Bobou
Начал барахлить радио КСЛ, постоянно теряет связь с моноблоками выдает "Рестарт КСЛ 0x0A". В лифтёрке стоит КСЛ+ММИ+Ноут на связи 2 радио-моноблока. Подскажите пожалуйста что означает данный рестарт?
revit
Коды рестартов

И поиском пользоваться нужно

Но в случае с проблемами питания эти коды вам ни о чем не раскажут. Поэтому для начала проверяйте стабильность источника питания внутри КСЛ-а.
oleg
Цитата(Bobou @ 1.3.2016, 16:02) *

Начал барахлить радио КСЛ, постоянно теряет связь с моноблоками выдает "Рестарт КСЛ 0x0A". В лифтёрке стоит КСЛ+ММИ+Ноут на связи 2 радио-моноблока. Подскажите пожалуйста что означает данный рестарт?

Код рестарт 0x0A - это действительно нехватка пропускной способности шины ММИ. В нормальной работе практически не возникает. Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", либо борьба локальных диспетчерских за право быть администратором у устройств, находящихся за КСЛ...
Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться.
Bobou
Цитата(oleg @ 3.3.2016, 18:42) *

Код рестарт 0x0A - это действительно нехватка пропускной способности шины ММИ. В нормальной работе практически не возникает. Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", либо борьба локальных диспетчерских за право быть администратором у устройств, находящихся за КСЛ...
Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться.


Заменили КСЛ, ММИ, прога актуальная проблема остается
revit
Цитата(oleg @ 3.3.2016, 15:42) *

Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", ......
Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться.

последнюю фразу наверное не дописали : ..."надо разбираться в конфигурировании".
Bobou
Цитата(revit @ 24.3.2016, 14:07) *

последнюю фразу наверное не дописали : ..."надо разбираться в конфигурировании".

а что именно может быть неправильно в конфигурации?
revit
Неоднозначные связи между КСЛ-ами так называемые "петли".
У вас прошивки узловых устройств (КСЛ-ов и др.)последние?
Bobou
все прошивки обновили, после того, как начались проблемы
Alex
Цитата(Bobou @ 24.3.2016, 9:00) *
Заменили КСЛ, ММИ, прога актуальная проблема остается
ММИ старого типа есть? Это без USB. Попробуй его. Как-то пришлось выкусить микросхему ADM202, торможения прекратились. Комп там подключен через СОМ, поэтому просто отрезали от USB. Случай редкий.
Bobou
Цитата(Alex @ 24.3.2016, 20:21) *

ММИ старого типа есть? Это без USB. Попробуй его. Как-то пришлось выкусить микросхему ADM202, торможения прекратились. Комп там подключен через СОМ, поэтому просто отрезали от USB. Случай редкий.

К сожалению такой ММИ нет
oleg
Цитата(Bobou @ 24.3.2016, 12:30) *

все прошивки обновили, после того, как начались проблемы

Путь помощи в решении проблемы стандартен... Исполнение программы "Формирование данных для обращения в техподдержку" и отправка архива на techno@lkds.ru