Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Концентратор ММИ
Лифт-Комплекс ДС > Форум «Лифт-Комплекс ДС» > Остальное оборудование
revit
Когда можно будет увидеть документацию на Концентратор ММИ?
oleg
Цитата(revit @ 18.3.2007, 20:43) *

Когда можно будет увидеть документацию на Концентратор ММИ?

Железка не требуется конфигурирования - так что документация будет неинтересная... для чтения и прикладного значения.
revit
Ну хотя бы посмотреть что она из себя представляет. smile.gif
AlexM
У меня уже 2 стоят в двух диспетчерских под номерами №3 и 4 smile.gif
документации нет. А всетаки мне любопытно, что там за светодиоды сзади мигают ? В процессе установки выяснилось что в слот 7 их ставить нельзя, комп тогда не видит оборудование в ММИ, хотя в ЛКДС сказали что работать должно в любом слоте. Пришлось ставить в 6.
Работают в прицепи нормально, только раз почемуто один завесил всю систему пока его не перезапустили связи с ММИ не было
petstas
Цитата(AlexM @ 10.10.2007, 2:56) *

Работают в прицепи нормально, только раз почемуто один завесил всю систему пока его не перезапустили связи с ММИ не было

У меня тоже разок такое было, но это скорее глюк виндовоза. А в 7 слот любого ММИ всегда втыкаю КЛШ, и нет проблем wink.gif
Alex
Цитата(AlexM @ 9.10.2007, 20:56) *

У меня уже 2 стоят в двух диспетчерских под номерами №3 и 4 smile.gif
документации нет. А всетаки мне любопытно, что там за светодиоды сзади мигают ? В процессе установки выяснилось что в слот 7 их ставить нельзя, комп тогда не видит оборудование в ММИ, хотя в ЛКДС сказали что работать должно в любом слоте. Пришлось ставить в 6.
Работают в прицепи нормально, только раз почемуто один завесил всю систему пока его не перезапустили связи с ММИ не было

Если внимательно посмотреть на схему ММИ, то увидим, что СОМ - порт подключен только к 7-му слоту, где через 170 серию или МАХ 232 формируется шина DATA-BUSY. Концентратор же такого не имеет. Это своеобразный мост, соединяющий 2 УМ как 2 КСЛ в упрощенном виде.
AlexM
Так интересно что там всеже за лампочки сзади , ктонить знает ?
revit
Цитата(AlexM @ 17.10.2007, 22:20) *

Так интересно что там всеже за лампочки сзади , ктонить знает ?

Цитата(revit @ 19.3.2007, 0:43) *

Когда можно будет увидеть документацию на Концентратор ММИ?
biggrin.gif Вернулись в начало.....
Dmitry
Цитата(revit @ 18.10.2007, 1:28) *

biggrin.gif Вернулись в начало.....


На концентратор ММИ разработано руководство по эксплуатации. В ближайшее время оно будет размещено на сайте.
Dmitry
Руководство на концентратор ММИ расположено здесь http://lkds.ru/pdf/other/re_mmi_conc.pdf.
revit
Цитата(oleg @ 19.3.2007, 12:53) *

Железка не требуется конфигурирования - так что документация будет неинтересная... для чтения и прикладного значения.

Большой коробок однако... А как же со соростью порта-ничего про это не сказано. Если я разделю ММИ компьютера и КСЛов на 38400 от ММИ КЛШ и КОРКа на 9600 - ничего при этом настраивать не надо?
oleg
Цитата(revit @ 2.11.2007, 9:11) *

Большой коробок однако... А как же со соростью порта-ничего про это не сказано. Если я разделю ММИ компьютера и КСЛов на 38400 от ММИ КЛШ и КОРКа на 9600 - ничего при этом настраивать не надо?

Большой и пустой... размер выбран для унификации по корпусам.

В настоящее время пока 9600 - 9600 и никакой настройки.
Насчет 9600-38400 - можно подумать..., но тогда обязательно появляются настройки. со всеми вытекающими...

Да, и пока в устройствах не реализован IAP сервис - т.е. не возможно обновить прошивку.

Хорошо это или плохо пока не понял... число проданных устройств можно пересчитать по пальцам.

Если изменение скорости по портам ММИ, обновление математики улучшит потребительские характеристики и увеличит число продаж - можно подумать в сторону реализации, может быть даже автодетекта скорости на ММИ.

