Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: ЛБ v7.2
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > ЛБ v7
Romanych
Кто нибудь пробовал заявленный аукцион неслыханной щедрости:"ПОПРОБУЙ БЕСПЛАТНО
закажи тестовый
Лифтовой блок v7 прямо сейчас
Внимание. Количество тестового оборудования ограничено" ??? unsure.gif Заявку подали,а в ответ тишина.... blink.gif
Артем
Уважаемые коллеги.

С радостью сообщаем, что бесплатный тестовый образец Лифтового блока v7, заказанный на нашем сайте, вы сможете получить на выставке SibBuild, которая пройдет в Новосибирске с 9 по 12 февраля, на стенде ООО «Лифт-Комплекс ДС» В500.

Со всеми, кто подал заявку, но не сможет посетить выставку, мы свяжемся в период с 16 по 20 февраля для уточнения адреса доставки.

По всем интересующим вас вопросам звоните нам по бесплатному телефону 8 800 100 84 21
oleg
Цитата(Артем @ 1.2.2016, 5:58) *

С радостью сообщаем, что бесплатный тестовый образец Лифтового блока v7, заказанный на нашем сайте, вы сможете получить на выставке SibBuild, которая пройдет в Новосибирске с 9 по 12 февраля, на стенде ООО «Лифт-Комплекс ДС» В500.

Первые 15 бесплатных образцов ЛБ v7.2 получены заказчиками для тестирования.
srf
Акция по участию в тесте закончилась?
Andrey Petrov
Подскажите пожалуйста, есть возможность настроить ЛБ 7.2 через старый КСЛ-internet у диспетчеров? Что бы не переделывать построение сети на программный КСЛ и КЛШ. Если прописать в конфигурационном файле КСЛ-а ИП и мак адрес блока?
Будет ли в новой версии реализована возможность замены Wiz-Net как в КСЛ? Так как гроза защита не всегда спасает порты от выгорания.
Спасибо!
котяра
Цитата(Andrey Petrov @ 9.3.2016, 10:53) *

Подскажите пожалуйста, есть возможность настроить ЛБ 7.2 через старый КСЛ-internet у диспетчеров? Что бы не переделывать построение сети на программный КСЛ и КЛШ. Если прописать в конфигурационном файле КСЛ-а ИП и мак адрес блока?
Будет ли в новой версии реализована возможность замены Wiz-Net как в КСЛ? Так как гроза защита не всегда спасает порты от выгорания.
Спасибо!


по первому вопросу - нет.
revit
Да и по второму тоже. Стремление к миниатюризации ЛБ заставило разработчиков вынести источник питания и модуль управления пускателем наружу, а посему о сменном WizNet не может быть и речи.
Но это компенсируется легко и быстросменным ЛБ. biggrin.gif
Andrey Petrov
Цитата(revit @ 9.3.2016, 13:45) *

Да и по второму тоже. Стремление к миниатюризации ЛБ заставило разработчиков вынести источник питания и модуль управления пускателем наружу, а посему о сменном WizNet не может быть и речи.
Но это компенсируется легко и быстросменным ЛБ. biggrin.gif

Хорошо, раз все унифицируется. Не плохо предусмотреть в пластике крепежное ухо для винта. Что бы адаптер и реле пускателя не болталось по станции.
Отдельным софтом(SPult) есть возможность обслуживать такие блоки, так как переучить диспетчеров с трубки включенной в КСЛ будет проблематично. Либо на отдельный ПК их переносить придется!
Виноградов
Переводите всю вашу сеть на ПКСЛ (это минимум телодвижений, описание есть в документации), а высвободившийся аппаратный КСЛ перешивайте в Vgate и будут ваши диспетчеры как и прежде жать кнопочку на трубке. В качестве ГГС точно не потеряете и все вопросы по топологии сети и добавлению новых объектов снимутся. (заодно создадите ПКЛШ для Pro и 7.2 блоков).
oleg
Цитата(Andrey Petrov @ 9.3.2016, 4:53) *

Будет ли в новой версии реализована возможность замены Wiz-Net как в КСЛ? Так как гроза защита не всегда спасает порты от выгорания.
Спасибо!

