Доброго времени суток. Никак не удается подключить Л.Б. к диспетчерской. Документация перелопачена вдоль и поперек, но делу это так не помогло.
Используемое оборудование для обеспечения связи:
Маршрутизатор Zyxel keenetic 4g 2
Мобильный модем Huawei e303
Оператор мегафон с подключенной функцией статический ip
В диспетчерскую подключен локальный интернет с динамическим ip (были предпринята попытка замены интернета на статику, результат равен 0)
revit
Это вопрос или констататция криворукости?
Виноградов
Kenny, если речь идет о СЕРОМ статическом IP-адресе от Мегафон (а это скорее всего так и есть), то указанная комбинация оборудования и каналов связи не сможет работать в принципе.
Kenny
Цитата(revit @ 26.6.2017, 17:07) *

Это вопрос или констататция криворукости?

Одно другому не мешает.

Цитата(Виноградов @ 26.6.2017, 17:12) *

Kenny, если речь идет о СЕРОМ статическом IP-адресе от Мегафон (а это скорее всего так и есть), то указанная комбинация оборудования и каналов связи не сможет работать в принципе.

А можно узнать причину? Почему эта комбинация оборудования не сможет работать в принципе?
котяра
Kenny. А Вы уверены что есть у ЛБ выход в интернет. "голосовую петлю" проверяли? Если есть, то можно временно "обойти" отсутствие статического IP-адреса в диспетчерской используя сервис LKDS Cloud.

Почитай-ка Тут. http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=3300&st=0

Но Всёж статический белый адрес на диспетчерской необходимо иметь.

Кстати. А как сам диспетчерский комп подключен к интернету? Если через маршрутизатор (да ещё и не один) на котором "сидят" несколько компов то необходимо делать на маршрутизаторе проброс портов... иначе счастья не видать...

Цитата(Kenny @ 27.6.2017, 10:13) *

Одно другому не мешает.


ещё как мешает.


Цитата(Kenny @ 27.6.2017, 10:13) *

А можно узнать причину? Почему эта комбинация оборудования не сможет работать в принципе?


Коротко. Потому что это две разные внутренние (серые) сетки. Которые друг о друге ничего не знают.