Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: ЛБ7-ARKEL
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > ЛБ v7
revit
ARKEL-300 в схеме подключений ЛБ7:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
это наверное опечатка? У него разве есть CAN?
oleg
Цитата(revit @ 1.11.2016, 8:11) *

ARKEL-300 в схеме подключений ЛБ7:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
это наверное опечатка? У него разве есть CAN?

Никакой опечатки нет.
У контроллеров ARL-300 действительно есть шина CAN. Правда она предназначена обеспечения работы лифтов в группе, но это единственная последовательная шина, которая есть у данных контроллеров.
Обьем информации получаемой от нее не так велик. Известен текущий этаж, направление движения, зафиксированные вызова, признак нормальной/ненормальной работы и номер лифта в группе. Если требуется снимать состояние дверей кабины, то это можно сделать через входы USER и например оптоадаптеры.
К слову сказать шина CAN у ARL-300 работает всегда, независимо от того в группе он или одиночка.
Следует обратить внимание, что при использовании контроллеров в группе, как и в случае с лифтами BLT, в 13 яч ЛБ необходимо записать номер лифта в группе (0,1,2,3), чтобы отображалось состояние требуемого лифта.
revit
Блин а я городил АРС-ки как по старой схеме ЛБ6. Или такое покдлючение только для ЛБ7 и для ЛБ6, 6 pro не будет?
И почему не указано обозначение разъема к которому подключать?
oleg
Цитата(revit @ 7.11.2016, 15:10) *

Блин а я городил АРС-ки как по старой схеме ЛБ6. Или такое покдлючение только для ЛБ7 и для ЛБ6, 6 pro не будет?
И почему не указано обозначение разъема к которому подключать?

В ЛБv6СМ3 поддержка введена с версиях 5.3.0 и 6.3.0. В описании на соответствующие прошивки это указано.
По схеме подключения - исправимся.
Разьем XK1.
CAN2H - S2A
CAN2L - S2B
1000 - 1000
revit
Понятно. спасибо.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.