Etty
лифтовой блок по схеме подключается к станции управления
лифтом Arkel (ArCODE) по CAN L и CAN H к кабинной шине CANBUS CAR, и так-же лифтовой блок подключается к переговорному устройству на крыше кабины CAN P, CAN L, CAN H и CAN G. Можно ли использовать одни и те-же провода в подвеснике для CAN L и CAN H для связи со станцией и с переговорным устройством?
котяра
Цитата(Etty @ 2.11.2021, 2:46) *

лифтовой блок по схеме подключается к станции управления
лифтом Arkel (ArCODE) по CAN L и CAN H к кабинной шине CANBUS CAR, и так-же лифтовой блок подключается к переговорному устройству на крыше кабины CAN P, CAN L, CAN H и CAN G. Можно ли использовать одни и те-же провода в подвеснике для CAN L и CAN H для связи со станцией и с переговорным устройством?


категорически нет.
Для ЛБ создаёт собственную CAN-шину для подключения "своих" устройств, для чего требуются свободные проводники в кабеле лифта. К лифтовой шине она отношения не имеет. С лифтовой шины снимаются показания лифта.
В случае если в кабеле недостаточно свободных жил или их нет вообще то можно использовать связь по WI-FI или использовать только две жилы при условии подачи напряжения на УП прямо на кабине.