Решили подключить линию КДК на КЛШ Pro СМ3. К линии подключены 30 и 35 лифтовые блоки КДК. Через ММИ подключили к компу. На дисплее на некоторых лифтах появилась информация "Состояние USER3". Что это означает и как это убрать или устранить?
Виноградов
Можно было не создавать отдельную тему, а написать в тему про подключение КДК к комплексу Обь.
Состояние USER1 - D5 -пожарный датчик
Состояние USER2 - D6-датчик затопления
Состояние USER3 - D25&!D35 - Пересброс питания
На лифтовом блоке КДК было пропадание питающего напряжения. Подайте с диспетчерского пульта команду "включить лифт" и это состояние пропадет.
revit
that's my two cents

Юзерские входы можно прописать в Мпульт согласно использованию и тогда будет показывать в окне состояния и в журнале не user3, а "пересброс питания" или "состояние пересброса ЛБ"

На КЛШ состояния пересброса user3 нет и поэтому компьютер необходим.
Bobou
Добрый день. Есть несколько лифтов с КДК, практически на всех отображается состояние user1, user2 и т.д
. Кто сталкивался с этим? Помогите решить.
котяра
Цитата(Bobou @ 13.2.2017, 19:24) *

Добрый день. Есть несколько лифтов с КДК, практически на всех отображается состояние user1, user2 и т.д
. Кто сталкивался с этим? Помогите решить.

http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=3301&hl=user3

из мер борьбы... самое простое... запретить отображение пользовательских входов в программе М-Пульт.

Для ..... : М-Пульт - Администратор -Режим - Определение параметров дополнительных входов....

А по хорошему надо разбираться на лифтах с подключением ЛБ. А это для некоторых сложно dry.gif