Недавнее содержимое от Николай

  1. Н

    ЛБ6.X ЛБ6 и BettaControl

    Большое спасибо! Все встало на свои места! Теперь ждем только прошивку с обновленной таблицей неисправностей.
  2. Н

    Windows Звуки в Mpult

    Да, проблема действительно существует, и все больше заставляет обратить на себя внимание! Не очень хорошо только из-за 4 звуков тревоги добавлять карту звуковую... Может есть возможность добавить ползунок в настройки диспетчерской чтобы им регулировать звуки вызова, проникновения и т.д...
  3. Н

    ЛБ6.X ЛБ6 и BettaControl

    Да, выбрал уже лифты. Сделаемс!!!!! Контактные данные оставил.
  4. Н

    ЛБ6.X ЛБ6 и BettaControl

    Доброго времени! ДА, 91- разрешает формирование -(1), используются блоки где 5.2.2, и 5.3.3, 6.3.2, 6.3.1, и 6.3.3. На все прошивках не формируется состояния- Не закрыта ДК. Если используем таблицу ЕEPROM, то состояние - НЕ ЗАКРЫТА ДК приходится отключать, так как постоянно при движении кабины...
  5. Н

    ЛБ6.X ЛБ6 и BettaControl

    Доброго времени, всем здравствуйте! Вопрос и просьба к разработчикам! Возможно ли для лифтов Бетта поправить прошивку? Т,К, используем не только диагностику с платы лифта, но и таблицу параметров. Часто приходится отключать контроль открытых дверей (не закрыта ДК), а в основном так и...