Викторович
Блок установлен в четырёхэтажном здании. Динамика отображает 12 этажей и показывает, что кабина бегает между 9 и 12 этажами. Как исправить?
Виноградов
18=85, 10=4
revit
Я бы сделал временно 10=1 (или любое другое) потом 10=0 и понаблюдал.
Викторович
Цитата(Виноградов @ 1.9.2016, 21:52) *

18=85, 10=4

Спасибо, получилось.
Jony
Лифт гидравлика. 2 остановки. ОС отсутствует, соответственно УКСЛ ставить некуда. АРС расключен полностью. Возможна индикация этажей?
oleg
Цитата(Jony @ 5.9.2016, 23:35) *

Лифт гидравлика. 2 остановки. ОС отсутствует, соответственно УКСЛ ставить некуда. АРС расключен полностью. Возможна индикация этажей?

Если АРС подключен таким образом к гидравлике, что доступна информация о направлении движения. (корректно формируются сигналы КН и КВ), то можно изменить прошивку ЛБ, которая будет Вам отображать номер этажа 1 или 2 по факту окончания движения, учитывая направление. Так заказчики уже не раз поступали.
Jony
Цитата(oleg @ 6.9.2016, 12:30) *

Если АРС подключен таким образом к гидравлике, что доступна информация о направлении движения. (корректно формируются сигналы КН и КВ), то можно изменить прошивку ЛБ, которая будет Вам отображать номер этажа 1 или 2 по факту окончания движения, учитывая направление. Так заказчики уже не раз поступали.

АРС подключен полностью. Все сигналы (КВ, КН, РКД, ОД, ЗД) соответствуют. Где взять измененную прошивку?
oleg
Цитата(Jony @ 6.9.2016, 4:44) *

АРС подключен полностью. Все сигналы (КВ, КН, РКД, ОД, ЗД) соответствуют. Где взять измененную прошивку?

Обратиться в технический отдел на techno@lkds.ru
В письме уточните исполнение ЛБ и укажите свой контактный телефон для оперативной связи.
Pro100A1ex
Доброе время суток всем.
Хотел уточнить, какие условия запуска алгоритма счета этажей и отображение динамики лифта на диспетчерской?
Alex
Что ж тут хитрого? Есть направление движения, есть импульсы от УКСЛ, есть РОД, говорящий о том, что лифт в ТО. Посчитай пробег, что является временем вычисления этажности в ЛБ, и получишь результат. Только это на лифте, а не в диспетчерской. Диспетчерская программа отображает лишь то, что пришло от ЛБ.
Pro100A1ex
Цитата(Alex @ 1.11.2016, 3:07) *

Что ж тут хитрого? Есть направление движения, есть импульсы от УКСЛ, есть РОД, говорящий о том, что лифт в ТО. Посчитай пробег, что является временем вычисления этажности в ЛБ, и получишь результат. Только это на лифте, а не в диспетчерской. Диспетчерская программа отображает лишь то, что пришло от ЛБ.

Лишь бы написать!!!
У нас на некоторых лифта счёт этажей начинает появляться моментально от движения лифта, но покрайней мере на Отис, а вот на некоторых лифтах счет этажей появляется через определенное время, пробег лифта по крайним этажам не приводит к счёту этажей, врезкльтате невозможно проверить проговаривание этажей sad.gif
revit
Alex правильно написал, но это о релейных ЛБ, где для счета используется импульсы с датчика УКСЛ и другие сигналы станции упарвления. Pro100A1ex вы же не указали в своем вопросе о каком исполненнии ЛБ речь.
В некоторых блоках подключенных по последовательному каналу, таких как ОТИС, этажи не вычисляются-эта информация передается по порту от платы управления. В некоторых, например УЛ, эти данные могут задерживаться . Вообще все индивидуально в каждой плате управления.
Pro100A1ex
Цитата(revit @ 1.11.2016, 11:19) *

Alex правильно написал, но это о релейных ЛБ, где для счета используется импульсы с датчика УКСЛ. Pro100A1ex вы же не указали в своем вопросе о каком исполненнии ЛБ речь.
В блоках подключенных по последовательному каналу, таких как ОТИС и пр., этажи не вычисляются, информация пердатется по порту от платы управления.

