Тема для решения проблем, возникающих при подключении лифтовых блоков v7.2 к лифтам KONE.
Van Gog
Поставлена задача подключить ЛБ 7.2 к лифту KONE без МП. Техническую документацию на лифт владелец про предоставить пока не может. С лифтами KONE до этого сталкиваться не приходилось никогда, поэтому прошу помощи у Великих Гуру wink.gif .

Вопрос по подключению входов USER1 и USER2. На схеме подключения ЛБ указаны точки X8/1, X5/8 и XC12/6, XC12/4. Судя по значениям в ячейках 6 и 7 это сигналы вызова диспетчера из кабины и проникновения в шахту, но хотелось бы поподробнее узнать как они формируются и откуда их можно снять ? Фото желательны wink.gif .
revit
Ну там же указано что с разъемов плат LCECPU (плата управления) и LCEOPT (расширительная плата)
Van Gog
Цитата(revit @ 24.2.2017, 16:32) *

Ну там же указано что с разъемов плат LCECPU (плата управления) и LCEOPT (расширительная плата)


ЗдОрово помог wink.gif . Нашёл концы, подключил по схеме. Если записать в 7 ячейку 62 (как указано на схеме подключения), то постоянно идёт вызов диспетчера, если 162 (инверсия), то постоянно висит "Состояние USER2". Пока записал в 7 ячейку 15, при этом, конечно, не отображается контрольная точка ВЫЗОВ. Что можно поправить?
Виноградов
Какими то не теми Вы схемами пользуетесь...или подключили с ошибками. Установите 6=19-это сигнал проникновения в шахту. А вторая опторазвязка подключается к проводу call лифтового блока, там ничего дополнительно активировать не нужно. Адрес 7, относящийся к User2? в схеме подключения вообще не задействован.
Van Gog
Цитата(Виноградов @ 9.3.2017, 11:08) *

Какими то не теми Вы схемами пользуетесь...


http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_sp_2.pdf лист 7 схема 42.
Виноградов
Понял, это особенность Kone, непрямое подключение к кнопке. Есть подозрение. что либо неисправна отпторазвязка, либо вход USER2 подпалили. Он вообще меняет свое состояние? Если вы запишете 7=162, то никаких лишних сигналов висеть не должно.
Van Gog
Цитата(Виноградов @ 9.3.2017, 11:54) *

Понял, это особенность Kone, непрямое подключение к кнопке. Есть подозрение. что либо неисправна отпторазвязка, либо вход USER2 подпалили. Он вообще меняет свое состояние? Если вы запишете 7=162, то никаких лишних сигналов висеть не должно.


Я уже написал, что если записать в 7ю ячейку 15, вызов обрабатывается коррекно, только не видно состояния контрольной точки ВЫЗОВ, что логично, но вызывает ощущение "неправильности" unsure.gif .
котяра
Что б запретить отображение "Состояние USERх" необходимо в программе М-Пульт запретить отображение "входов". Это не влияет на отображение состояний...
Van Gog
Цитата(котяра @ 9.3.2017, 14:16) *

Что б запретить отображение "Состояние USERх" необходимо в программе М-Пульт запретить отображение "входов". Это не влияет на отображение состояний...


Это в "Определении параметров дополнительных входов"?
котяра
Цитата(Van Gog @ 9.3.2017, 19:14) *

Это в "Определении параметров дополнительных входов"?


я я я.... но нюанс...
Van Gog
Цитата(котяра @ 10.3.2017, 5:25) *

я я я.... но есть маленький нюанс...


О, интрига...
котяра
Цитата(Van Gog @ 10.3.2017, 14:30) *

О, интрига...


да уж...

1. по 7 ячейке должно быть записано 162.
2. при этом, к сожалению, кнопка вызова из МП (на блоке) не функционирует.

если в 7 ячейку записать 15 то нет звукового сопровождения в кабине на нажатие вызова присоединённого к user2. (это важней)

Техподдержку уже оповестили.
oleg
Цитата(котяра @ 10.3.2017, 11:19) *

Техподдержку уже оповестили.

