Цитата(D_e_a_d @ 6.8.2021, 21:47)

Я не зря задал этот вопрос. Так как не работала ИП шулк 32 после прошивки на нку мппл бпш2.
"15 Ошибка синхронизации в канале ДС", а потом "17 Непоный пакет данных в группе", а потом "Отсутвтует обмен с MCS" и не как его вернуть уже не получилось. Только поставив в этот же блок ИП нку мппл бпш2 с блока cm3 и все работает уже более недели)
На общий вопрос, можно получить общий ответ.
На точный вопрос - полный ответ.
В Вашем случае на "старой" интерфейсной плате судя по всему отсутствуют резисторы R5 и R6 сопротивлением 1кОм.
До 14.01.2014 года их просто небыло в схеме интерфейсной платы RS485.
Для доработки интерфейсной платы установите резисторы R5 и R6 см. стр.10 Изображение Г. "Инструкции по модернизации"
http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/lu_upgrade_manual.pdf Сообщите, удалось ли решить проблему?