OlegO
Нужна помощь. Подключил ЛБ6.1 ПРО УКЛ/УЛ к станции УЭЛ по схеме ЛНГС.465213.060-15 Э5.
Нет связи с СУЛ. Плата СУЛ - УИРФ.469.135.055-02, прошивка - УИРФ.467.369.027.
Заранее спасибо.
revit
Подключете этот ЛБ к другой станции, причем к любой- УЛ, УЭЛ, УКЛ, но желательно с заведомо рабочей диагностикой и смотрите работает ли там диагностика. Но только в режиме нормальной работы!!
Если не работает, то ЛБ в ремонт (вероятность 0,005% если только сами не спалили). Ну а если работает, то либо порт на плате ЦПУ неисправен, либо ПЗУ не кидает данные в порт. Первое лечится ремонтом второе звонком в ЭТЛИ.
OlegO
Цитата(revit @ 26.11.2015, 15:57) *

Подключете этот ЛБ к другой станции, причем к любой- УЛ, УЭЛ, УКЛ, но желательно с заведомо рабочей диагностикой и смотрите работает ли там диагностика. Но только в режиме нормальной работы!!
Если не работает, то ЛБ в ремонт (вероятность 0,005% если только сами не спалили). Ну а если работает, то либо порт на плате ЦПУ неисправен, либо ПЗУ не кидает данные в порт. Первое лечится ремонтом второе звонком в ЭТЛИ.

Пробовал подключать другой ЛБ, который точно работал с УЛ ПУ-3, оказалось дело не в ЛБ. Попробуем копать в указанном направлении. Спасибо.
OlegO
Подскажите, как связаться с ЭТЛИ. На сайте etli.ru нет ничего живого, ни телефона, ни email, ни форума.
Громовой Александр
Цитата(revit @ 26.11.2015, 14:57) *

Первое лечится ремонтом второе звонком в ЭТЛИ.


УЭЛ лечат не в ЭТЛИ, а в Э-ЛИФТ. )

В некоторых исполнениях ЦПУ вырезан последовательный порт:
http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=2905
revit
Да, ошибся. В общем к Горецкому....
seryogamf
Доброе время суток. Необходима помощь. Столкнулись с такой проблемой, моноблок КЛШ-КСЛ (динамическое IP), ЛБ v6,0 СМ3, станция на ЦПУ УИРФ467369.063 не передает ошибки при появлении аварий. Также не корректно отображает этажность, при переключения режима ревизии или другого, отображает отсутствие напряжения, и отсутствия обмена MCS. При этом станция функционирует нормально. И при появлении ошибки отсутствия напряжения и отсутствия обмена, диспетчер может дистанционно вкл/выкл станцию Данная проблема только на 4-х лифтах. Все остальные лифты сети работают более чем хорошо. Прошивки на ЛБ менялись, этажи прописывали в ручную (не помогло).
revit
Версии ПО не сравнивали на лифтах?
котяра
год выпуска станции...
Alex
Цитата(seryogamf @ 6.1.2017, 9:49) *

Доброе время суток. Необходима помощь. Столкнулись с такой проблемой, моноблок КЛШ-КСЛ (динамическое IP), ЛБ v6,0 СМ3, станция на ЦПУ УИРФ467369.063 не передает ошибки при появлении аварий. Также не корректно отображает этажность, при переключения режима ревизии или другого, отображает отсутствие напряжения, и отсутствия обмена MCS. При этом станция функционирует нормально. И при появлении ошибки отсутствия напряжения и отсутствия обмена, диспетчер может дистанционно вкл/выкл станцию Данная проблема только на 4-х лифтах. Все остальные лифты сети работают более чем хорошо. Прошивки на ЛБ менялись, этажи прописывали в ручную (не помогло).

Действительно странно. Ещё более странно, что 63 серия прошивок начинает нормально работать с ЛБ при указании, что кварц на 12 мГц в параметре АА (тот, что после А9). Есть такая опция в этой прошивке. При этом сама станция ничего в своей работе не изменяет.
seryogamf
Цитата(Alex @ 6.1.2017, 17:37) *

Действительно странно. Ещё более странно, что 63 серия прошивок начинает нормально работать с ЛБ при указании, что кварц на 12 мГц в параметре АА (тот, что после А9). Есть такая опция в этой прошивке. При этом сама станция ничего в своей работе не изменяет.



