Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Неработает опция выключения лифта
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > ЛБ v6.X
vkarpov
Блок все время с питанием на черном проводе. Но не работает функия на блоке отключения лифта. В чем может быть проблема? За что на плате отчечает выключение питания?
котяра
Цитата(vkarpov @ 3.5.2017, 3:20) *

Блок все время с питанием на черном проводе. Но не работает функия на блоке отключения лифта. В чем может быть проблема? За что на плате отчечает выключение питания?


Какойто сумбурный вопрос/сы...
Что означает: Но не работает функия на блоке отключения лифта blink.gif
Что означает: За что на плате отчечает выключение питания blink.gif

Вопрос/сы.
Что выступает в качестве нагрузки? Или вывод просто "висит" в воздухе?

vkarpov
В программе есть функция оключение лифта!!! При её нажатие на проводе пропадает питание( Провод который питаеет блок, там 3 провода: Фаза, ноль и выход!!!!). Вот и на 3-м проводе который "выход" на нем не чего не происходит!
sergey57949
220F фаза, 220G ноль, PWC питание пускателя.
Где у вас чего то нет? А то пишите что пропадает питание и тут же что ни чего не происходит
Kranch
Цитата(vkarpov @ 2.5.2017, 23:20) *

Блок все время с питанием на черном проводе. Но не работает функия на блоке отключения лифта. В чем может быть проблема? За что на плате отчечает выключение питания?

Если используется штатный кабель питания, то провода идут такие:
Коричневый - 220F - Фаза, которая питает блок.
Синий - 220G - Ноль, подключается на землю.
Черный - PWC - Управление пускателем, соответственно подключается к катушке пускателя.
Если подключено так, то функция отключения питания должна работать.
котяра
Цитата(vkarpov @ 3.5.2017, 12:35) *

В программе есть функция оключение лифта!!! При её нажатие на проводе пропадает питание( Провод который питаеет блок, там 3 провода: Фаза, ноль и выход!!!!). Вот и на 3-м проводе который "выход" на нем не чего не происходит!


вот теперь внятно. и не надо кричать, мы не глухие smile.gif
Спрашиваем ещё раз.
Черный провод подключен к пускателю(нагрузки) или в данный момент (в момент измерения напряжения) он висит в воздухе (никуда не подключён)?
Это важно!!
vkarpov
Я же писал что питангие идет по PWC, только не работает выключения питания через программу!
котяра
Цитата(vkarpov @ 4.5.2017, 0:09) *

Я же писал что питангие идет по PWC, только не работает выключения питания через программу!

Повторяем вопрос.
Вывод PWC (чёрный) подключён к пускателю или нет?
oleg
Цитата(vkarpov @ 3.5.2017, 17:09) *

Я же писал что питангие идет по PWC, только не работает выключения питания через программу!

Уточняющий вопрос: Если вызвать виртуальный сервисный прибор ЛБ и выполнить команду "Откл Лифт" - питание отключиться или нет.
Также обратите внимание на то, что при выполнении команды "Выключить лифт"-"Выполнить" из программы MPultPro у Вас вместо отключения сначала включится переговорная связь с кабиной. Вам надо ее отключить и еще раз выполнить команду "Выключить лифт"-"Выполнить". Только после этого команда будет отключения будет передана в ЛБ.
vkarpov
Конечно подключен к пускателю! Только не работает через программу, а другие блоки все нормально перегружаются!
Вот и проблема что может быть в блоке? Может кто чинил, встречался с такой проблемой!
revit
Ну пробит тиристор Q2 скорее всего (ну или оптосимистор Q1), замените. Если ЛБ гарантийный можете отправить в СЦ.
котяра
Цитата(vkarpov @ 4.5.2017, 22:38) *

Конечно подключен к пускателю! Только не работает через программу, а другие блоки все нормально перегружаются!
Вот и проблема что может быть в блоке? Может кто чинил, встречался с такой проблемой!


revit ответил.

если электронику знаете вот ссылка на документ: http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb_60cm3/re_lb60cm3_9.pdf стр 28.

расположение элементов на стр. 42
Alex
Интересный момент. 5 КЛШ ПРО, 2 КСЛа. Прошивки последние, дистрибутив последний. На 23 адресе 4 слота ЛБ6 УКЛ/УЛ с прошивкой 2.5.0. Механик попросил диспетчера выключить лифт. Почему-то у них не получилось и мне дали заявку. Уровень в КЛШ стандартный, 2 деления не доходя до максимального. Шум в линии невелик, блоки со связи не уходят. КЛШ занят полностью. Возможно, есть ещё пара-тройка ИТ на линии. После выключения ГГС ЛБ выключил лифт и я снял заявку как не подтвердившуюся. Бывает иногда из-за зашумлённости линии и интерференционного свиста микрофон-динамик ЛБ уходит со связи и тогда он не сможет выключить лифт. В данном случае такого не происходило. На всякий случай добавил уровня в КЛШ ПРО. Сегодня решил ещё раз попробовать. Не каждая попытка увенчалась успехом. Отключение происходило после третьего-четвёртого нажатия "выключить лифт". Понятно, что надо подождать когда ЛБ сообразит, что обмен с MSC прекратился, но это не более полминуты. Комп выдал ошибку контрольной суммы BIOS. Поставил новый (ещё не стоявший где-либо) гораздо более шустрый, но это не повлияло. Попробую ЛБ заменить, забыл посмотреть как на двух других подъездах этого дома. Сравню.
vkarpov
q2 во все стороны звониться скорей он!
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.