Цитата(Nikolay @ 16.3.2019, 7:16)

При подключении ЛБ6СМ3-VEGA к станции управления, во время движения вверх, лифт останавливается. Контроллер выдаёт ошибку по срабатыванию защитного таймера.
Лифт IZAMET MM2. Ошибка 90 "Сброс системы - истекшее время WDT"
Если отключить питание 220В от блока, (исключив обмен со станцией), то лифт работает нормально.
Обновите прошивку ЛБ6СМ3-VEGA до текущей доступной на сайте.
Данный эффект связан с ошибкой в станции управления, был изучен в 2016 году. Прошивки ЛБv6СМ3-VEGA начиная с версии 5.3.1 эффективно решают данную проблему станции управления.
Если обновление не решит проблему - свяжитесь с технической поддержкой techno@lkds.ru