Возможность использования встроенного в ЛБ WiFi для связи с внешним миром, позволяет вообще физически не подключать ЛБv7.2 к Ethernet портам. Тут уж грозе добраться до ЛБ становится весьма и весьма проблематично...
oleg
Цитата(Andrey Petrov @ 9.3.2016, 10:16) *

Не плохо предусмотреть в пластике крепежное ухо для винта. Что бы адаптер и реле пускателя не болталось по станции.

Хотелось бы уточнить Ваше видение места и размера "ушей" в адаптере и реле пускателя, можно прямо ручкой на фотографии устройств нарисовать и прислать.
karellift
Доброго времени суток!
Получили ЛБ 7 ,тестируем.

Что сразу бросилось в глаза.

1. Желательно сделать уши,как на сам лб ,так и на переговорки.
2. Провод питания желательно сделать той же длинны,что и был на ЛБ 6.1.

При размещении блока в шахте все переговорки работают по WI FI в стандартной шахте на 9 остановок.
Если блок в МП, кабина работает- приямок пропадает smile.gif




Andrey Petrov
Цитата(oleg @ 10.3.2016, 7:57) *

Хотелось бы уточнить Ваше видение места и размера "ушей" в адаптере и реле пускателя, можно прямо ручкой на фотографии устройств нарисовать и прислать.

Простое и логичное. Унифицированное решение которое применялось в 6-х. Точно такими же ушками металлическими первый вариант. Захотел привернул, если лень, то болтается по углам или сверху лежит на станции. Либо второй вариант пластиковое ухо как на грозе. (Смотреть рисунок).
Большая и велика просьба если даете ответ на проблему, можно текст превращать в ссылку на документацию или ветку форума, где это решение описывается по шагам, что бы сервер поисковыми запросами не забрасывать и не лопатить pdf.
Цитата(Виноградов @ 9.3.2016, 15:16) *
а высвободившийся аппаратный КСЛ перешивайте в Vgate и будут ваши диспетчеры как и прежде жать кнопочку на трубке.
У нас этим руководитель занимается, нам не дает такие штуки реализовывать. Решение принимается совместно на троих. И для новеньких лучше делать гипер-ссылки на документацию где описаны все шаги.
Спасибо!
Добавил вторую картинку с корпусом БП. Всё написал на ней. Двух или одного пластикового ушка достаточно, но проще взять привычный корпус, как у релейного адаптера и сделать разборным БП с возможностью менять плавкий предохранитель (термо-резистор) и мелкого ремонта, когда высохнут китайские электролиты.
А судя по тому что внутри. Ремонт понадобится через 5-ть(7-мь) лет. Как минимум высохнут входные электролиты на 400В
Почему бы тогда не пересмотреть способ крепления на липучку застежку. На задней части ЛБ и БП вся поверхность это крючки. И в коробке ответная часть с бахромой и клеевым слоем закрытым бумагой или пленкой от высыхания. Для надежного хранения можно еще в герметичный пакет затолкать(или отдельный тюбик с клеем универсальным). И все наклеивай куда удобно. Когда надо заменить ЛБ или БП притопал отодрал его и нацепил новый. В пакет можно еще салфетку с пропиткой для обезжиривания поверхности в монтажном комплекте. И ни каких дыр сверлить не нужно и отвертки не потребуется.
котяра
а идея с корпусом из под адаптера интересна...

туда не только БП можно вставить но и модуль управления нагрузкой...

