Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины?
Виноградов
1. Неисправность интерфейсного кабеля (неверная распиновка или повреждение)
2. Неисправность интерфейсной платы в ЛБ
3. Не тот тип интерфейсной платы (возможно в "перелицованном" блоке)
4. Неисправность самого ЛБ
5. Неверная активная прошивка в ЛБ (не от того типа станции)
6. Какая то неисправность интерфейса на плате лифта (редкий случай)
revit
Ну 1 , 2 и 4 тоже достаточно редкие.
oleg
Цитата(Bobou @ 29.4.2016, 17:18) *

Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины?

Да в общем все уже написали...
Методологически, если есть ОЛИМП с работающим каналом, то методом замены ЛБ легко выясняется место возникновения проблемы (ЛБ или станция) и дальше в зависимости от результата предпринимаются дальнейшие шаги...

Работа диспетчерского канала ОЛИМП очень проста.
Интерфейсная плата станции каждые 200ms отправляет пакет своего состояния, а ЛБ просто прослушивает канал, и если обнаруживает данные - то отображает их у диспетчера.
Единственной особенностью является питание этой интерфейсной платы - она получает питание от ЛБ и это надо проверить...
Alex
Цитата(oleg @ 5.5.2016, 8:25) *
она получает питание от ЛБ и это надо проверить...

И, как правило, зависит от наличия напряжения на выпрямителе. (по аналогии с УКЛ/УЛ/УЭЛ).
oleg
Цитата(Bobou @ 29.4.2016, 17:18) *

Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины?

Удалось ли решить вопрос?
Tma_Jaguar
Цитата(Bobou @ 30.4.2016, 0:18) *

Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины?

Чаще всего проблемы с платой сопряжения. Проверить подключение платы сопряжения от станции 4 провода и заменить плату сопряжения.
Плата сопряжения ОЛИМПА питается от станции +24 В. Это крайние контакты разъёма на 4 контакта. Два контакта по середине это линия передачи данных Олимпа. Часто бывало что Олимповцы расключали этот разъём зеркально. Если есть второй рабочий лифт рядом, то махом разберёшься.
D_e_a_d
Здравствуйте. На всех олимпах при появление ошибки CE на стации управления блок молчит. Серенький квадратик. Пока злые жильцы не позвонят))) прошивки много где стоят последние, лб6 и лб6 см3.
котяра
Цитата(D_e_a_d @ 6.8.2019, 14:19) *

Здравствуйте. На всех олимпах при появление ошибки CE на стации управления блок молчит. Серенький квадратик. Пока злые жильцы не позвонят))) прошивки много где стоят последние, лб6 и лб6 см3.



А какие нибудь коды ошибок со станции приходят?

Проверьте. Какое значение записано по адресу EEPROM ЛБ 91 адрес?

Установите значение 1 (расширеная диагностика).

ну и хотелось бы узнать результат...
D_e_a_d
Цитата(котяра @ 6.8.2019, 18:05) *

А какие нибудь коды ошибок со станции приходят?

Проверьте. Какое значение записано по адресу EEPROM ЛБ 91 адрес?

Установите значение 1 (расширеная диагностика).

ну и хотелось бы узнать результат...

91 установленно везде (без этого ни куда), коды приходят все (инфа 4 летней давности, тогда во время модернизации лифтов испытывали как раз это), кроме CE.
revit
Возможно это какой то новый код . Сейчас переедут в новый офис и ответят... smile.gif
D_e_a_d
Цитата(revit @ 7.8.2019, 12:49) *

Возможно это какой то новый код . Сейчас переедут в новый офис и ответят... smile.gif

Нет. 4 года назад ставили эти лифты. Код уже был в "книжках", правдо мы его там тоже не сразу нашли. Он там один на следующей страницы заныкался)))
oleg
Цитата(D_e_a_d @ 7.8.2019, 7:48) *

Нет. 4 года назад ставили эти лифты. Код уже был в "книжках", правдо мы его там тоже не сразу нашли. Он там один на следующей страницы заныкался)))

Поддержка передачи "новых" кодов ошибок со стороны станции ОЛИМП в канал диспетчерской была реализована в сентябре 2017 года. Судя по всему у Вас лифт более ранней даты выпуска и код ошибки CE просто не передается в канал диспетчерской. Для решения указанной проблемы обратитесь в компанию производитель контроллеров ОЛИМП за обновлением прошивок станции управления. Если возникнут трудности пишите techno@lkds.ru с контактными данными будем пробовать помогать.
D_e_a_d
Цитата(oleg @ 7.8.2019, 15:35) *

Поддержка передачи "новых" кодов ошибок со стороны станции ОЛИМП в канал диспетчерской была реализована в сентябре 2017 года. Судя по всему у Вас лифт более ранней даты выпуска и код ошибки CE просто не передается в канал диспетчерской. Для решения указанной проблемы обратитесь в компанию производитель контроллеров ОЛИМП за обновлением прошивок станции управления. Если возникнут трудности пишите techno@lkds.ru с контактными данными будем пробовать помогать.

Спасибо огромное. Я так и знал)))