kobadv
Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.
кнопка вызова проверена, провода между кабиной ( приказником) и машинным помещение проверены. Остальных нареканий нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. С уважением Дмитрий.
kobadv
Сижу смотрю схему, нужно было проверить реле Диспетчеризации, наверное в нем проблема
revit
blink.gif А нафига там козе баян реле диспетчеризации???
kobadv
Цитата(revit @ 21.9.2018, 11:09) *

blink.gif А нафига там козе баян реле диспетчеризации???


Да уже глянул реле это вообще не для этого. Причину так и не нашел. Наверное придется попробовать поставить другой комплект
Громовой Александр
Цитата(kobadv @ 21.9.2018, 10:51) *

Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.

В инструкции к устройству переговорному http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_3.pdf содержится п.2.1.2: "...При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен
нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый
(НЗ) необходимо..."

То есть, возможно предположить, что Ваш комплект по неизвестной причине перепрограммирован на нормально замкнутый контакт кнопки "Вызов".
kobadv
Цитата(Громовой Александр @ 21.9.2018, 18:49) *

В инструкции к устройству переговорному http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_3.pdf содержится п.2.1.2: "...При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен
нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый
(НЗ) необходимо..."

То есть, возможно предположить, что Ваш комплект по неизвестной причине перепрограммирован на нормально замкнутый контакт кнопки "Вызов".


Спасибо, я завтра попробую отпишусь. С уважением Дмитрий
revit
Цитата(kobadv @ 23.9.2018, 22:40) *

Спасибо, я завтра попробую отпишусь. С уважением Дмитрий

Разобрались? А то аналогичный случай у нас.
Громовой Александр
Цитата(kobadv @ 24.9.2018, 0:40) *

Спасибо, я завтра попробую отпишусь.


Чтобы обнаружить инверсию кнопки "Вызов" (как в сообщении #5) нужно замкнуть ее контакты или механически зажать на продолжительное время - при этом вызов диспетчера пропадет.
kobadv
Добрый день не было инета. Проблема решилась так. В программе MPultPro в режиме Администратора, общие параметры выставить прием передача голоса через звуковую карту компьютера нужно поставить. Сразу все заработало.
Извините что сразу не отписался
revit
Цитата(kobadv @ 21.9.2018, 8:51) *

Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.
кнопка вызова проверена, провода между кабиной ( приказником) и машинным помещение проверены. Остальных нареканий нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. С уважением Дмитрий.

Цитата(kobadv @ 13.2.2019, 10:47) *

Добрый день не было инета. Проблема решилась так. В программе MPultPro в режиме Администратора, общие параметры выставить прием передача голоса через звуковую карту компьютера нужно поставить. Сразу все заработало.
Извините что сразу не отписался

Если кто-то понял о чем речь то разьясните. blink.gif
ginairat
Тоже не понял какая связь между звуковой картой компа и тем что на лифте идет постоянный вызов...
Молодой
Здравствуйте!
Беда с ГГС кабины.
ЛБ 7 УКЛ/УЛ 7.1.1 недавно смонтирован, лифт карачаровский.
за два месяца уже 3-й раз отрубается ГГС, не реагирует на нажатие кнопки вызова, при принудительном выходе на ГГС с кабиной несколько секунд тишина, потом короткие гудки. При этом с машинным отделением ГГС в норме.
Перезагрузка из диспетчерской не помогает, помогает только физическое отключение питания ЛБ и затем включение.
Из 4-х сданных лифтов так глючит только один, завтра попробую перекинуть местами с другим лифтом, чтобы определиться сам блок виноват или нет.
Может у кого было, где копать?
revit
Обнови для начала прошивки все -блока, кодека и пу
oleg
Цитата(Молодой @ 6.7.2020, 12:03) *

Здравствуйте!
Беда с ГГС кабины.
ЛБ 7 УКЛ/УЛ 7.1.1 недавно смонтирован, лифт карачаровский.
за два месяца уже 3-й раз отрубается ГГС, не реагирует на нажатие кнопки вызова, при принудительном выходе на ГГС с кабиной несколько секунд тишина, потом короткие гудки. При этом с машинным отделением ГГС в норме.
Перезагрузка из диспетчерской не помогает, помогает только физическое отключение питания ЛБ и затем включение.
Из 4-х сданных лифтов так глючит только один, завтра попробую перекинуть местами с другим лифтом, чтобы определиться сам блок виноват или нет.
Может у кого было, где копать?

Как организована связь между ЛБ и ПУ? CAN, WiFi или CAN и WiFi?
Во время отсутствия связи с кабиной возможно загрузить/обновить прошивку ПУ?
Предлагаю пока не менять ЛБ местами, а связаться с тех. поддержкой techno@lkds.ru
Ждем от Вас письмо.
Молодой
В общем проблема оказалась в ПУ. Повезло с тем, что в этот раз "умерло, так умерло" - выключение не помогло, принес ЛБ с другого лифта, та же фигня, поменяли по гарантии ПУ - все заработало.
Только вопрос возник: Поставщик дал два типа ПУ, на всякий случай, на одном три перемычки и они в середине (трм, кабина, приямок), а на другом две и они с краю (кабина, приямок) в чем разница?
я просто с семерками еще плотно не познакомился...
Цитата
Как организована связь между ЛБ и ПУ? CAN, WiFi или CAN и WiFi?

насколько я понял CAN, т.к. на проводе...
котяра
Цитата(Молодой @ 10.7.2020, 12:23) *

В общем проблема оказалась в ПУ. Повезло с тем, что в этот раз "умерло, так умерло" - выключение не помогло, принес ЛБ с другого лифта, та же фигня, поменяли по гарантии ПУ - все заработало.
Только вопрос возник: Поставщик дал два типа ПУ, на всякий случай, на одном три перемычки и они в середине (трм, кабина, приямок), а на другом две и они с краю (кабина, приямок) в чем разница?
я просто с семерками еще плотно не познакомился...
----------------------------
особой разницы нет. немного изменилась схема пу и джампера переползли в середину.
--------------------------