провода до лб по 30см (длинней и не потребуются), а на пускатель стандартный шнур-разъём....

revit
По выносному блоку питания действительно очень спорный вопрос. Настолько хотели минимизировать размеры ЛБ7 что отказались от внутреннего БП. А ведь откатанная схема БП в ЛБ6 уже зарекомендовала надежностью да и габариты у него не большие-врядли они на столько сильно могли увеличить корпус.
Ну да ладно внешний так внешний, но.... хвосты у него на что расчитаны -непонятно? Даже на столе не получилось запитать блок от этого БП без переделки проводов.
Возник когнетивный диссонанс- если старались минимизирвоать размеры с целью воткнуть его в ограниченное пространство и сделать эстетически привлекательным, то почему этот БП ни куда не крепится? И он (БП) должен иметь возможность быть вынесенным в любое другое место станции управления (и не только в ее пределах), для чего провод 12В должен иметь приличную длинну. Ну а поскольку неизвестно в каком месте БП будет размещаться и где подключаться на 220 то и провод 220 должен иметь длину хотя бы с метр.
Я все же склонен думать что БП в комплекте с тестовыми ЛБ7 это просто временный, не совсем удачный, вариант для тестирования и выбора правильного решения..

Ну и второе:
Wi-Fi это отлично и прогрессивно, но как он должен работать в условиях закрытого шкафа безмашинника? А для него в первую очередь и создавалсяЛб7.
Может все таки сделать выносную антенну с разъемом , как это делается в роутерах или к примеру у Содимаса?
SkOi
Получили тестовый блок на этой неделе. Собрали на столе, подключили связь,настроили, подключили к ноуту через LAN. Блок вышел на связь и показал состояние платы УЛ со стенда - всё норм., но после дистанционного включения (загорелся светодиод ВКЛ Лифта) начались неполадки: стало пропадать подключение по локальной сети (вначале редко, потом где то раз в 2 секунды), в журнале показывает Рестарт ЛБ - код рестарта 0xF8 и блок вообще перестал выходить на связь, сброс на default не помог.
Еще не очень понятно зачем внутренний WiFi, если всё равно нужно кидать питание на переговорку 2-мя проводами, т.е. можно и просто 4-х проводный CAN использовать.
upd. Идентификатор и мак почему то отличаются от наклейки на блоке.Может после сброса...?
upd2. Заметили что отключения по локалке тем чаще, чем больше работает блок
revit
Можно найти на кабине напряжение 12 В или поставить свой БП. Тогда провода в стояке и подвиснике не понадобятся .
ser
Цитата(revit @ 17.3.2016, 12:05) *

Можно найти на кабине напряжение 12 В или поставить свой БП. Тогда провода в стояке и подвиснике не понадобятся .

Или не хватает проводов, питание по подвеснику , а связь вай-фай.
SkOi
Ещё такой интересный вопрос - как связать несколько таких блоков с одного дома например через интернет с диспетчерской?
revit
По CAN шине или WiFi связываешь ЛБ между собой и с одного из них рулишь всех на диспетчерскую. Ну или как прошки -через свитч.
Виноградов
Интересно...Revit, а Вы где такую информацию взяли, что блоки можно между собой связывать по CAN? Да и по Wi-fi только к роутеру могут подключаться или к переговорникам. В документации пока указано только подключение до 32 переговорных устройств, но не блоков между собой. Возможно, разработчики закладывают такую возможность и со временем реализуют, но пока для 7.2 доступно только прямое подключение с LAN/WAN через роутер/свитч.
revit
Цитата(Виноградов @ 17.3.2016, 16:37) *

