Здравствуйте. У диспетчера выходит сообщение "Нет связи" со всеми станциями ЩУЛК-17 (у нас их 16 штук) периодически от 2 до 40 раз в сутки, через 8-40 сек. связь восстанавливается. Связь с другими типами станций управления лифтов(релейными, УПЛ, УЛЖ, УЛ)никогда не пропадает. Связь организована от КЛШ до ЛБ через локальную шину. На проблемных лифтах стоят ЛБ V6.0 прошивка 2.4.0, на платах ПКЛ-17 версия ПО 4.3.1. Помогите решить проблему.
apathy
Добрый день. Рекомендую обновить ЛБ до версии 2.5.1 и программное обеспечение на компьютере.
revit
И очень желательно после обновления прошивок ЛБ сделать дефолтные установки.
Для передачи кодов ошибок с ПКЛ-17 диспечтеру можно заменить прошивки в ПЗУ ПКЛ-17 на версию поддерживающую передачу кодов в последовательном канале
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=12962
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=13862
Александер
Цитата(revit @ 20.4.2018, 12:39) *

И очень желательно после обновления прошивок ЛБ сделать дефолтные установки.
Для передачи кодов ошибок с ПКЛ-17 диспечтеру можно заменить прошивки в ПЗУ ПКЛ-17 на версию поддерживающую передачу кодов в последовательном канале
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=12962
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=13862



У нас ПКЛ-17 перепрошиты на версии 4.3.1, эта версия ПО поддерживает передачу кодов в последовательном канале?
revit
Внимательно прочтите сообщения по ссылкам.
Убедится в этом дополнительно можно установив 91=1. Если код не будет передан, то значит не поддерживает.
Кстати даже такие ПЗУ не отменяют подключение сигнала ABL на этих станциях.
Александер
Попробуем поменять прошивки в ЛБ на 2.5.1.
revit
Сейчас только обратил внимание что у вас КЛШ. Если компьютера нет у диспетчера, то коды ошибок вам не нужны.
Alex
Цитата(Александер @ 20.4.2018, 10:44) *

Попробуем поменять прошивки в ЛБ на 2.5.1.

Это обязательно. Ещё есть вопрос: есть ли лифты из указанных в групповой работе?. Дело в том, что при выходе из группы одного лифта по причине какой-либо аварии, этот лифт "затыкает" обмен между ЛБ и станцией другого лифта. Диспетчер видит картину: нарушился обмен сразу со всеми лифтами в группе, хотя фактически второй без проблем работает.
Александер
Цитата(Alex @ 20.4.2018, 23:19) *

Это обязательно. Ещё есть вопрос: есть ли лифты из указанных в групповой работе?. Дело в том, что при выходе из группы одного лифта по причине какой-либо аварии, этот лифт "затыкает" обмен между ЛБ и станцией другого лифта. Диспетчер видит картину: нарушился обмен сразу со всеми лифтами в группе, хотя фактически второй без проблем работает.

Компьютер есть. У нас есть лифты в групповой работе: по 2 в группе. Замечено что те лифты, которые в группе, гораздо чаще выдают сообщение "Нет связи"(до 30-40 в сутки),выходят по одному из группы, один потом второй.

Да, еще хотел уточнить, у нас пропадает связь c ЛБ, а не отсутствие обмена с МSC

Цитата(Александер @ 23.4.2018, 9:32) *

Компьютер есть. У нас есть лифты в групповой работе: по 2 в группе. Замечено что те лифты, которые в группе, гораздо чаще выдают сообщение "Нет связи"(до 30-40 в сутки),выходят по одному из группы, один потом второй.

Да, еще хотел уточнить, у нас пропадает связь c ЛБ, а не отсутствие обмена с МSC . С одиночными лифтами связь пропадает гораздо реже до 10 раз в сутки.

revit
Цитата(Александер @ 23.4.2018, 5:36) *

Да, еще хотел уточнить, у нас пропадает связь c ЛБ, а не отсутствие обмена с МSC
Ну тогда у вас проблемы с ЛШ или с КЛШ. проверяйте линию и КЛШ. Посмотрите журнал по рестартам. Если есть постоянные рестарты то КЛШ нужно ремонтировать.