Цитата(котяра @ 22.5.2017, 12:42)
Обновите микропрограммы ЛБ.
Если не даст эффекта то надо разбираться с конфигурацией/оборудованием со стороны диспетчерской.
Вопрос/ы.
Диспетчерский компьютер подключен напрямую к интернету или через роутер?
Сколько компьютеров подключено к этому роутеру?
В настройках сетевой карты компьютера диспетчера указан статический адрес или DHCP?
Кроме ПКЛШ есть ли ПКСЛ?
Какая структура сети? Какое оборудование используется со стороны диспетчерской? Можно схематичное изображение используемого оборудования и соединений предоставить.
1. Диспетчерский пк включен через роутер
2. К этому ройтеру подключен 1 диспетчерский пк и 1 физический ксл
3. На пк статический ip
4. Есть и пклш и пксл.
5. Пишу сейчас с телефона , завтра могу прикрепить схемку , а так в общем есть роутер длинк дир615 подключение ppoe со статическим ip , с него включены 1 пк диспетчерский и 1 физический ксл, ксл через мми к пк, все впринципе работает , моноблоков около 30шт по динамике , есть и по статике , а лб про в отличае от моноблоков не хотят по динамике работать ( моноблоки см3)