Интересно...Revit, а Вы где такую информацию взяли, что блоки можно между собой связывать по CAN? Да и по Wi-fi только к роутеру могут подключаться или к переговорникам.
Я сам удивлен. smile.gif Может приснилось? Перечитал сейчас все сообщения и анонсы-нет такого. И откуда в моей черепной коробчонке такие взаимосвязи нейронов?.... Извиняюсь за дезу.
Хотя технически вполне возможно по CAN-у их связать , если WiFi не доступен. И это было бы проще - кидать пару вместо UTP.
SkOi
Вытащил интерфейсную плату и локалка перестала отключаться, но в программе даже нет никаких событий что нет связи со станцией и блок определяется как ЛБ 7 ТР + переговорка как-то странно работает - то нет голосового оповещения что вызов принят, то ГГС вообще отсутствует. Ставлю на место интер. плату и всё равно определение блока остаётся как ТР,а не УКЛ/УЛ и снова начинается обрыв локального подключения. Какой то "сырой" тестовый блок. А поводу питания переговорки - что отдельный БП, что питание с лифта всё равно нужно на крышу кабины тянуть,т.к. вся проводка в могилёве находится в приказной панели.
revit
Голосовое сообщение находится в памяти интерфейсной платы. Прошивки, настройки НВрам и настройки сетевые там же. как и в Лб6proCM3.
SkOi
Значит сырая плата если на неё всё указывает
oleg
Цитата(SkOi @ 19.3.2016, 8:50) *

Вытащил интерфейсную плату и локалка перестала отключаться, но в программе даже нет никаких событий что нет связи со станцией и блок определяется как ЛБ 7 ТР + переговорка как-то странно работает - то нет голосового оповещения что вызов принят, то ГГС вообще отсутствует. Ставлю на место интер. плату и всё равно определение блока остаётся как ТР,а не УКЛ/УЛ и снова начинается обрыв локального подключения. Какой то "сырой" тестовый блок.

Указанная нестабильность работы связана с большой емкостью проводника сигнала CLKSPI.
Для решения вопроса необходимо уменьшить величину резистора с 3.9кОм до 1 кОм.
Фотографию расположения резистора прикладываю.
SkOi
Поменял - не помогло.по прежнему постоянный обрыв локального подключения и не видит отсутствия подключения к станции. Почему всё таки мак и id отличаются от тех что написаны на корпусе?
revit
Потому что поставил интерфейскную плату (ИП) с другой прошкиСМ3. Сделай сброс кнопкой и блок перезапишет свои в ИП.
Я же писал :
Цитата(revit @ 19.3.2016, 17:17) *

Голосовое сообщение находится в памяти интерфейсной платы. Прошивки, настройки НВрам и настройки сетевые там же. как и в Лб6proCM3.
SkOi
Revit, откуда бы я взял другую интер. плату если нам пришел один тестовый блок?
Виноградов
SkOi, интерфейсную плату точно верно вставили как была? как ведет себя светодиод 1 на блоке при включении? определяется как ТР-версия-все верно, так на всех CM3 блоках. Зайдите в модуль обновления прошивок и активируйте 1 страницу с прошивкой под УКЛ/УЛ. Связь по LAN не должна иметь отношения к интерфейсной плате...Отписывайтесь в тех.поддержку Олегу-блок еще тестовый...будут думать и дорабатывать прошивку. Сам подключил через Wi-Fi-связь с роутером держит стабильно.
revit
Цитата(SkOi @ 22.3.2016, 13:18) *

Revit, откуда бы я взял другую интер. плату если нам пришел один тестовый блок?
Значит кто-то другой вставил. Производитель при отправке, а она оказалась с другой прошкиСМ3. Настройки другого ЛБ переписались в этот. Всё просто. Этот механизм переноса настроек был и в ЛБ6proСМ3. Я сам недавно попал в просак когда увидел вызов на компе диспетчера с одного из адресов когда дал его на лежащей на столе семерке. :-) Механизм удобный при смене ЛБ на объекте но нужно следить чтобы ИП с настройками не попала на другой ЛБ , иначе будет клон. Кнопка Default в помощь.
SkOi
Цитата(Виноградов @ 22.3.2016, 14:29) *

SkOi, интерфейсную плату точно верно вставили как была? как ведет себя светодиод 1 на блоке при включении? определяется как ТР-версия-все верно, так на всех CM3 блоках. Зайдите в модуль обновления прошивок и активируйте 1 страницу с прошивкой под УКЛ/УЛ. Связь по LAN не должна иметь отношения к интерфейсной плате...Отписывайтесь в тех.поддержку Олегу-блок еще тестовый...будут думать и дорабатывать прошивку. Сам подключил через Wi-Fi-связь с роутером держит стабильно.