У кого какие будут соображения???

AlexM
ну вот теперь понятно чо там лампочки показывают smile.gif
токо странно в 7 слоте не работает, драйвер не видет устройств в мми ? (ну и ладно воткнул 6 и проблемы нет )
oleg
Цитата(AlexM @ 3.11.2007, 5:26) *

ну вот теперь понятно чо там лампочки показывают smile.gif
токо странно в 7 слоте не работает, драйвер не видет устройств в мми ? (ну и ладно воткнул 6 и проблемы нет )

В 7 слоте обязано работать - при разработке лично проверял...
М.б. причина в преобразователе уровней сигналов RS232 компьютера в ММИ - который стоит на борту концентратора?
Но это уже другая история...
AlexM
Цитата(oleg @ 6.11.2007, 15:37) *

В 7 слоте обязано работать - при разработке лично проверял...
М.б. причина в преобразователе уровней сигналов RS232 компьютера в ММИ - который стоит на борту концентратора?
Но это уже другая история...

в мми стоит гальвническая развязка сом порта,
а про то что в концентраторе стоит не знаю unsure.gif мож и преобразователи нехочут работать,
ну и ладно пускай он в 6 слоте стоит
oleg
Цитата(AlexM @ 11.11.2007, 20:08) *

в мми стоит гальвническая развязка сом порта,

В этом скорее всего и есть ответ на вопрос. Для работы гальванической развязки необходимо формирование -12в со стороны устройства находящегося в 7 слоте, а концентратор его не формирует ...
Alex
2 ММИ, к одному из них подключен комп. 13 КЛШ (более 320 лифтов). ММИ связаны через концентратор. Заливал в КЛШ ПРО версию 4.18. Те ПРО, которые со стороны компьютера, прошились как обычно. Те же, что стоят с другой стороны концентратора шиться не хотят. IAP не отвечает. blink.gif
Отсылать концентратор на перепрошивку или прошить с помощью кувалды и какой-нибудь .....?
revit
Цитата(Alex @ 7.12.2010, 20:01) *

2 ММИ, к одному из них подключен комп. 13 КЛШ (более 320 лифтов).
Вот это монстр.... blink.gif
А если эти ММИ через КСЛ-ы собрать в сетку и к компу с LKDSDrv?
oleg
Цитата(Alex @ 7.12.2010, 17:01) *

2 ММИ, к одному из них подключен комп. 13 КЛШ (более 320 лифтов). ММИ связаны через концентратор. Заливал в КЛШ ПРО версию 4.18. Те ПРО, которые со стороны компьютера, прошились как обычно. Те же, что стоят с другой стороны концентратора шиться не хотят. IAP не отвечает. blink.gif
Отсылать концентратор на перепрошивку или прошить с помощью кувалды и какой-нибудь .....?

А что "говорит" MScan? И что происходит, если MProg вызвать из под него?
Alex
Цитата(oleg @ 8.12.2010, 5:21) *

А что "говорит" MScan? И что происходит, если MProg вызвать из под него?

Участок не мой, попросили помощи. Сдох комп. После замены компа установил LKDSdrv. Шил как раз через MScan. Так удобнее, поскольку он показывает наличие КЛШ ПРО и версию ПО.
Андрей Ефименко
Цитата(Alex @ 8.12.2010, 10:07) *

Участок не мой, попросили помощи. Сдох комп. После замены компа установил LKDSdrv. Шил как раз через MScan. Так удобнее, поскольку он показывает наличие КЛШ ПРО и версию ПО.

Используется MScan или MScanPro ?
Удается ли загрузить микропрограммы с помощью LKDSDrvCfg на устройства за концентратором ?
Alex
Цитата(Андрей Ефименко @ 8.12.2010, 10:56) *

Используется MScan или MScanPro ?

Я же написал, что поставил LKDSdrv 4.4.0.0. Сканер сети, соответственно, из этого пакета.
Цитата(Андрей Ефименко @ 8.12.2010, 10:56) *

Удается ли загрузить микропрограммы с помощью LKDSDrvCfg на устройства за концентратором ?

