Цитата(GEN @ 12.1.2022, 23:56)

..... Но когда загрузили микропрограмму в ПУ лифта,начали её активировать прождали её минут 20,она не прошла,в результате получили Неисправность канала ГГС лифта.Срочно поехали на адрес,должна быть приёмка.В результате пришлось перезагружать ЛБ(не горел ни один светодиод,кроме питания),появилась связь с м/помещением и пришлось поменять ПУ на кабине(оказался не исправным,нашли последий ПУ для замены)Связь с лифтом и приямком появилась.Ещё обновить микропрограмму ПУ лифта не рискнули.
Судя по этому посту у Вас противоречие.
Вы пишите что после обновления ПУ у вас вышла надпись"неисправность ГГС". но следом пишите что На объекте обнаружилось что у вас блок вообще "завис". (это если судить по фразе " появилась ГГС с МП"... и индикации на ЛБ). как он, в таком случае, производил индикацию состояний???
второй момент "ПУ оказался неисправным" - интересно как это было установленно? что именно с ним случилось?
Максимум что наблюдалось раньше это было это зависание SD-карты...
Вообщето думается Техотделу ЛКДС было бы интересно пообщаться по этому поводу...