Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Режим ППП
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > Общие вопросы
GEN
При приёмке связи с лифтами,приёмщик в акте приёмки написал "Не отработан режим ППП,необходимо
присутствие специалиста для активации этого режима в лифте"
Что это такое и как это сделать,помогите пожалуста.
revit
"Перевозка пожарных подразделений"
Нужен если лифт по проекту проходит как "лифт для пожарных"
ГОСТ Р 52382–2010
п. 5.7 Система связи лифта для пожарных
GEN
Цитата(revit @ 3.5.2019, 14:31) *

"Перевозка пожарных подразделений"
Нужен если лифт по проекту проходит как "лифт для пожарных"
ГОСТ Р 52382–2010
п. 5.7 Система связи лифта для пожарных

Я нашёл в документации по лб 7.2 режим ППП:При поставке переговорного устройства для кнопки «Вызов» и входа «FIRE» установлен нормально разомкнутый тип контакта. Для изменения типа контакта на нормально замкнутый (НЗ) необходимо: - нажать и удерживать кнопку "Вызов" на переговорном устройстве; - замкнуть между собой выводы 6 и 5 разъема ХР1 переговорного устройства для установки НЗ состояния кнопки «Вызов» кабины лифта и/или замкнуть между собой выводы 1 и 5 ХР1 переговорного устройства для установки НЗ состояния входа «FIRE» переговорного устройства; - подключить питание от аккумулятора путем подключения разъема ХР1 с установленной перемычкой между выводами 4 и 5 разъема; - дождаться (более 10 сек.) мигания светодиодов «MODE», «WI-FI», «CAN» красно-зеленым цветом и отпустить кнопку "Вызов" на переговорном устройстве.
Этот процес нужно делать при отключенном питании 12в и аккам.
У нас клиент-серверное подключение,сервер и Spult на разных компьютерах(сервер у группы ПИК,а Spult на УРМл ДИСПЕТЧЕРСКОЙ) Правильно ли я нашёл.Заранее извините если задаю дебильные вопросы.Буду очень благодарен за помощь!
котяра
сложно понять что же имеется ввиду.

Судя по акту проверка по ППП не проведена. а что имелось под этим ввиду?

Не работает связь в данном режиме или сам лифт не был переведён в этот режим и требуется соответствующий специалист (пожарный)?

Если лифт переводился в данный режим но связь не подключалась по направлению кабина-посадочная площадка, то надо смотреть подключен ли к переговорному устройству ключ ППП.
GEN
Цитата(котяра @ 6.5.2019, 11:07) *

сложно понять что же имеется ввиду.

Судя по акту проверка по ППП не проведена. а что имелось под этим ввиду?

Не работает связь в данном режиме или сам лифт не был переведён в этот режим и требуется соответствующий специалист (пожарный)?

Если лифт переводился в данный режим но связь не подключалась по направлению кабина-посадочная площадка, то надо смотреть подключен ли к переговорному устройству ключ ППП.

Связь была и осуществлялась
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ВОПРОС ЗАКРЫТ,БЫЛ НЕ ИСПРАВЕН лб в одном подьезде,после уточнения.Спасибо за участие!
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.