Что правильно!!! Какой цикл должен сделать лифт для того чтобы начался счет этажей?
Тогда почему на ЛБ6.1 Про СМ3 с прошивкой 6.3.0 подключенных к ЦПУ тоже происходит такая же фигня как и ЛБ с АРС??? И вообще у меня такое подозрения что прошивки версии 6.3.0 корявые, не зря к ним закрывали доступ!
revit
О каком ЛБ речь УЛ/УКЛ и станции УЭЛ?
Pro100A1ex
Цитата(revit @ 1.11.2016, 11:35) *

О каком ЛБ речь УЛ/УКЛ и станции УЭЛ?

Ну да , а что то что я написал об этом не говорит?
revit
Ну вообще то тема: "ЛБ6.1 ПРО СМ3 - Р, Счёт этажей".
А по поводу этажности в УЭЛ (ЦПУ) так она такая же как и в УЛ (ПУ-3) и в УКЛ(МПУ) т.к протокол у всех этих плат один и тот же, разработанный в конце 90-х и немного ущербный в плане диагностики. Поэтому там вполне возможны задержки на вычисления и прочие.
Ну а если вы заметили явные косяки при работе диагностики и отображения динамики, то пишите в техподдержку.
Alex
Цитата(revit @ 1.11.2016, 10:04) *

Ну вообще то тема: "ЛБ6.1 ПРО СМ3 - Р, Счёт этажей".

Вот вот. Ключевое "Р", поэтому так и ответил. В релейках всё берётся с контрольных точек, поэтому этажи нужно просчитать по максимальному пробегу, в то время когда интерфейсные ЛБ из контроллера станции это всё получают.
Pro100A1ex
Цитата(Alex @ 2.11.2016, 2:07) *

Вот вот. Ключевое "Р", поэтому так и ответил. В релейках всё берётся с контрольных точек, поэтому этажи нужно просчитать по максимальному пробегу, в то время когда интерфейсные ЛБ из контроллера станции это всё получают.

Так вот я и пишу что делаешь два контрольных максимальных пробега верхней точки и нижней, а счета не происходит!
Alex
Цитата(Pro100A1ex @ 2.11.2016, 11:39) *

Так вот я и пишу что делаешь два контрольных максимальных пробега верхней точки и нижней, а счета не происходит!

Не сразу. Когда ЛБ поймёт какая есть дистанция максимальная, тогда и выдаст местоположение. Калибровка это своеобразная. Можно в 10 адресе этажность выставить.
Pro100A1ex
Цитата(Alex @ 2.11.2016, 15:52) *

Не сразу. Когда ЛБ поймёт какая есть дистанция максимальная, тогда и выдаст местоположение. Калибровка это своеобразная. Можно в 10 адресе этажность выставить.
В настройках этажность выставлена. Вопрос в том и заключается сколько нужно сидеть на объекте что бы дождаться счета этажей и проверить проговаривание, люди начали жаловаться что лифт перестает разговаривать biggrin.gif
revit
У нас наоборот жалуются что лифты много и громко говорят и приходится кое где отключать. biggrin.gif
А на ваш вопрос ответит только гуру oleg, когда приедет из командировки.
oleg
Цитата(Pro100A1ex @ 2.11.2016, 14:22) *

В настройках этажность выставлена. Вопрос в том и заключается сколько нужно сидеть на объекте что бы дождаться счета этажей и проверить проговаривание, люди начали жаловаться что лифт перестает разговаривать biggrin.gif

ЛБv6-Р для формирования достоверных данных о номере этажа всегда последовательно проходит следующие этапы:
- этап привязки к первому этажу (поиска нижней остановки) - на этом этапе лифту требуется совершить несколько поездок на первый этаж.
- этап определения высоты этажей - на этом этапе лифту требуется выполнить некоторое количество поездок от первого этажа на различные этажи для определения высоты этажей. Постоянные поездки между крайними этажами - считаются за одну поездку.
- этап счета этажей - рабочий режим - отображения этажей.
Таким образом для максимально быстрого обучения ЛБ необходимо совершать поездки лифта: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5... 1-N, 1-2, 1-3, 1-4.... и т.д.

