Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Лифтовой блок ЛБ6 СМ3 УКЛ/УЛ проговаривания этажей
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > ЛБ v6.X
Pro100A1ex
Всем добрый день. Столкнулся с тем, что на лифтах со станцией управления УКЛ/УЛ с частотным преобразователем главного привода актуальность проговаривания этажей отпадает, так как проговаривание идет с каким то опозданием, когда дверь кабины уже открылась, а еще случается , что этаж проговаривается при выходе из подъезда sad.gif . В результате заказчики начинают ругаться.
Что делать?
Виноградов
Это свойственно не только всем УЛ/УКЛ/УЭЛ (не только с регулируемым приводом). Решение-подключить провод ABL к цепям тормоза лифта в соответствии со схемой от ЛКДС и настроить в NVRAM 12=59, 39=0, 47=0. И проговаривание будет происходить в момент остановки лифта.
Pro100A1ex
Цитата(Виноградов @ 15.7.2016, 19:42) *

Это свойственно не только всем УЛ/УКЛ/УЭЛ (не только с регулируемым приводом). Решение-подключить провод ABL к цепям тормоза лифта в соответствии со схемой от ЛКДС и настроить в NVRAM 12=59, 39=0, 47=0. И проговаривание будет происходить в момент остановки лифта.

Большое спасибо за ответ, мне бы ещё сылочку на схему, был бы признательн smile.gif
Виноградов
Вот это номер, а вы как блоки подключали до этого?? Схема есть на сайте производителя: http://lkds.ru/upload/docs/sheme/lb_61pro/...1pro_ukl_ul.pdf
Pro100A1ex
Цитата(Виноградов @ 15.7.2016, 20:47) *

Вот это номер, а вы как блоки подключали до этого?? Схема есть на сайте производителя: http://lkds.ru/upload/docs/sheme/lb_61pro/...1pro_ukl_ul.pdf

Спасибо, большое smile.gif

MishGUN
А если не частотник, а обычный двухскоростной укл/ул, идеально было бы начинать говорить этаж, когда перешел на малую скорость, что если для этого подключить абл не к тормозу, а к катушке пускателя малой скорости и произвести соответствующие настройки? будет работать? кто делал? поделитесь опытом...
revit
Воспользуйтесь поиском-где то на форуме уже обсуждалось.
котяра
Цитата(MishGUN @ 9.10.2016, 22:42) *

А если не частотник, а обычный двухскоростной укл/ул, идеально было бы начинать говорить этаж, когда перешел на малую скорость, что если для этого подключить абл не к тормозу, а к катушке пускателя малой скорости и произвести соответствующие настройки? будет работать? кто делал? поделитесь опытом...



Мы пытались. Год назад примерно... И на УЛ и на УКЛ... результаты Такие... blink.gif
Коротко.
Работает только на "одиночных" лифтах. На УКЛ замечаний не было, а на УЛ бывает и не срабатывает (не правильно оповещает об этаже).
При работе лифтов в "группе" этажи проговариваются ошибочно всегда.
Это связано с особенностью работы последовательного канала станции. mad.gif

АБЛ подключается к катушке контактора БОЛЬШОЙ скорости через сопротивление 250кОм.
У лифтов должен отключен признак работы в группе.
Применяемые настройки: 94 = 1, 35 = 0.

unsure.gif
MishGUN
Цитата(котяра @ 10.10.2016, 6:06) *

Мы пытались. Год назад примерно... И на УЛ и на УКЛ... результаты Такие... blink.gif
Коротко.
Работает только на "одиночных" лифтах. На УКЛ замечаний не было, а на УЛ бывает и не срабатывает (не правильно оповещает об этаже).
При работе лифтов в "группе" этажи проговариваются ошибочно всегда.
Это связано с особенностью работы последовательного канала станции. mad.gif

АБЛ подключается к катушке контактора БОЛЬШОЙ скорости через сопротивление 250кОм.
У лифтов должен отключен признак работы в группе.
Применяемые настройки: 94 = 1, 35 = 0.

unsure.gif

Спасибо большое, сэкономили кучу времени на изобретение велосипеда))) у меня как раз случай с парной работой....