Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Разделение локальной шины на две диспетчерских
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > Общие вопросы
liftgeneer
Добрый день!
Встала задача разделить лифты, находящиеся на одной локальной шине,
на две диспетчерских.

Т.е. имеем
9 ЛБ----->КЛШ--->ММИ--->Мпульт на компьютере в малой диспетчерской.

Надо сделать, пока реализована только следующая строка
9ЛБ----->моноблок----->Инет ----> Роутер ----> КСЛ---->ММИ--->Мпульт на компе в главной диспетчерской. Все ЛБ видны и управляемы.
Но 3 ЛБ из тех, что выше, вывести на Мпульт на компьютере в малой диспетчерской.
Alex
И в чём проблема? В моноблоке прописываете ещё одну связь с другим компьютером. Важно чтобы прошивки КСЛ, моно, КЛШ поддерживали мультиадминистрирование. Далее на компьютерах расписываете каждому своё. Компьютеры не должны быть с одинаковым УМ одной подсети.
liftgeneer
В Mpult есть пункт "Обслуживается в другой диспетчерской".
Это как-то задействуется в моём случае?
Программный КСЛ тут может чем-то помочь?

Есть возможность моноблок и комп в малой диспетчерской завести в одну локальную сеть.
С адресами 192.168.1.ХХХ.
Андрей Ефименко
Цитата(liftgeneer @ 18.3.2021, 12:21) *

В Mpult есть пункт "Обслуживается в другой диспетчерской".
Это как-то задействуется в моём случае?
Программный КСЛ тут может чем-то помочь?

Есть возможность моноблок и комп в малой диспетчерской завести в одну локальную сеть.
С адресами 192.168.1.ХХХ.

Нужно, конечно, ещё знать имеющуюся структуру главной диспетчерской.

Но, можно, например так:

В ММИ малой диспетчерской нужно вставить аппаратный КСЛ Ethernet (программной КСЛ в малой диспетчерской использовать нельзя из-за голосовой связи). В главной диспетчерской описывается программный КСЛ, в котором будет связь с аппаратным КСЛом малой диспетчерской.

Диспетчер в малой диспетчерской продолжает работать как и раньше.

Т.е. нужно приобрести аппаратный КСЛ, остальное настройки, но, опять же, нужно знать главную диспетчерскую.
liftgeneer
Понял.
А что с подсетями?
В главной диспетчерской - подсеть 0, УМ 0.
моноблок, куда приходит ЛШ - подсеть 0, УМ 7 IP - 192.168.1.240 (к примеру)
Роутер с белым IP указанный в главной диспетчерской в связях.

А что должно быть в малой диспетчерской? В смысле номера подсети и номера УМ.
Голос туда, предположительно, пробрасываться не будет -
чисто состояние лифта на иконках в Мпульте.
Может хватит только компьютера с Мпультом, IP - 192.168.1.241 (к примеру)
или придётся городить КСЛ + ММИ + ЮСБ-кабель в компьютер?

Будет-ли моноблок в своих связях дублировать всю инфу по обоим связям?
По типу такой структуры:
Аппаратный КСЛ малой диспетчерской <-----> моноблок <-----> аппаратный КСЛ главной диспетчерской.
котяра
Цитата(liftgeneer @ 20.3.2021, 20:06) *

Понял.
А что с подсетями?
В главной диспетчерской - подсеть 0, УМ 0.
моноблок, куда приходит ЛШ - подсеть 0, УМ 7 IP - 192.168.1.240 (к примеру)
Роутер с белым IP указанный в главной диспетчерской в связях.

А что должно быть в малой диспетчерской? В смысле номера подсети и номера УМ.
Голос туда, предположительно, пробрасываться не будет -
чисто состояние лифта на иконках в Мпульте.
Может хватит только компьютера с Мпультом, IP - 192.168.1.241 (к примеру)
или придётся городить КСЛ + ММИ + ЮСБ-кабель в компьютер?

Будет-ли моноблок в своих связях дублировать всю инфу по обоим связям?
По типу такой структуры:
Аппаратный КСЛ малой диспетчерской <-----> моноблок <-----> аппаратный КСЛ главной диспетчерской.


подсеть в диспетчерской любая. номер УМ малой диспетчерской не должен совпадать с номерами УМ большой диспетчерской (так проще).

В моноблоке прописываются две связи: на малую и большую диспетчерскую.

они будут равнозначны.

liftgeneer
Цитата(Alex @ 17.3.2021, 22:15) *

В моноблоке прописываете ещё одну связь с другим компьютером.

