На одном УМ с моноблоком и CDMA частенько высвечивает "аварийное питание в слоте N УМ XX" при этом идет вой как при "открыто МП". Отключается он только после двойного клика мышью в окне непросмотренных неисправностей и больше никак. Это правильно?
Alex
Цитата(revit @ 26.9.2008, 13:33) *

На одном УМ с моноблоком и CDMA частенько высвечивает "аварийное питание в слоте N УМ XX" при этом идет вой как при "открыто МП". Отключается он только после двойного клика мышью в окне непросмотренных неисправностей и больше никак. Это правильно?

Тут у тебя, видимо, моноблок стоит, а запитан он от рубильника. Если механики рубильник выключили, то удивляться не стоит.
котяра
эт замечательно! так хоть операторы заметят. а то читать им лишний раз неохота было журнал. узнавали о проблеме когда связь полностью вырубалась. и бегали потом как ужаленые. (поди у всех такое бывало). а сейчас час времени в запасе как никак будет.
revit
Цитата(котяра @ 27.9.2008, 11:35) *

эт замечательно! так хоть операторы заметят. а то читать им лишний раз неохота было журнал. узнавали о проблеме когда связь полностью вырубалась. и бегали потом как ужаленые. (поди у всех такое бывало). а сейчас час времени в запасе как никак будет.
А нафига оно им надо - знать что там моноблок перешел на аварийное питание? Они и так увидят что "молнии" в блоках. А если застряли -отзвонятся из кабины-упсы то на час. А вот лишний вой загружает, и не только диспетчеров.
котяра
Цитата(revit @ 27.9.2008, 23:52) *

А нафига оно им надо - знать что там моноблок перешел на аварийное питание? Они и так увидят что "молнии" в блоках. А если застряли -отзвонятся из кабины-упсы то на час. А вот лишний вой загружает, и не только диспетчеров.


каждому своё.... им то ненадо а вот мне наверняка пригодится... аль бегать интересней?
по идее питание на моноблок надо подавать не с рубильника а по отдельной сети. а так как отдельная сеть это освещение мп то туда и цепляют. а это освещение (у нас например) бывает и вырубается. а лифты ходют...
ситуация...
(на незаметную запись в журнале внимание операторы почти необращают) а через час идёт потеря связи они звонят связистам. и им приходится через весь город ехать на пульт аль на тот УМ (что ближе) и смотреть что произошло... (плохо что ругаться незя)

а так позвонят, скажут и отошлёш их сразу к комунальщикам (есть вероятность что за час они востановят свет). ну аль по инструкции лифты выключить успеют...

впрочем это тока моё мнение.

а на рубильник инспектор неразрешает цеплять...



насчёт "воя" конечно согласен. помягче чтонибудь надо включать.


"похоронный марш" например biggrin.gif
Alex
Цитата(котяра @ 27.9.2008, 22:53) *

а на рубильник инспектор неразрешает цеплять...

Не разрерается не относящееся к лифту! А хозосвещение штука непредсказуемая и вроде как не срочная в случае отключения. Дожидайся пока соизволят восстановить. cool.gif
котяра
вот тут и закавыка. блок относится к лифту, а оборудование сети какбы и нет...
ну чтот с инспекторами спорить нехоться по мелочам... huh.gif
да и с рубильника если запитывать возможны ситуации когда невозможно скзать что там имено исчезло напряжение. особо на релейных.

как и говорил это моё личное мнение...
Leop
Да уж, сложно спорить с инспектором...

А переключать на освещение тоже плохо..,

Как вариант брать от освещения и релизовывать возможность быстрого подключений к рубильнику.., тоже не то, все те же коммуникации к верхним контактам рубильника.., Эх... Приходим к выводу...

"Нет света - и связи не надо! "
котяра
ну вот. сам догадался и назад... можно сделать перекомутацию на аккумулятор или бип...
кстати пробовали моноблок питать от акумулятора 65а.ч... неделю робил, а мог и больше.

