Teh-nick
Используем ЛБ 6.0
Не получается управлять out_1 из диспетчерской или из Aspult.
В настройках eeprom “режим работы выхода out_1” стоит “управление по команде диспетчера”.
Но в окне состояния лифта обе кнопки: “вкл выход 1”и “вкл выход 4” засвечены (не активны)
Вопррос: как дистанционно управлять out 1?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
revit
Настроить в Спульт ?
Teh-nick
Цитата(revit @ 20.4.2017, 1:49) *

Настроить в Спульт ?


Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тоже самое

В MPultPro такая же ситуация

У нас порядка 100 шт ЛБ 6.0 и на всех не получается управлять Out_1
котяра
Цитата(Teh-nick @ 20.4.2017, 9:30) *

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тоже самое

В MPultPro такая же ситуация

У нас порядка 100 шт ЛБ 6.0 и на всех не получается управлять Out_1


Про MPultPro....

вот почитайте: http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=3280


кстати и в установленном дистрибутиве, в папке"документация" есть вот этот документ: http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/program/MPultPro.pdf стр.22

Р.С. иногда полезно инструкции читать smile.gif




В SPult настройка входов/выходов осуществляется в режиме Администратора. (настройка-аналогично MPultPro)
Все клиенты имеющие соответствующие права автоматически получат эти возможности.

Р.С.С. понятнее о правах: http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/program/LKDSDisp.pdf стр.18
Этот документ также есть в установленном дистрибутиве.
Teh-nick
Большое спасибо!Все заработало.