Так-то связи между КСЛ-ами по логике Оби.

В малой диспетчерской хватит только компьютера с установленной Mpult?
Ну и с колонками и микрофоном.
Или всё-таки придётся делать связку КСЛ ---- ММИ---ЮСБ-кабель - компьютер?

Нужна полная диспетчеризация - ГГС должна работать!

revit
Самое главное при организации нескольких мест операторов разобраться в организационных проблемах и кто из них главный оператор.
Т.е. кто ведет журнал, отвечает на звонки и следит за ситуацией, а кто только наблюдает за состоянием лифта и не может сбрасывать события лифта и включать ГГС. А то потом получается как в пословице "у семи нянек дитя без присмотру"
Alex
У них два разных дитя в одной люльке. И две няньки у этой люльки.
Если КСЛ аппаратный, то нужен ММИ для задания номера УМ и слота.
Если КСЛ программный, то для ГГС есть 3 варианта:
1) звуковая карта + гарнитура,
2) USB voice converter с трубкой или гарнитурой,
3) КСЛ 5.2 прошитый кодеком и используемый ТОЛЬКО как кодек, подключенный кабелем для моноблока на СОМ порт разъёмом "модем" + трубка.
revit
Цитата(Alex @ 23.3.2021, 2:46) *

У них два разных дитя в одной люльке. И две няньки у этой люльки.
Ну если в одной люльке два дитя , но нянька у каждого своя, то это допустимо... Главное чтобы не уписались вместе...

Т.е ситуация когда лифты в кусте делятся между несколькими полноценными диспетчерами , у одного - одна часть лифтов , у второго -другая, в общем то допустима , но только в случае необходимости. Всегда есть вероятность включения связи и захвата локальной шины одним диспетчером и невозможность второго включить ГГС, допустим при веерном отключении.
Alex
Совершенно с Вами согласен. Каждый диспетчер должен убедиться перед включением ГГС, что кнопка ГГС на экране с этим КЛШ не красная.
revit
Цитата(Alex @ 23.3.2021, 13:10) *

Совершенно с Вами согласен. Каждый диспетчер должен убедиться перед включением ГГС, что кнопка ГГС на экране с этим КЛШ не красная.
В том то и подвох, что в самых распространненных режимах отображения -"свободных групп", "упорядоченных улиц", да и всех других, кроме "передних панелей клш" это не видно ни как.
Alex
Что есть - то есть. Коли полоска включения ГГС бежит, то надо подождать. Во всём нужна сноровка, смекалка, тренировка.
Hyligan
А кто подскажет как сделать клонирование рабочего пульта с одного ip, на компьютер в другом ip,
при этом что бы не было необходимости делать прописку связей второго компа в моноблоках,
и на случай если придется создавать новый узловой модуль на одном любом компе
он прописывался автоматом на втором, своего рода удаленного доступа через программу пульта.

Такая необходимость для быстрых прописок без отвлечения диспетчера от работы.
D_e_a_d
Цитата(Hyligan @ 16.9.2021, 21:49) *

А кто подскажет как сделать клонирование рабочего пульта с одного ip, на компьютер в другом ip,
при этом что бы не было необходимости делать прописку связей второго компа в моноблоках,
и на случай если придется создавать новый узловой модуль на одном любом компе
он прописывался автоматом на втором, своего рода удаленного доступа через программу пульта.

Такая необходимость для быстрых прописок без отвлечения диспетчера от работы.

Можно запустить сервер и подключаться через SPult на втором компе.
Hyligan
Цитата(D_e_a_d @ 16.9.2021, 22:38) *

Можно запустить сервер и подключаться через SPult на втором компе.

А перенос с LKDSDrv на Spult данные перетащить без проблем?
Или стол придется заново рисовать с таблицами IP умов, прописанных в ксл с клш прошек и семерок?
Или где хранятся в сервере XML файлы со всеми настройками стола и вирт клш/ксл?
Андрей Ефименко
Цитата(Hyligan @ 21.9.2021, 0:24) *

А перенос с LKDSDrv на Spult данные перетащить без проблем?
Или стол придется заново рисовать с таблицами IP умов, прописанных в ксл с клш прошек и семерок?
Или где хранятся в сервере XML файлы со всеми настройками стола и вирт клш/ксл?

Процедура перехода с MPultPro на серверное решение описана в документеНажмите для просмотра прикрепленного файла
Заново ничего настраивать не нужно, буду использованы имеющиеся настройки.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.