вариантов много...

плохо что обычные ксл такой сигнал неформируют. оно понятно что там акумулятора нет. но поди можно сделать какойнибудь вход который по внешнему сигналу выдавал такое сообщение...
кстати. это пожелание для разработчиков.
KMZ-VLZ
Цитата(Leop @ 29.9.2008, 20:21) *

Да уж, сложно спорить с инспектором...

А переключать на освещение тоже плохо..,

Как вариант брать от освещения и релизовывать возможность быстрого подключений к рубильнику.., тоже не то, все те же коммуникации к верхним контактам рубильника.., Эх... Приходим к выводу...

"Нет света - и связи не надо! "

у нас нет нужды в аварийном питании. Ethernetри отстутствии света вырубается... у наших интернетчиков аппаратура непосредственно на домах стоит...
на новых карачаровских УЛ-ах можно кинуться на автомат освещения кабины..провода кидаешь за шкафом, инспектора не замечают laugh.gif
котяра
а если дотошный попадётся? biggrin.gif
кроме того нетолько инет используется...
Leop
Цитата(котяра @ 30.9.2008, 8:05) *


кстати пробовали моноблок питать от акумулятора 65а.ч... неделю робил, а мог и больше.





Это уже вариант, по стоимости, можно сказать, равен стоимости UPS .. надо бы озадачить отдел снабжения и прицепить на стоящий УПС. А по поводу сигнала, надо на блок вешать.., у нас УМ в МП находятся..
revit


Цитата(Leop @ 30.9.2008, 17:02) *

Цитата
кстати пробовали моноблок питать от акумулятора 65а.ч... неделю робил, а мог и больше.

Это уже вариант, по стоимости, можно сказать, равен стоимости UPS .. надо бы озадачить отдел снабжения и прицепить на стоящий УПС. А по поводу сигнала, надо на блок вешать.., у нас УМ в МП находятся..

А сколько заряжаться будет такой аккум? smile.gif
Leop
Цитата(revit @ 30.9.2008, 20:00) *

Это уже вариант, по стоимости, можно сказать, равен стоимости UPS .. надо бы озадачить отдел снабжения и прицепить на стоящий УПС. А по поводу сигнала, надо на блок вешать.., у нас УМ в МП находятся..

А сколько заряжаться будет такой аккум? smile.gif


Ну смотря какой ток зарядки подаётся.., если прикинуть, .УПС заряжается часа 2-8, (разброс от не знания), то на 65 Ач раз в 8 точно дольше.. , smile.gif
котяра
Нажмите для просмотра прикрепленного файла по поводу аккумулятора... это ради проверки делали, зарядки небыло cool.gif .

кстати упсы. при подключении моноблока и д-линка, могут от 3 (500в.а) до 7 (1200в.а) часов робить. сам проверял.

умы и у нас в машинках... вот поэтому и хотелось иметь такой сигнал. (это моё мнение, а как известно скока людей столько и мнений smile.gif ) . ведь не везде стоят 6.0 на который по юзеру можно подать сигнал пропадания сети... (надеюсь поняли идею).


кстати. для информации, а не дискусии. на одном пульту мы из старого упса (500в.а) выдернули аккумулятор родной и подключали автомобильный 55а.ч. работа диспетчерской обеспечивается на 3 часа. зарядка почти в норме (за пару суток востанавливается до максимума)... нагрузка в пределах 400Вт. unsure.gif

Р.С. кому ненравится могут и нечитать tongue.gif

Leop
Цитата(котяра @ 30.9.2008, 20:46) *

по поводу аккумулятора... это ради проверки делали, зарядки небыло cool.gif .


кстати упсы. при подключении моноблока и д-линка, могут от 3 (500в.а) до 7 (1200в.а) часов робить. сам проверял.


А если на УМ 4 КЛШ и КСЛ с модемом? То тут ватт 200-250 точно наберется... И еще и зависит от того, какие УПС-ы. Есть нормально держут APC, а есть годятся только как фильтры и держут минут 15 максимум..