Не пробовал. А смысл есть? Тот же Mprog, только запущенный из скана.
Кстати, интересно девки пляшут: там 2 ММИ. УМ 1 с 7 КЛШ подключен к компу по USB, УМ 0 с 6 КЛШ подключен концентратором по слотам 0 и 0. Сегодня меня туда опять выдернули. Весь УМ 0 вместе с концентратором исчезли из конфигурации. В описании остался только УМ 1. Уверяют, что ничего не правили. Скопировал сохранённую копию конфигурации драйвера. MPultPro после перезапуска жалуется на отсутствие описания УМ 0. Перезапускал MPultPro и MTerm. Динамика, MProg, MStat, сканер запущены не были. Возможно, драйвер не был остановлен по какой-то другой причине. Перезагрузку компа не делал. ОС Windows ХР. Завелось после переустановки дистрибутива.
Андрей Ефименко
Цитата(Alex @ 9.12.2010, 0:08) *

Не пробовал. А смысл есть? Тот же Mprog, только запущенный из скана.

Нужно же разобраться в ситуации. Т.е. хочется знать - загружаются ли микропрограммы в устройства, подключенные за концентратором, с помощью LKDSDrvCfg? И нужна картинка структуры сети, которую формирует MScanPro.

Цитата(Alex @ 9.12.2010, 0:08) *

Кстати, интересно девки пляшут: там 2 ММИ. УМ 1 с 7 КЛШ подключен к компу по USB, УМ 0 с 6 КЛШ подключен концентратором по слотам 0 и 0. Сегодня меня туда опять выдернули. Весь УМ 0 вместе с концентратором исчезли из конфигурации. В описании остался только УМ 1. Уверяют, что ничего не правили. Скопировал сохранённую копию конфигурации драйвера. MPultPro после перезапуска жалуется на отсутствие описания УМ 0. Перезапускал MPultPro и MTerm. Динамика, MProg, MStat, сканер запущены не были. Возможно, драйвер не был остановлен по какой-то другой причине. Перезагрузку компа не делал. ОС Windows ХР. Завелось после переустановки дистрибутива.

Переустановка в данном случае была не нужна.
LKDSDrv - это служба в терминах Windows. Она загружается по первому обращению к ней. Служба не завершается даже если завершились все клиенты. Файл конфигурации загружается в LKDSDrv при старте, соответственно после замены файла LKDSDrv.XML нужно остановить службу LKDSDrv.
Остановка делается либо из "Панель управления"\"Администрирование"\"Службы" либо из "Командная строка" (можно из FARa) командой

net stop LKDSDrv

Причем останавливать службу LKDSDrv можно и при работающих клиентах (MPultPro, MDisp и т.п.) .
Alex
Цитата(Андрей Ефименко @ 9.12.2010, 6:01) *

Причем останавливать службу LKDSDrv можно и при работающих клиентах (MPultPro, MDisp и т.п.) .

И как быть клиентам с остановленной службой? Сама перезапустится каким-то образом или достаточно крест животворящий перед монитором изобразить?
revit
Цитата(Alex @ 9.12.2010, 22:44) *

И как быть клиентам с остановленной службой? Сама перезапустится каким-то образом или достаточно крест животворящий перед монитором изобразить?

Я конфигуратором запускаю.
Андрей Ефименко
Цитата(Alex @ 10.12.2010, 1:44) *

И как быть клиентам с остановленной службой? Сама перезапустится каким-то образом или достаточно крест животворящий перед монитором изобразить?

Как уже говорилось - служба LKDSDrv запускается сама при первом обращении COM клиента (LKDSDrvCfg, DirectGGS, MPultPro - через ComCLBStub и т.п.).
Если же уже в процессе работы клиент обнаружит неработоспособность LKDSDrv, то клиент сделает попытку повторного подключения к LKDSDrv, что и запустит службу LKDSDrv.

Клиенты UDP (КСЛы, ЛБ6Pro, удаленные подключения смартфонов и ComCLBStub) службу LKDSDrv не запускают, т.е. служба LKDSDrv уже должна быть запущена к моменту обращения клиентов UDP.

Т.е., если на компьютере работает MPultPro, служба LKDSDrv запустится сама.
Хотя различные дополнительные действия, в зависимости от взглядов и убеждений, могут быть полезны.
Alex
Цитата(Андрей Ефименко @ 10.12.2010, 5:58) *

Т.е., если на компьютере работает MPultPro, служба LKDSDrv запустится сама.
Хотя различные дополнительные действия, в зависимости от взглядов и убеждений, могут быть полезны.

Примерно так и думал. Типа как на компе: кликнул ссылку, вышел браузер и соединение даёт запрос на подключение.
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.