Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: ЛБ7.2 и ШК6000
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > ЛБ v7
Hawk
Доброго дня. Есть целый район новых лифтов со станцией ШК6000 и смонтированными лб7.2, подключены и настроены везде одинаково. Большинство лифтов постоянно выдают ошибку: "Не открыты двери после движения" и "кабина между этажами N и N+1". Ошибка появляется всегда, когда кабина приезжает на любой N этаж. Пытался отключить эту ошибку в ЕЕРПОМ но не нашел отдельного пункта, который за это отвечает.
Также есть три лифта, где работала особая бригада монтажников и наладчик из отдельной монтажной организации и где такой ошибки нет. Что они делали и как настраивали узнать не могу. Помогите пожалуйста избавиться от этой ошибки
upd лифты не в парной работе
Виноградов
Причина с одной стороны проста-у Вас блок не получает из канала сигнал открытия (возможно, и закрытия) дверей лифта, отсюда и сообщения. Обязательно проверьте, что в ЛБ загружены самые свежие прошивки, что активирована ячейка 91=1. Уточните текущую версию прошивки станции лифтов и позвоните в Тех. поддержку ЛКДС. Ситуация будет подробно разобрана и решена.
oleg
Цитата(Hawk @ 10.6.2019, 7:26) *

Доброго дня. Есть целый район новых лифтов со станцией ШК6000 и смонтированными лб7.2, подключены и настроены везде одинаково. Большинство лифтов постоянно выдают ошибку: "Не открыты двери после движения" и "кабина между этажами N и N+1". Ошибка появляется всегда, когда кабина приезжает на любой N этаж. Пытался отключить эту ошибку в ЕЕРПОМ но не нашел отдельного пункта, который за это отвечает.
Также есть три лифта, где работала особая бригада монтажников и наладчик из отдельной монтажной организации и где такой ошибки нет. Что они делали и как настраивали узнать не могу. Помогите пожалуйста избавиться от этой ошибки
upd лифты не в парной работе

Указанные проблемы уже были решены в январе 2019 года. Обновите прошивку в ЛБ до текущей доступной на сайте.
Hawk
Спасибо прошивка помогла, хотя стояла такая же версия прошивки 7.1.0, видимо та, что на сайте была чуть чуть свежее.