Цитата(котяра @ 30.9.2008, 20:46) *

умы и у нас в машинках... вот поэтому и хотелось иметь такой сигнал. (это моё мнение, а как известно скока людей столько и мнений smile.gif ) . ведь не везде стоят 6.0 на который по юзеру можно подать сигнал пропадания сети... (надеюсь поняли идею).


У нас тоже не 6.0 , потому засадим на АБЛ и сделаем заметку диспетчерам, чтоб обращали внимание, типа "А что это?"
Alex
Цитата(котяра @ 30.9.2008, 18:46) *

кстати. для информации, а не дискусии. на одном пульту мы из старого упса (500в.а) выдернули аккумулятор родной и подключали автомобильный 55а.ч. работа диспетчерской обеспечивается на 3 часа. зарядка почти в норме (за пару суток востанавливается до максимума)... нагрузка в пределах 400Вт. unsure.gif

Не ново! Проблема в том, что преобразователь УПСа запросто выйдет из строя, что бывало не раз. Висело на нём 4 КЛШ и комп. Более получаса работы трудно чего-либо гарантировать, даже если зарядки ещё предостаточно. smile.gif
котяра
даж блоки 5.5 невезде имеют свободный вход абл (на электроных например), а если например кдк стоит? вот и надо чтоб ксл выдал сигнал что нет напруги пока упс невырубился. за час другой чтот предпринять можно будет...


а насчёт акумулятора мощьного с упсом.. так смотреть надо по характеристикам упса. у нас уже 2 года робит. в месяц по 3-4 раза на 1-3 часа включается. греется но робит... факт. гдето фото есть пульта, там не всё оборудование видно правда. ну а если на больше вырубают то генератор включаем.
revit
Вот нафлудили то....
Вопрос был
Цитата
Отключается он только после двойного клика мышью в окне непросмотренных неисправностей и больше никак. Это правильно?

Бывает окна неисправностей нет, а воет-уж не знаю почему , может диспетчера закрывают окно"крестиком". Так вот как от этого избавиться? Звука охраны МП хватает, а тут еще это....
котяра
кликни на розетку пару раз (ггс).
и будет счастье:*)) (как сказал великий человек)

видимо диспетчера на крестики жмут...
ну а если воще ненравится вернись к предыдущему м-пульту. изменения главное в этом и состоит...
Alexey_A
И как-то это не информативно! Аварийное питание в слоте таком-то, как узнать адрес лифта дилетанту?
Виноградов
Позиция должна быть жесткая-дилетантам на лифтах не место, диспетчерский комплекс не бытовой прибор, его должен обслуживать квалифицированный, обученный персонал. Начиная от диспетчера и заканчивая монтажной организации. Ответы на все возникающие вопросы можно получить из документации или непосредственно в тех.поддержке производителя оборудования. Контакты в открытом доступе на сайте.
P.S. По сути вопроса-УМ это не конкретный лифт и обслуживающий персонал должен знать где установлен моноблок или КЛШ.
Alexey_A
Цитата(Виноградов @ 5.4.2019, 15:20) *

Позиция должна быть жесткая-дилетантам на лифтах не место, диспетчерский комплекс не бытовой прибор, его должен обслуживать квалифицированный, обученный персонал. Начиная от диспетчера и заканчивая монтажной организации. Ответы на все возникающие вопросы можно получить из документации или непосредственно в тех.поддержке производителя оборудования. Контакты в открытом доступе на сайте.
P.S. По сути вопроса-УМ это не конкретный лифт и обслуживающий персонал должен знать где установлен моноблок или КЛШ.

Это все понятно. Диспетчер может среагировать зная адрес объекта! Вызвать электрика, передать ремонтному персоналу на какой адрес выезжать. А "Аварийное питание в слоте таком-то" не дает ровным счетом ничего!