Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: ошибка объявления этажей в лифте
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > Общие вопросы
GEN
Идёт объявление этажей в лифте.Одно громкое-правильно объявляет этаж,другое-еле слышное с ошибкой на 1 этаж.Какое объявление относится к чему?Как это исправить подскажите пожалосто.
sergey57949
Что за станция?
Скорее всего первое от станции сообщение, второе от Оби.
Разбираться нужно кто врет
revit
ТУт вроде не общество телепатов любителей. GEN вы хотя бы марку лифта напишите, а лучше его опциональность.
GEN
У нас стоят ЛБ7 Отис, V7.1.1.Марку лифтов(их 4:2-грузовых(выставлены 1этаж ниже первого,в каждом),2-пассажирских лифта) не знаю.Во всех лифтах идут сообщения на 1 этаж выше реального.Извеняюсь,но только такую информацию имею от монтажниковСегодня разбирались на компьютере в диспетчерской. Обь построена на ПКЛШ и только на ЛБ7 с последними прошивками.Сошлись на том,что от ЛБ идут неправильные звуковые объявления этажей.В документации ничего похожего не нашли.
revit
В конфигураторе Лб7-закладка SD RIN, достаточно установить число отрицательных этажей -1, если в остальном шахта стандартная
GEN
В ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТАХ НЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ,НО ТОЖЕ ЗВУКОВОЕ СООБЩЕНИЕ НА 1 ЭТАЖ
ВРЁТ.а в закладке писать -1,или 1.Спасибо за помощь,завтра попробуем.Пока мы просто убрали этажное
сообщение ЛБ в лифте.
sergey57949
Вот так у вас?
revit
Цитата(GEN @ 25.2.2020, 21:10) *

В ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТАХ НЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ,НО ТОЖЕ ЗВУКОВОЕ СООБЩЕНИЕ НА 1 ЭТАЖ
ВРЁТ.
Возможно у них нестандартная шахта -это когда у лифта есть пропуски этажей или этажи выше 3 метров. В любом случае в ЛБ7 все это можно настроить в конфигурационном файле на SD карте ПУ.
Если вы не читали об этих возможностях, то можете скачать файл описания SDRIN_rev01.docx с самой карты удаленно (Только обязательно должны быть последние прошивки ЛБ и ПУ!) или запросить его в техподдержке
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
GEN
Сегодня другая срочная работа была.Я писал,мы убрали сообщения этажей от ЛБ,лифты приняли,сказали
пойдёт так.В любом случае большое спасибо за помощь,буду иметь ввиду Ваши подсказки и наставления!
revit
Ну вообще если на лифтах есть свой РИН, то отключение РИН в ЛБ это правильное решение. Но отключать надо только сообщения этажности.
vlasoff
Сталкивался с подобным, но на лифтах Kleemann - два лифта в группе+ЛБ 7, грузовик ездит до -1, пассажир до 1. Но кнопка вызова одна. Проблема та же, выставление -1 этаж только в ЛБ грузовика, ничего не дало, врал пассажир, поставил в обоих до -1 в настройках РИН, а в настройках SPult только для грузовика -1. Есть еще беда с РИН на 7.2, дохнут карты памяти в РИН, при этом ЛБ переключается на зашитую в прошивке блока говорилку этажей, которая была зашита стандартно без -1, после нескольких раз замен карт памяти, убрал карту памяти из переговорки и прошил говорилку в ЛБ 7.2 с учетом -1. Два года полет нормальный. biggrin.gif
revit
Да это не только на климанах, это на всех лифтах в группе у которых есть фиктивные этажи. т.е в мозгах одно кол-во а по факту -меньше.
apathy
Доброго всем времени. Вопрос возможно не сюда. Имеется лифт Otis Gen2 - 1й этаж, 2й пропуск, 3й этаж, 4й этаж, 5й этаж доступен только при разблокировании панели приказов картой (стоит СКУД). Как сделать так чтоб динамика лифта корректно отображалась? (сейчас лифт фактически на 3м этаже в динамике и диалоговом окне на 2м этаже) Или же это надо что то менять в самой СУЛ?
котяра
Цитата(apathy @ 16.2.2021, 3:11) *

Доброго всем времени. Вопрос возможно не сюда. Имеется лифт Otis Gen2 - 1й этаж, 2й пропуск, 3й этаж, 4й этаж, 5й этаж доступен только при разблокировании панели приказов картой (стоит СКУД). Как сделать так чтоб динамика лифта корректно отображалась? (сейчас лифт фактически на 3м этаже в динамике и диалоговом окне на 2м этаже) Или же это надо что то менять в самой СУЛ?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

думаю особо пояснять не надо
apathy
Цитата(котяра @ 16.2.2021, 6:12) *

Век живи, век учись. Спасибо большое!
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2021 Invision Power Services, Inc.