Попробовал несколько раз с помощью MProgPro через COM - прошивку не удалось активировать почему то и активен только Загрузчик. После этого на этой странице написалось "мусор". Нужен файл прошивки.
Виноградов
Вот вы действительно бета-тестер, наверно, первый, кто смог своротить работающий 7.2)) А серьезно-проверили установку интерфейсной платы? блок ее явно не видит, еще раз спрошу-как ведет себя светодиод 1 на ЛБ? А прошивку только из разработчиков запросить-в открытый досутп ее не выкладывали еще.
SkOi
1 светодиод мигает раз в секунду где то.причём иногда с красной подсветкой
oleg
Цитата(SkOi @ 22.3.2016, 13:02) *

Попробовал несколько раз с помощью MProgPro через COM - прошивку не удалось активировать почему то и активен только Загрузчик. После этого на этой странице написалось "мусор". Нужен файл прошивки.

Для приведения в работоспособное состояние ЛБ, необходимо последовательно сделать несколько шагов.
1 шаг. Обязательно! Установить резистор 1кОм на печатной плате, согласно сообщения выше.
2 шаг. Установить интерфейсную плату, которая была в комплекте с ЛБ.
3 шаг. Выполнить сброс параметров ЛБ (глубокий) - удерживать кнопку default пока светодиоды не замигают часто. (сначала редко, затем часто). При этом помимо сброс параметров, будет выполнен переход на базовый загрузчик.
4 шаг. Подключиться программой MProgPro (через USB) и активировать прошивку в первой странице.
Если в первой странице будет написано "Мусор". Стереть и залить прошивку повторно. Для получения прошивки, обратитесь в techno@lkds.ru (обязательно указать исполнение ЛБ).

В дополнение по состояниям светодиода "1".

Зеленый:
- Частое мигание - отсутствует интерфейсная плата (не читается память AT25DF321)
- Редкое мигание (1раз в сек) - есть интерфейсная плата, но активен загрузчик.
- Горит - есть интерфейсная плата и активна пользовательская прошивка ЛБ.

Красный:
- Горит - нажата кнопка default
- Редко мигает (1 раз в сек) - отсутствует подключенный Ethernet. Не видится link.
- Погашен - подключен Ethernet (есть link).
SkOi
Получили текущую прошивку - всё заработало как надо. Есть только 3 замечания:
- при активации прошивки обрывается COM соединение, но прошивка всё же активируется,
- при извлечении сервисного ключа происходит рестарт блока,
- слабый сигнал внутреннего wifi с переговоркой
oleg
Цитата(SkOi @ 24.3.2016, 9:45) *

Получили текущую прошивку - всё заработало как надо. Есть только 3 замечания:
- при активации прошивки обрывается COM соединение, но прошивка всё же активируется,

При активации прошивки происходит рестарт ЛБ. При этом кратковременно в компьютере пропадает COM порт (USB). Программа MProgPro пока некорректно обрабатывает эту ситуацию. Со временем исправим.
Цитата(SkOi @ 24.3.2016, 9:45) *

- при извлечении сервисного ключа происходит рестарт блока,

Так было всегда для всех ЛБ. Это выход из "режима ТО". Код рестарт ЛБ 0x05.
Цитата(SkOi @ 24.3.2016, 9:45) *

- слабый сигнал внутреннего wifi с переговоркой

Одно из самых частых замечаний - метод лечения - выносной модуль WiFi на шине CAN (занимаемся).
Есть вопрос: Если ЛБ расположить в шахте под перекрытием, на сколько этажей работает WiFi?
sergey57949
Вот и до меня дошел ЛБ7
т.к. у нас много УЛ/УКЛ я его и попросил, но хочу поставить на ШУЛМ
Мне достаточно только прошивку поменять или огород городить надо будет?
revit
Интерфейсную плату заменить и прошивку попросить в ЛКДС для v7.
Alex
Цитата(revit @ 4.4.2016, 10:37) *

Интерфейсную плату заменить и прошивку попросить в ЛКДС для v7.

