vitaminx
Здравствуйте.
Имеется адаптер релейной станции ЛБ V6
ЛНГС.465213.061-03
Индикатор "Статус" - синего цвета.
Подскажите, пожалуйста, номинальные и допустимые уровни напряжений и характер тока на всех контактах XP1 - разъема для подключения СУЛ.
revit
А документация для кого?
vitaminx
Цитата(revit @ 23.3.2017, 19:30) *

А документация для кого?

К сожалению не могу найти отдельного документа на адаптер, информация из документации на лифтовой блок не отражает полной картины.
Возможно проглядел, ткните носом, если не сложно.
revit
На старых АРС (красный статус)
V101, ROD, RZD, RKD =110/24
KV, KN=110
ROD, RZD и RKD в зависимости от значения напряжения на входе V101 переключатся автоматически 110/24

На новых АРС (зеленый и синий статус) KV, KN аналогично ROD, RZD и RKD
vitaminx
Цитата(revit @ 23.3.2017, 20:42) *

На старых АРС (красный статус)
V101, ROD, RZD, RKD =110/24
KV, KN=110
ROD, RZD и RKD в зависимости от значения напряжения на входе V101 переключатся автоматически 110/24

На новых АРС (зеленый и синий статус) KV, KN аналогично ROD, RZD и RKD

Понимаю 2 варианта для новых:
1. KV,KN,ROD,RZD,RKD = 110 Вольт
2. KV,KN,ROD,RZD,RKD = напряжению на входе V101 (110 или 24 Вольта)
Какой вариант верный?
revit
Я же написал всё. По вашему-2ой
vitaminx
Цитата(revit @ 23.3.2017, 21:17) *

Я же написал всё. По вашему-2ой

Спасибо.
А допускается переменное напряжение?
revit
Да.