Вопрос такой стоит КОРК (БРК) в связке с КЛШ на удаленном узловом модуле иногда теряется связь с блоками (нет связи с блоками), приезжаешь КЛШ пищит (там неисправности или вызов) на КОРКЕ нажимаешь тангенту связь с диспетчером есть, КОРК слот 7, КЛШ слот 6. Как будто КЛШ не видит КОРК или наоборот. Делаешь рестарт КЛШ сразу все работает. Уже и прошивку последнюю поставил 2.011. КЛШ выпуск 12 2003г. №1227.
На диспетчерской через Mscan виден только КОРК, хотя связь у него показывает не в диспетчерскую а в соседний УМ почему-то.
Куда копать может подскажете?
Regeron
И еще хотелось бы услышать алгоритм, как оно общается между собой и компьютером.
К примеру сколько пустых посылок через какое время если не получен ответ от ДП ну и так далее в таком духе, чтобы попытаться самому отыскать где что не отвечает.
oleg
Цитата(Regeron @ 19.5.2008, 19:07) *

Вопрос такой стоит КОРК (БРК) в связке с КЛШ на удаленном узловом модуле иногда теряется связь с блоками (нет связи с блоками), приезжаешь КЛШ пищит (там неисправности или вызов) на КОРКЕ нажимаешь тангенту связь с диспетчером есть, КОРК слот 7, КЛШ слот 6. Как будто КЛШ не видит КОРК или наоборот. Делаешь рестарт КЛШ сразу все работает. Уже и прошивку последнюю поставил 2.011. КЛШ выпуск 12 2003г. №1227.
На диспетчерской через Mscan виден только КОРК, хотя связь у него показывает не в диспетчерскую а в соседний УМ почему-то.
Куда копать может подскажете?

Прошу прощения за долгое ожидание ответа.... описанная Вами ситуация возможна в случае отсутствия обмена по шине ММИ между КОРК и КЛШ.
Для решения вопроса необходимо уточнить - при пропадании связи с версией 02.11 КЛШ также "пищит"?
Пишет ли программа MPult при старте в журнале событий сообщение типа "Устаревшее ПО в слоте...."?
Программа MScan для КЛШ и КОРК в данном узле какие показывает адреса "администратора"?
Regeron
КЛШ с версией 02.11 также пищало!
Mpult v3 0 3 не пишет про устаревшее ПО в слоте, даже не замечал в другой ДП на КУСе обслуживющий ЛБ-3 с Mpult v3 0 4!
Программа MScan для КЛШ и КОРК в данном узле какие показывает адреса "администратора"? Не понял вопроса?

УМ0-ДП
УМ1-Удаленный обьект
Но в Mscane начал замечать левый обьект УМ5
При настройке в mpulte УМ5 начинал отвечать.
Прозвонка проводов 25х25 и разборка ММИ с тщательным осмотром ничего не дала.
Решено было заменить полностью ММИ и 2 кабеля 25х25, (пока не беспокоит).
Похоже было что с адресом к 1 добавляется 4 и получается как раз 5.
После какого-то времени на стенде был проверен контакт 4 адреса кабеля и ММИ обрыв нигде необнаружен.
Но пока работает.
А все таки общий алгоритм можно услышать по поводу БРК или только в мыло?