб6 всё нормально? А с вызовом что, не приходит, нет колокольчика и звука на компе?
Alexeyoz2
Цитата(revit @ 9.9.2015, 12:26) *

Тогда уточните. ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях и в кабину и из кабины и при этом на этой же лиинии с Лб6 всё нормально? А с вызовом что, не приходит, нет колокольчика и звука на компе?


Связи ГГС с ЛБ5 нет в обоих направлениях, на этой же линии ЛБ6 работают отлично, на ДК нет "колокольчика", но увидел, что при вызове из кабины появляется галочка напротив "вызов" там где отображаются все датчики, о звука на компе и сигнализации в виде "колокольчика" на ДК нет
revit
проверяйте НВРАМ, наверное у вас 33 и/или 113 в нуле на ЛБ5-х .
oleg
Цитата(revit @ 9.9.2015, 6:48) *

проверяйте НВРАМ, наверное у вас 33 и/или 113 в нуле на ЛБ5-х .

А действительно: записать в ЛБ яч.18 значение 0.
Alexeyoz2
Цитата(revit @ 9.9.2015, 13:48) *

проверяйте НВРАМ, наверное у вас 33 и/или 113 в нуле на ЛБ5-х .



Цитата(oleg @ 10.9.2015, 11:04) *

А действительно: записать в ЛБ яч.18 значение 0.


Подскажите, прежде чем внесу изменения в nvram, за что отвечают ячейки
33 - ?
133 - ?
18 - ?

и где найти документацию по nvram для ЛБ 5.5?
revit
Тут стр.22
Это в помщь
Alexeyoz2
Цитата(revit @ 10.9.2015, 15:44) *


Спасибо за помощь, изучив инструкцию нашел позицию ячейки в нуле, исправил на единицу, теперь на ДК есть сигнализиция "колокольчиком" при вызове из кабины, но звука так и не добился, в обоих направлениях тишина, подскажите еще возможные варианты исправления ситуации
revit
Цитата(Alexeyoz2 @ 8.9.2015, 18:05) *

....есть 6 шт. ЛБ 5.5 если их подключить проводами к КЛШ то связь из кабины приходит, если их подключаещь по схеме "Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet СМ3" - инет - ПКСЛ на ДК, то ГГС с кабиной нет, но инфа о состоянии лифта приходит адекватная. Нужно уточнить, что в этой схеме присутствуют ЛБ6.0 на этом же моноблоке, с них ГГС есть, а с "пятых" при вызове диспетчера из кабины лифта,

Дажетрудно что-то предположить , если у вас действительно со всеми 6-ю такое происходит.
Попробуйте для начала с одним-сбросьте все настройки на заводские(предварительно их записав или сохранив в файл, если версия ЛБ не старая) т.е 18=0 и после этого проверить ГГС.
2. проверте прошивку моноблока СМ3 и при необходимости обновите.
3. если не поможет, то проверить с другим моно не СМ3.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.