Задачка решена.
Начиная с версии 7.0.6 в ЛБv7.2 через входы USER корректно переназначается сигнал "вызов диспетчера" из кабины.
Например: для переназначения входа USER2 на сигнал "Вызов из кабины" необходимо записать в яч.7 значение "162".
При этом работа штатных кнопок вызов в УП7.2 сохраняется.
Van Gog
Цитата(oleg @ 21.4.2017, 14:18) *

Задачка решена.


Спасибо! Где взять прошивку? На странице ЛБ её нет.
ser
Меня больше беспокоит куда поставить сам ЛБ 7.2 лифт KONE без МП. Если в шахту, то как осуществлять ремонтную связь? В шкаф MAP, отдельный, который на стене может и получиться впихнуть, а в приставной возле дверей не войдет.
oleg
Цитата(Van Gog @ 23.4.2017, 5:39) *

Спасибо! Где взять прошивку? На странице ЛБ её нет.

Выкладываю на форуме, позже появится при большом общем обновлении.
Туманный
Добрый день.
С техподдержкой сегодня общался, порадовали, что спец по моей проблеме в отпуске.
Продублирую трабл здесь, может, подскажет кто что.
Подключаю ЛБ 7 к станции TMS600. Всё расключил и сеть настроил, с диспетчерской связь есть.
При подключении шлейфа от ЛБ до пульта станции в разъём PRINTER XP2 (по схеме) гаснут все диоды и управление лифта пульта, на пульте мигает диод XP2 IN USE.
Блок станцию не видит, проблема - отсутствие соединения.
Что мог забыть сделать?
пс.. Блоки новые, именно под эту станцию купленные.
Виноградов
Прошивка в блоке какая активирована? должна быть 57r_lktms634.b07 или 57r_lktms709.b08 в зависимости от типа блока.
oleg
Цитата(Туманный @ 3.8.2018, 8:12) *

Добрый день.
С техподдержкой сегодня общался, порадовали, что спец по моей проблеме в отпуске.
Продублирую трабл здесь, может, подскажет кто что.
Подключаю ЛБ 7 к станции TMS600. Всё расключил и сеть настроил, с диспетчерской связь есть.
При подключении шлейфа от ЛБ до пульта станции в разъём PRINTER XP2 (по схеме) гаснут все диоды и управление лифта пульта, на пульте мигает диод XP2 IN USE.
Блок станцию не видит, проблема - отсутствие соединения.
Что мог забыть сделать?
пс.. Блоки новые, именно под эту станцию купленные.

Это является нормальным поведением панели индикации TMS600.
При подключении ЛБ к разьему PRINTER XP2 плата TMS600 определяет наличие запросов от ЛБ и отключает собственную индикацию, на работу лифта это не влияет. Для проведения технического обслуживания лифта предусмотрена возможность остановки опроса со стороны ЛБ путем установки сервисного ключа в ЛБ, при этом индикация на TMS600 восстанавливается.
При наличии корректного обмена между станцией управления и ЛБ, светодиод "Отказ" в ЛБ - должен быть погашен.
Туманный
Цитата(oleg @ 3.8.2018, 12:32) *

Это является нормальным поведением панели индикации TMS600.
При подключении ЛБ к разьему PRINTER XP2 плата TMS600 определяет наличие запросов от ЛБ и отключает собственную индикацию, на работу лифта это не влияет. Для проведения технического обслуживания лифта предусмотрена возможность остановки опроса со стороны ЛБ путем установки сервисного ключа в ЛБ, при этом индикация на TMS600 восстанавливается.
При наличии корректного обмена между станцией управления и ЛБ, светодиод "Отказ" в ЛБ - должен быть погашен.

Спасибо, про индикацию понятно.
Но обмена между станцией и ЛБ нет, горит диод Отказ, на диспетчерском пульте ошибка Отсутствие соединения. С этим что делать?
revit
Цитата(Туманный @ 4.8.2018, 13:11) *

....на диспетчерском пульте ошибка Отсутствие соединения.