Спасибо за ответ. Параметр сменили с 8 на 12 мГц, ситуация не изменилась. Помогло замена платы ЦПУ на .026.
revit
Платы или все же контроллера с ПО 026?
Виноградов
Макрикровка платы заканчивается сейчас на .055-02...что такое .026 не совсем понятно, такой версии микропрограммы процессора ЦПУ у себя нигде не нашел в записях...просим уточнить чтобы было сделано и конфигурацию лифта, можно с фото процессора и платы.
seryogamf
Прошу прощения, буду на объекте перепишу все данные и предоставлю ответ
seryogamf
Извите ошибся ранее, прошивка 023. проблема такая новые платы ЦПУ с прошивкой УИРФ467369.063, ЛБ 6.0 УКЛ/УЛ, как выяснилось информацию на ЛБ подают из задержкой, когда лифт на 9 этаже к примеру отображают 7-й. Постоянные сообщения на диспетчерскую, что лифт ездит с открытыми дверьми. Вопрос, можно ли на плате ЦПУ изменить скорость передачи данных между станцией и ЛБ? Или в чем еще может подскажете в чем еще может быть проблема?
seryogamf
Еще вопросик, плата ПУ-1 с частотным преобразователем, ЛБ 6.1 про, постоянно выбивает аварию по УКЛС. И отстает счет этажей. Подскажите, что можно предпринять? Возможно не хватает импульса на ЛБ?
Виноградов
Какие фактические скорости номинальная и дотягивания? Если низкая, то попробуйте установить в блоке 97=0. А лучше отключить этот алгоритм, на лифте с электронной станцией и ЧП он не добавляет безопасности. И уж точно не рекомендуется отключать при этом пускателем питание...поберегите дорогостоящее оборудование.
Alex
По первому вопросу здесь много говорилось. Надо всего лишь поискать. Обмен с этими станциями идёт медленно. Такова уж се ляви. ЛБ автоматом выбирает скорость, а вот станции в зависимости от прошивки далеко не все позволяют поднять скорость. Особенно плох обмен если лифт в группе. А что это за прошивка 023?
По второму вопросу. Тема у нас УКЛ/УЛ. Как это Вы умудрились подключить такой ЛБ к ПУ-1? Какой импульс Вы хотите ухватить? Счёт этажей ЛБ ведёт при наличии УКСЛ, подключенном к ЛБ и наличии информации о движении вверх или вниз. После включения питания ЛБ должен "прокатиться" по всем этажам. Это своеобразная калибровка для ЛБ. Если же информация снимается из контроллера лифта, то на УЛ/УКЛ/УЭЛ это запаздывает. Для более точного отображения надо на вход АБЛ подключить 302 провод с пускателей или платы тормоза, в ЛБ ячейку 94 перевести в 1. Ну и -L, соответственно, к общему ЛБ.
Pro100A1ex
Цитата(Виноградов @ 1.9.2017, 11:35) *

И уж точно не рекомендуется отключать при этом пускателем питание...поберегите дорогостоящее оборудование.
И что Вы тогда порекомендуете?
Цитата(Alex @ 1.9.2017, 11:47) *

По второму вопросу. Тема у нас УКЛ/УЛ.
Он точно ошибся темой.
Pro100A1ex
Цитата(Alex @ 1.9.2017, 11:47) *

А что это за прошивка 023?
Я думаю он имел ввиду УИРФ467369.023 в6

Есть следующая проблема ЛБ с платами ЦПУ с УИРФ467369.063 в5, ЛБ постоянно передает на диспетчерскую "не закрыта дверь кабины" но при этом лифт продолжает работать. Кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи.
За раннее благодарен.
revit
Есть темы УЭЛ там и ищите. Всё давно разжевано.
Pro100A1ex
Цитата(revit @ 1.9.2017, 19:37) *

Есть темы УЭЛ там и ищите. Всё давно разжевано.
Большое спасибо.

Нашёл почитал, но внятного ответа как это решить не услышал sad.gif
revit
А в этой теме прошлую страницу смотрели?
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=21584
Pro100A1ex
Цитата(revit @ 2.9.2017, 17:46) *

А в этой теме прошлую страницу смотрели?
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=21584

Да читал, только мои специалисты говорят что изменения частоты работы кварца результата не даёт sad.gif

В понедельник сам поеду на лифт и попробую.

