Цитата(zubets @ 1.12.2021, 3:10)

Ситуация такая ,ЛБ находится в сети одного провайдера а диспетчерский пульт(компьютер)в сети другого провайдера.В настройках ЛБ и ПКЛШ порт данных один и тот-же (допустим 46000),на роутере порт проброшен,но если ЛБ выходит на связь,то порт данных совсем не тот который я прописал,а когда у провайдера обрывается сессия,с блоком нет связи ,помогает передёргивание блока,но выход на связь происходит в течении суток(автозамена порта на пульте в ПКЛШ).Провайдеры клянуться в том что доступ в инет широкополосный(проходит весь трафик),не пойму в чём проблема,прошу совета.
чтоб не вдаваться в теорию работы сети и роутеров.
самое простое: назначить на каждый блок свою пару портов.... помогает в 90% случаях.
в противном случае надо смотреть все настройки компа, роутеров....