Ну и "шнурок" интерфейса заодно.
Romanych
Возникло пара вопросов, пока ПКЛШ не видит ЛБ. Пинг есть, связи нет.. Проверю ещё связь на столе, до этого не проверил.

Вопросы по конфигурированию ЛБ 7.2:
1. В конфигураторе есть возможность подключения по COM-порту и по IP. Так вот вопрос, по IP связь должна работать? в руководстве нигде не нашёл описания.

2. Так же в конфигураторе есть вклядка "Связи". В ней можно прописать объекты.. Если их не прописывать, связь с ПКЛШ пойдёт или нет? В руководстве опять же на этот счёт тишина.

К сожалению с ПРОшками почти не имел дело, настраивал пробно один раз, но было это давно.
котяра
Цитата(Romanych @ 28.4.2016, 16:59) *

Возникло пара вопросов, пока ПКЛШ не видит ЛБ. Пинг есть, связи нет.. Проверю ещё связь на столе, до этого не проверил.

Вопросы по конфигурированию ЛБ 7.2:
1. В конфигураторе есть возможность подключения по COM-порту и по IP. Так вот вопрос, по IP связь должна работать? в руководстве нигде не нашёл описания.

2. Так же в конфигураторе есть вклядка "Связи". В ней можно прописать объекты.. Если их не прописывать, связь с ПКЛШ пойдёт или нет? В руководстве опять же на этот счёт тишина.

К сожалению с ПРОшками почти не имел дело, настраивал пробно один раз, но было это давно.



всё по аналогии с ПРОшками...
Romanych
Цитата(котяра @ 29.4.2016, 0:02) *

всё по аналогии с ПРОшками...


Ответ программиста. wink.gif Совершенно верно, но бесполезно. в данном случае для меня.

Связь на столе работает нормально. По IP конфигуратор тоже работает при наличии связи. При подключении через WiFi не попробовал, IP полученный не совпал smile.gif

По вкладке "Связи" вопрос остался.. для чего она? пробовал прописать левый объект, с мыслью что остальное может будет исключаться.. но никакой разницы. Одно удобно, отображаются соединения и какое из них активное.



revit
Цитата(Romanych @ 29.4.2016, 6:46) *

По вкладке "Связи" вопрос остался.. для чего она? пробовал прописать левый объект, с мыслью что остальное может будет исключаться.. но никакой разницы. Одно удобно, отображаются соединения и какое из них активное.
У вас терминал сейчас на статическом адресе?
Romanych
Цитата(revit @ 29.4.2016, 10:50) *

У вас терминал сейчас на статическом адресе?


ЛБ 7.2 имеет статический виртуальный IP (192.168.*.*) Это имели в виду?

Когда пробовал по WiFi, там при подключении получает IP из заданного диапазона, потому в конфигураторе не был прописан полученный IP и подключение не проверил.

Связь вроде настроил, шлюз неверный указали. После праздников опробуем работу переговорки по WiFi.

По вкладке "Связи" вопрос пока так и повис..
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
котяра
ну не точтоб повис... это несколько из глобального...

индефикатор желательно указывать - это ПКЛШ.
если у тебя статический IP на точке с ЛБ то остальное должно в принципе автоматом подняться... если динамический то увы...

и ещё. блок может работать с несколькими диспетчерскими. воооот... и чтоб прописать с какими... это надо для более оперативного подключения и всё такое...
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.