art4424
Приветствую. Первый раз поставили лб6 см3 на самарканд, нет счета этажей, все работает, но этажи не считает, постоянно стоит на первом этаже, показывает открытие/закрытие ДК, стрелки направления вверх/вниз, а передвижения по шахте нет. Подключали так же как и обычные лб6, никогда такой проблемы не было, работает уже неделю. Сигнал с датчика уксл есть, род/рзд подключены, контакторы направления подключены. УБ заглушено через терминал, никогда не устанавливаем уб по шахте, глушим программно, все работает. Подскажите куда "копать"?
revit
Вариантов немного:
1. проверить прошивку и обновить при необходимости
2. сделать дефолт и настроить заново.
3. проверить 10 яч. NVRAM
art4424
Цитата(revit @ 29.11.2015, 19:29) *

Вариантов немного:
1. проверить прошивку и обновить при необходимости
2. сделать дефолт и настроить заново.
3. проверить 10 яч. NVRAM

все 3 пункта уже пробовали и блок меняли на другой
revit
Не уверен что это может влиять, но КВ-КН не перепутали? РОД отрабатывает на индикаторе АРС правильно?
art4424
Цитата(revit @ 29.11.2015, 21:53) *

Не уверен что это может влиять, но КВ-КН не перепутали? РОД отрабатывает на индикаторе АРС правильно?

КВ/КН показывает правильно, РОД отрабатывает
Громовой Александр
Цитата(art4424 @ 29.11.2015, 8:24) *

Подскажите куда "копать"?


УКСЛ?
art4424
Цитата(Громовой Александр @ 30.11.2015, 1:09) *

УКСЛ?

УКСЛ работает, если датчик откинуть, лифт проезжает один этаж и блок останавливает его с ошибкой по УКСЛ
revit
У меня такое на прошке.
Есть три ЛБ6proСМ3-Р с одинаковыми настройками и прошивками 6.2.1.
Один считает отлично.
Второй не считает вообще.
Третий может считать нормально, но в какой то момент может насчитать 95 этажей и вместо 1-5 показывать 91-95.
art4424
Цитата(revit @ 30.11.2015, 16:28) *

У меня такое на прошке.
Есть три ЛБ6proСМ3-Р с одинаковыми настройками и прошивками 6.2.1.
Один считает отлично.
Второй не считает вообще.
Третий может считать нормально, но в какой то момент может насчитать 95 этажей и вместо 1-5 показывать 91-95.

Сегодня поставил лб6 про см3, тоже самое, блок, арс, датчик уксл поменяны, прошивку менял, настройки по разному выставлял не помогает. С прошным блоком стал ошибку выдавать Кабина между этажами, вот и вся разница.
Сегодня обратил внимание в диалоговом окне пишет постоянно Кабина стоит, а на динамике показывает стрелки вверх/вниз. И во время движения не пишет Главный привод включен.
revit
Если "кабина между этажами" то РОД не срабатывает в какие то моменты. если конечно это не корректирующие рейсы без открытия дверей (напр. УЛ с ПУ-1) или групповая работа нескольких лифтов при которой возможны спуски на парковку
art4424
Цитата(revit @ 30.11.2015, 20:07) *

Если "кабина между этажами" то РОД не срабатывает в какие то моменты. если конечно это не корректирующие рейсы без открытия дверей (напр. УЛ с ПУ-1) или групповая работа нескольких лифтов при которой возможны спуски на парковку

Заработал, утром механик все соединения на реле пропаял (РОД, РЗД, РКД), день поработал и начал показывать, так и не поняли где был "косяк"
Виноградов
Именно там и был-нестабильно срабатывал РОД, оттуда и состояние "Кабина между этажами", поэтому и не считал этажи.
art4424
Цитата(Виноградов @ 30.11.2015, 20:29) *

Именно там и был-нестабильно срабатывал РОД, оттуда и состояние "Кабина между этажами", поэтому и не считал этажи.

На АРС светодиод отрабатывал во всех случаях, он же без контакта не может загореться
vlasoff
Продолжаю тему, та же фигня, лифт 400-ка, АРС отрабатывает все светодиоды нормально. Но кабина стоит. Галочки РОД и РЗД показывает нормально, открытие/закрытие отображает на динамике, РД/УКСЛ показывает, а Кабина - стоит!
Alex
В монтажном комплекте 2 резистора по 110 кОм. Их надо поставить в цепи контакторов "вверх" и "вниз". Счёт этажей начнётся когда ЛБ изучит остановки по числу импульсов от УКСЛ в соответствии с направлением. Если все приходящие сигналы в норме, то ждём когда ЛБ изучит остановки. Или ускоренно: гоняем лифт 1-2, 1-3, 1-4 и так до последнего.
revit
Alex если это новая монтажка, то резисторы в ней уже распаяны. Уже несколько лет так....
Alex
Так то так. Только при игнорировании их установки наводки ЭДС контакторов попадают в питание и вводят в ступор АРС, если вообще его не завешивают. И как он после этого должен адекватно работать, как ЛБ будет считать этажи?
vlasoff
Цитата(Alex @ 4.4.2018, 22:07) *

В монтажном комплекте 2 резистора по 110 кОм. Их надо поставить в цепи контакторов "вверх" и "вниз". Счёт этажей начнётся когда ЛБ изучит остановки по числу импульсов от УКСЛ в соответствии с направлением. Если все приходящие сигналы в норме, то ждём когда ЛБ изучит остановки. Или ускоренно: гоняем лифт 1-2, 1-3, 1-4 и так до последнего.



И резисторы и все есть, а считать не хочет.
котяра
Цитата(vlasoff @ 9.4.2018, 14:15) *

И резисторы и все есть, а считать не хочет.


тут остаётся.

количество импульсов от датчика уксл не соответствует допустимому диапазону. (наводки на цепи входа УКСЛ, разноуровневые этажи...)

Рестарты ЛБ или адаптера...

Громовой Александр
Сталкивался с подобным - причина зависание и частые рестарты АРС (после каждого рестарта ЛБ забывает о подсчитанном количестве этажей и заново начинает алгоритм счета).

Начиная с прошивки 5.3.0 количество рестартов можно увидеть:
Терминал - Взаимодействие со станцией управления - 1 - 1
https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3324

В версии 5.3.3 была доработка по счету этажей.