Всем доброго времени суток. Вот и прошел понедельник, как и писал ранее, сегодня воспользовались всеми Вашими советами. Скажу сразу, что платы ЦПУ с УИРФ467369.063 в5 глючно работают с ЛБ 6.х.
Все платы у нас ЦПУ в SMD исполнении Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла на соседнем лифте у нас стоит ЦПУ с обычными элементами Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи УИРФ467369.023 в6 Нажмите для просмотра прикрепленного файла и мы решили УИРФ467369 поменять местами, оказалось, что там где стоит УИРФ467369.063 в5 обмен между платой ЦПУ и ЛБ стал давать сбои, тормозить и отсылать на диспетчерскую сообщение «не закрыта дверь кабины»
Прошу помощи в решении данного вопроса.
oleg
Цитата(Pro100A1ex @ 2.9.2017, 16:37) *

Да читал, только мои специалисты говорят что изменения частоты работы кварца результата не даёт sad.gif

В понедельник сам поеду на лифт и попробую.

Всем доброго времени суток. Вот и прошел понедельник, как и писал ранее, сегодня воспользовались всеми Вашими советами. Скажу сразу, что платы ЦПУ с УИРФ467369.063 в5 глючно работают с ЛБ 6.х.
Все платы у нас ЦПУ в SMD исполнении Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла на соседнем лифте у нас стоит ЦПУ с обычными элементами Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи УИРФ467369.023 в6 Нажмите для просмотра прикрепленного файла и мы решили УИРФ467369 поменять местами, оказалось, что там где стоит УИРФ467369.063 в5 обмен между платой ЦПУ и ЛБ стал давать сбои, тормозить и отсылать на диспетчерскую сообщение «не закрыта дверь кабины»
Прошу помощи в решении данного вопроса.

Для выработки окончательного решения по вопросу дальнейших действий, необходимо подключиться к ЛБ. Обратитесь в службу технической поддержки techno@lkds.ru.
Pro100A1ex
Цитата(oleg @ 6.9.2017, 8:54) *

Для выработки окончательного решения по вопросу дальнейших действий, необходимо подключиться к ЛБ. Обратитесь в службу технической поддержки techno@lkds.ru.

Что Вам нужно для подключения?
В службу технической поддержки уже обратился, в ожидание ответа.
oleg
Цитата(Pro100A1ex @ 6.9.2017, 6:50) *

Что Вам нужно для подключения?
В службу технической поддержки уже обратился, в ожидание ответа.

Связался с разработчиками прошивки УИРФ 467369.063 в5.
Получил подтверждение указанного недостатка.
Рекомендация разработчика:
замена прошивки на текущую УИРФ 467369.063 в12
Эта прошивка свободна от указанного недостатка.
Разработчик станций управления УЭЛ в настоящее время проводит обязательное
тестирование канала диспетчерской связи с использованием нашего оборудования.
Для оперативного решения вопроса замены прошивки разработчик просит связаться по телефону. Номер телефона и контактные данные отправлены по электронной почте.
Pro100A1ex
Цитата(oleg @ 6.9.2017, 17:03) *

Связался с разработчиками прошивки УИРФ 467369.063 в5.
Получил подтверждение указанного недостатка.
Рекомендация разработчика:
замена прошивки на текущую УИРФ 467369.063 в12
Эта прошивка свободна от указанного недостатка.
Разработчик станций управления УЭЛ в настоящее время проводит обязательное
тестирование канала диспетчерской связи с использованием нашего оборудования.
Для оперативного решения вопроса замены прошивки разработчик просит связаться по телефону. Номер телефона и контактные данные отправлены по электронной почте.

Большое спасибо. С разработчиком связались, но есть одна проблема, как нам их передать, решили связаться с нашим представителем, который работает с ООО "Э-Лифт", оказалось, у наших есть только 063 В6, но еще есть и 075 - ЛБ умеет работать с этой версией прошивки?
apathy
Доброго дня. Встретил вчера проблему при подключении УЭЛ Фото ошибка нет обмена и связи с СУЛ. Подскажите есть ли АА в данной версии прошивки и имеет ли смысл его ковыряние?) Заранее спасибо!
revit
Кто такой АА и почему его нужно ковырять?
apathy
AA - это великий параметр изменения частоты кварца)))
Виноградов
Это сравнительно старая версия прошивки, параметр AA в ней роли не играет. Решение вопроса стандартное. Проверить работоспособность лифтового блока, проверить корректность подключения до самого разъема X7 на плате ЦПУ. Убедиться в наличии +24В на проводах "+24В" и "0В" интерфейсного кабеля. По возможности посмотреть импульсы на проводниках TxD и RxD. Делаете выводы.
Alex
При отсутствии питания 220 в ЛБ обмена не будет, поскольку интерфейс питается от ЛБ. Прошивка действительно из старых, где нет дополнительных разделов и параметра АА.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.