Следует обратить внимание на то, что такие явления как, зависания и рестарты АРС, помехи в сигналах импульсов УКСЛ существенно затрудняют алгоритмам ЛБ процедуру обучения и дальнейшего определения номера этажа.
oleg
Цитата(oleg @ 9.11.2016, 10:18) *

ЛБv6-Р для формирования достоверных данных о номере этажа всегда последовательно проходит следующие этапы:
- этап привязки к первому этажу (поиска нижней остановки) - на этом этапе лифту требуется совершить несколько поездок на первый этаж.
- этап определения высоты этажей - на этом этапе лифту требуется выполнить некоторое количество поездок от первого этажа на различные этажи для определения высоты этажей. Постоянные поездки между крайними этажами - считаются за одну поездку.
- этап счета этажей - рабочий режим - отображения этажей.
Таким образом для максимально быстрого обучения ЛБ необходимо совершать поездки лифта: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5... 1-N, 1-2, 1-3, 1-4.... и т.д.

Следует обратить внимание на то, что такие явления как, зависания и рестарты АРС, помехи в сигналах импульсов УКСЛ существенно затрудняют алгоритмам ЛБ процедуру обучения и дальнейшего определения номера этажа.

В дополнение к сообщению. Для определения наличия "зависаний/рестартов" АРС удобно использовать Сервисный прибор станции управления. В меню MONITOR параметр RST> как раз и показывает число "зависаний/рестартов" которые ЛБ обнаружил у АРС за время работы с момента своего последнего включения/рестарта.
В идеале RST>00. Если значение не равно 00 и постоянно увеличивается, то с подключением данного АРС надо разбираться, это может негативно сказываться в том числе на определении этажей.
revit
На одном лифте увидел RST=CE
Это что-то совсем ужасное?
Виноградов
Это 206 перезапусков последней подачи питания на АРС...много очень, наверно из старых партий.
revit
Ага. Т.е еще и калькулятор надо HEX->DEC?
Виноградов
Так Обью занимаются не рядовые наладчики)) Если знаешь смысл этих цифр в этом потаенном уголке комплекса...то перевести уже сложности не составит) Да и требуется не так часто, большинство блоков показывают 00 или несколько перезапусков всего...а если много, то просто выполнить ранее определенные доработки для исключения перезапусков АРС.
revit
Да я и не спорю. Главное что этот инструмент очень полезный на практике! А раз полезный то и пользоваться им хотелось бы просто. Без хексового калькулятора под рукой даже для меня такие цифры превращаются в что-то сильно усреднённое, допустим в такое: 05 и CE - это "немного" и "где-то дофига" .
Для рядовых связистов, которым приходится объяснять по телефону как этим всем пользоваться во благо, такой вариант представления информации не очень подходит.
А по поводу "немного" я посомневаюсь. По моим сегодняшним наблюдениям до четвери или может даже трети от всех релейных блоков имеют циферки в RST. просто не все они явно выкидывали на экране "отсутсвует связь с мкс"
И что интересно - у УЛЖ ситуация намного хуже чем у релеек. Также ШК5912 этим страдают.
oleg
Цитата(revit @ 10.11.2016, 15:16) *

Да я и не спорю. Главное что этот инструмент очень полезный на практике! А раз полезный то и пользоваться им хотелось бы просто. Без хексового калькулятора под рукой даже для меня такие цифры превращаются в что-то сильно усреднённое, допустим в такое: 05 и CE - это "немного" и "где-то дофига" .

Хорошо. В очередной версии прошивок отобразим эти данные в десятичном виде.
oleg
Цитата(oleg @ 11.11.2016, 10:16) *

Хорошо. В очередной версии прошивок отобразим эти данные в десятичном виде.

Прошивки для релейных ЛБ: Отображение числа прерываний в десятичном виде в диапазоне от 000 до 999.
revit
Угу, завтра проверю.
revit
Работает.
Вот экземпляр -из 276 пусков 169 рестартов
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
revit
Олег Владимирович а можно и в ЛБ старого образца поправить прошивочки на предмет отображения кол-ва рестартов?
oleg
Цитата(revit @ 12.1.2017, 8:57) *

Олег Владимирович а можно и в ЛБ старого образца поправить прошивочки на предмет отображения кол-ва рестартов?

Прошивки V2.5.0 для обычных ЛБ и V4.1.7 для ЛБ-Pro уже поддерживают данный режим (подсчет числа рестартов АРС).