Обратил внимание, что теперь на релейных лифтах при установке перемычки на пускатель у диспетчера вместо "Перемычка пускателя" пишется "Резервное питание ЛБ"... Это баг или так и задумано!?
ЗЫ: Релейный ЛБ 6.0 версия микропрограммы 2.5.1
revit
Вы ошибаетесь. Резервное питание -это если отсутствует 220 на ЛБ.
ВячеславK
Цитата(revit @ 26.10.2017, 13:14) *

Вы ошибаетесь. Резервное питание -это если отсутствует 220 на ЛБ.

))) А перемычка пускателя это как тогда?
Я к тому, что ни кто не делает перемычку непосредственно на самом пускателе - выдергивают провод питания и ставят перемычку в крайние контакты... И раньше всегда писалось "Перемычка пускателя" в таком случае!
котяра
Цитата(ВячеславK @ 26.10.2017, 16:19) *

))) А перемычка пускателя это как тогда?
Я к тому, что ни кто не делает перемычку непосредственно на самом пускателе - выдергивают провод питания и ставят перемычку в крайние контакты... И раньше всегда писалось "Перемычка пускателя" в таком случае!


и что удивительного?

Вы выдернули шнур питания.
Соответственно ЛБ перешёл на питание от ЛШ или АКБ что и есть "резервное питание".
А сигнал "перемычка пускателя" должна появится если Вы попытаетесь отключить его или должно было произойти отключение по неисправности...
Проверьте.
revit
Цитата(ВячеславK @ 26.10.2017, 12:19) *

))) А перемычка пускателя это как тогда?
Я к тому, что ни кто не делает перемычку непосредственно на самом пускателе - выдергивают провод питания и ставят перемычку в крайние контакты... И раньше всегда писалось "Перемычка пускателя" в таком случае!
У нас так никто не делает. Можно ведь и перепутать с последующим бахом!
А "перемычка пускателя" светится если блок отключил пускатель, но видит 101 с него не пропал.

oleg
Цитата(ВячеславK @ 26.10.2017, 9:19) *

))) А перемычка пускателя это как тогда?
Я к тому, что ни кто не делает перемычку непосредственно на самом пускателе - выдергивают провод питания и ставят перемычку в крайние контакты... И раньше всегда писалось "Перемычка пускателя" в таком случае!

Алгоритм обнаружения перемычки пускателя:
Если ЛБ пытается отключить лифт (снимает напряжение с обмотки пускателя) и при этом напряжение в начале ЦБ "101" не пропадает (для процессорных станций управления - не прекращается обмен со станцией), то ЛБ фиксирует состояние "Перемычка пускателя или неисправность оптосимистора".
Таким образом, определение наличия перемычки пускателя возможно только в моменты когда ЛБ пытается отключить лифт.