Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: ЛБ 7.2 проблемы подключения ГГС
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > ЛБ v7
kobadv
Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.
кнопка вызова проверена, провода между кабиной ( приказником) и машинным помещение проверены. Остальных нареканий нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. С уважением Дмитрий.
kobadv
Сижу смотрю схему, нужно было проверить реле Диспетчеризации, наверное в нем проблема
revit
blink.gif А нафига там козе баян реле диспетчеризации???
kobadv
Цитата(revit @ 21.9.2018, 11:09) *

blink.gif А нафига там козе баян реле диспетчеризации???


Да уже глянул реле это вообще не для этого. Причину так и не нашел. Наверное придется попробовать поставить другой комплект
Громовой Александр
Цитата(kobadv @ 21.9.2018, 10:51) *

Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.

В инструкции к устройству переговорному http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_3.pdf содержится п.2.1.2: "...При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен
нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый
(НЗ) необходимо..."

То есть, возможно предположить, что Ваш комплект по неизвестной причине перепрограммирован на нормально замкнутый контакт кнопки "Вызов".
kobadv
Цитата(Громовой Александр @ 21.9.2018, 18:49) *

В инструкции к устройству переговорному http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_up_re_3.pdf содержится п.2.1.2: "...При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен
нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый
(НЗ) необходимо..."

То есть, возможно предположить, что Ваш комплект по неизвестной причине перепрограммирован на нормально замкнутый контакт кнопки "Вызов".


Спасибо, я завтра попробую отпишусь. С уважением Дмитрий
revit
Цитата(kobadv @ 23.9.2018, 22:40) *

Спасибо, я завтра попробую отпишусь. С уважением Дмитрий

Разобрались? А то аналогичный случай у нас.
Громовой Александр
Цитата(kobadv @ 24.9.2018, 0:40) *

Спасибо, я завтра попробую отпишусь.


Чтобы обнаружить инверсию кнопки "Вызов" (как в сообщении #5) нужно замкнуть ее контакты или механически зажать на продолжительное время - при этом вызов диспетчера пропадет.
kobadv
Добрый день не было инета. Проблема решилась так. В программе MPultPro в режиме Администратора, общие параметры выставить прием передача голоса через звуковую карту компьютера нужно поставить. Сразу все заработало.
Извините что сразу не отписался
revit
Цитата(kobadv @ 21.9.2018, 8:51) *

Добрый день, при установки ЛБ 7.2, столкнулся с проблемой, идет постоянный вызов к Диспетчеру.
кнопка вызова проверена, провода между кабиной ( приказником) и машинным помещение проверены. Остальных нареканий нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. С уважением Дмитрий.

Цитата(kobadv @ 13.2.2019, 10:47) *

Добрый день не было инета. Проблема решилась так. В программе MPultPro в режиме Администратора, общие параметры выставить прием передача голоса через звуковую карту компьютера нужно поставить. Сразу все заработало.
Извините что сразу не отписался

Если кто-то понял о чем речь то разьясните. blink.gif
ginairat
Тоже не понял какая связь между звуковой картой компа и тем что на лифте идет постоянный вызов...
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.