Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Подскажите кто нибудь сталкивался с проблемой удаленного подключения SPult к LCDSDisp с другого компьютера?
В руководстве по настройке и работе вроде все доступно расписано, настраиваю все по инструкции, но SPult не подключается по удаленному подключению.
Причем при запуске программы SPult...
модем приобретен в феврале этого года.
модем ранее не работал включение первое.
НУЛЬ-МОДЕМ используется: из комплекта ИТ.
переходник USB-COM с другим оборудованием.
При подключении по IP адрес установленный на компьютере - 192.168.1.65.
С подключением по com порту разобрался проблема была в...
Параметры были настроены по совету Виноградова, но каких либо изменений это не принесло.
В параметрах связи блока в пклш интервал между попытками был увеличен до 8 сек. После чего разрывы связи прекратились. все спасибо за помощь.
Не получается попасть на инженерный терминал.Не по com порту не по IP сети.
И.Т. новый модель v7.1
При подключении utp кабеля на и.т. загорается жёлтый индикатор link.
При подключении по com порту на и.т. нечего не загорается.
В конфигураторе Pro отображается com порт при подключении кабеля...
После проброса портов в маршрутизаторе время разрыва связи сократилось, максимум разрыв длится до - 20 секунд.
Количество разрывов сократилось до 3 раз за сутки.
На двух блоках связь и вовсе не прерывается. Хотя все блоки настроены одинаково!
Данное качество связи меня полностью устраивает...
лифтовые блоки на данный момент стоят не на лифте а лежат на столе в офисе там же рядом роутер.
В этом же офисе стоит и сервер с диспетчерской и все это питается от одного ибп.
Половина офиса сидит на чистом питании от ибп.
пока я до конца не разберусь с обрывом связи переносить переносить...
роутер питается от ИБП . С одной розетки вместе с лифтовыми блоками.
питание в сети стабильное без каких либо перепадов.
обновление пршивки лифтовых блоков до последней версии результатов не принесла.
После присвоения каждому лифтовому блоку статического IP адреса обрывы связи стали намного реже, и время разрыва связи сократилось. Но полностью прерывание связи устранить не удалось.
Обновил сегодня прошивку лифтовых блоков до последней версии.
На одном из лифтовых блоков с самого начала была...
Изменение настроек лифтовых блоков во вкладке параметры не помогло связь так же пропадает.
Также изменил настройки лифтовых блоков и присвоил каждому статический локальный IP адрес.
В Кинетике прописывать порты пока не стал посмотрю пока так как будет работать.
Подскажите пожалуйста как...