нет такого сообщения в Мпульт/Спульт
Туманный
Цитата(revit @ 4.8.2018, 21:18) *

нет такого сообщения в Мпульт/Спульт

Я могу посмотреть, как точно называется ошибка, но общий смысл, я думаю, понятен.
Повторюсь, ЛБ не видит станцию.
DMSZ
Цитата(revit @ 24.2.2017, 19:32) *

Ну там же указано что с разъемов плат LCECPU (плата управления) и LCEOPT (расширительная плата)


Если лифт без машинного помещения, то платы LCECPU и LCEOPT размещаются в шахте. В шкафу управления СУЛ находятся только сервисные платы.
revit
...
revit
Подключили ЛБ к БМП и как по схеме 6=19, 7=162.
Всегда висит USER2. Делаешь 7=62 висит вызов и это понятно. Непонятно почему на инверсном горит USER2 ??
Виноградов
Виталий, 52=0 не помогает?
revit
Помогает, но останется ли при этом работать "вызов", не отключит это совсем USER2?
И почему при переназначении юзера оно само не отключает 52?
И ни в руководстве по эксплуатации ни в SmartTool-e нет вообще 51-54 и принципа их работы sad.gif
Виноградов
Нет, назначенный алгоритм отрабатывается корректно...програма SmartTool здорово выручает при отлавливании таких вопросов. Есть еще белые пятна, комплекс развивается, ранее неиспользуемые функции становятся актуальными, вот вопросы и возникают сколько лет не занимайся.
ser
Недавно заметил что альтернативные прошивки KONE перестали отличаться от стандартных. Это так задумано?
revit
Цитата(ser @ 29.11.2019, 14:47) *

Недавно заметил что альтернативные прошивки KONE перестали отличаться от стандартных. Это так задумано?

Их объединили в одну, а активация альтернативной через 13 ячейку.
lexxluthor
Цитата(revit @ 29.11.2019, 18:28) *

Их объединили в одну, а активация альтернативной через 13 ячейку.

А можно по подробнее
13 ячейка номер лифта в группе

столкнулись с проблемой на монтаже лб 7.2 17 лифтов kone monospace
на всех происходит большая задержка озвучивания этажей, прошивки свежие как в лб так и в переговорке кабины
oleg
Цитата(lexxluthor @ 25.11.2020, 16:41) *

столкнулись с проблемой на монтаже лб 7.2 17 лифтов kone monospace
на всех происходит большая задержка озвучивания этажей, прошивки свежие как в лб так и в переговорке кабины

Попробуйте использовать прикрепленную прошивку. О результатах сообщите.
lexxluthor
Цитата(oleg @ 26.11.2020, 6:05) *

Попробуйте использовать прикрепленную прошивку. О результатах сообщите.


Спасибо. Помогло. Один нюанс, оповещение срабатывает и в ревизии и при вызове кабины (нам сейчас не критично)
oleg
Цитата(lexxluthor @ 26.11.2020, 12:59) *

Один нюанс, оповещение срабатывает и в ревизии и при вызове кабины (нам сейчас не критично)

Этаж обьявляется в момент окончания движения лифта.
При обьявлении номера этажа режим работы лифта не анализируется.
aaevteev
Добрый день. Выполняю проект по диспетчеризации лифта KONE MonoSpace PW 04/10-19 на ЛБ 7.2. Сталкиваюсь с лифтами KONE впервые. Как подключить ЛБ к шкафу управления и вывести сигнализацию разобрался. А вот как подключить переговорное устройство на крыше кабины и в кабине? На электрических схемах лифта в явном виде не указано подключение подвесного кабеля от кабины к шкафу управления и каким образом возможно подключить внешние голосовые устройства. Возможно есть пример как подключить весь голосовой обвес к данному лифту?
oleg
Цитата(aaevteev @ 4.2.2021, 10:48) *

Добрый день. Выполняю проект по диспетчеризации лифта KONE MonoSpace PW 04/10-19 на ЛБ 7.2. Сталкиваюсь с лифтами KONE впервые. Как подключить ЛБ к шкафу управления и вывести сигнализацию разобрался. А вот как подключить переговорное устройство на крыше кабины и в кабине? На электрических схемах лифта в явном виде не указано подключение подвесного кабеля от кабины к шкафу управления и каким образом возможно подключить внешние голосовые устройства. Возможно есть пример как подключить весь голосовой обвес к данному лифту?

