poiZon
Механик на 4х блоках УЛ/УКЛ жалуется на, то что после вставки ключа блок рестартует. Коды рестартов 0х05 и 0х10. Что это и как с этим бороться?
котяра
Цитата(poiZon @ 5.12.2016, 10:15) *

Механик на 4х блоках УЛ/УКЛ жалуется на, то что после вставки ключа блок рестартует. Коды рестартов 0х05 и 0х10. Что это и как с этим бороться?


Какие блоки? какая версия микропрогграммы? питание ЛБ?
poiZon
Цитата(котяра @ 5.12.2016, 9:40) *

Какие блоки? какая версия микропрогграммы? питание ЛБ?


В заголовке - ЛБ Про, в тексте УЛ/УКЛ. Прошивки 6.3.0 подгрузил Мультипрог.
oleg
Цитата(poiZon @ 5.12.2016, 3:45) *

В заголовке - ЛБ Про, в тексте УЛ/УКЛ. Прошивки 6.3.0 подгрузил Мультипрог.

Обновить до 6.3.1 - проверить наличие / отсутствие указанного эффекта.
При отрицательном результате - откатиться на предыдущую прошивку - связаться с техподдержкой...
madlev
Есть ЛБ 6.1 СМ3 ПРО-Р. Прошивка 6.3.2. При вставленном сервисном ключе ЛБ отключает лифт (например, при проникновении в шахту или при несанкционированном движении кабины), хотя не должен. Если нажать кнопку ВКЛ ЛИФТ, то лифт включается с этим же ключом. Кто знает, что это может быть?
котяра
Цитата(madlev @ 6.12.2017, 20:22) *

Есть ЛБ 6.1 СМ3 ПРО-Р. Прошивка 6.3.2. При вставленном сервисном ключе ЛБ отключает лифт (например, при проникновении в шахту или при несанкционированном движении кабины), хотя не должен. Если нажать кнопку ВКЛ ЛИФТ, то лифт включается с этим же ключом. Кто знает, что это может быть?