На сайте расположены шаблоны проектов в формате dwg. Но лучший способ получить консультацию и помощь по проекту - написать на techno@lkds.ru
aaevteev
Цитата(oleg @ 4.2.2021, 16:56) *

На сайте расположены шаблоны проектов в формате dwg. Но лучший способ получить консультацию и помощь по проекту - написать на techno@lkds.ru


Шаблоном проекта с сайта я пользуюсь. Однако в шаблоне проекта естественно отсутствуют схемы подключения подвесного кабеля для конкретного типа лифта. Понятно, что подключать кабину и шкаф управления нужно через подвесной кабель. Поэтому вопрос скорее к тем, кто уже сталкивался с этим при проектировании или на монтаже.
lexxluthor
Цитата(oleg @ 26.11.2020, 6:05) *

Попробуйте использовать прикрепленную прошивку. О результатах сообщите.

А можно с таким же эффектом без задержки произношения этажей, но 7.1.3 Kone
oleg
Цитата(lexxluthor @ 2.4.2021, 13:53) *

А можно с таким же эффектом без задержки произношения этажей, но 7.1.3 Kone

Скачивайте.
lexxluthor
Цитата(oleg @ 8.4.2021, 7:42) *

Скачивайте.

Благодарю. Все отлично на объекте
lexxluthor
Цитата(oleg @ 8.4.2021, 7:42) *

Скачивайте.

Появилась проблема на этой прошивке. В MDISP добавляются сами по себе по два лишних этажа сверху. но отображение местоположения правильное. если перезагрузить БЛ и MDISP проблема исчезает, но через несколько дней появляется заново, но не на всех лифтах где установлена эта прошивка. в логах сбоев лифтов нет.
oleg
Цитата(lexxluthor @ 7.6.2021, 14:23) *

Появилась проблема на этой прошивке. В MDISP добавляются сами по себе по два лишних этажа сверху. но отображение местоположения правильное. если перезагрузить БЛ и MDISP проблема исчезает, но через несколько дней появляется заново, но не на всех лифтах где установлена эта прошивка. в логах сбоев лифтов нет.

Укажите в яч.10 NVRAM ЛБ число остановок (этажей).
lexxluthor
Цитата(oleg @ 8.4.2021, 7:42) *

Скачивайте.

Странно, но в 7.1.4 та же проблема. пассажир успел уйти из кабины, а позже озвучивание этажа. У меня одного эта проблема? Но у нас их штук 50 как минимум.
oleg
Цитата(lexxluthor @ 10.1.2022, 14:39) *

Странно, но в 7.1.4 та же проблема. пассажир успел уйти из кабины, а позже озвучивание этажа. У меня одного эта проблема? Но у нас их штук 50 как минимум.

Проблемы нет.
В стандартной прошивке для лифтов kone по умолчанию отключена функция раннего оповещения. Загрузите в ЛБ прошивку из ветки форума или напишите на techno@lkds.ru для получения прошивки 7.1.4 с ранним оповещением.
lexxluthor
Цитата(oleg @ 10.1.2022, 19:19) *

Проблемы нет.
В стандартной прошивке для лифтов kone по умолчанию отключена функция раннего оповещения. Загрузите в ЛБ прошивку из ветки форума или напишите на techno@lkds.ru для получения прошивки 7.1.4 с ранним оповещением.

Простите, но не первый месяц и год монтаж на коне. с укл, otis, dopler, sodims. проблем нет с озвучиванием

просто проблема с заказчиками про обновлении прошивок