ошибка объявления этажей в лифте

GENNADII

Новичок
Идёт объявление этажей в лифте.Одно громкое-правильно объявляет этаж,другое-еле слышное с ошибкой на 1 этаж.Какое объявление относится к чему?Как это исправить подскажите пожалосто.
 
Что за станция?
Скорее всего первое от станции сообщение, второе от Оби.
Разбираться нужно кто врет
 
ТУт вроде не общество телепатов любителей. GEN вы хотя бы марку лифта напишите, а лучше его опциональность.
 
Последнее редактирование модератором:
У нас стоят ЛБ7 Отис, V7.1.1.Марку лифтов(их 4:2-грузовых(выставлены 1этаж ниже первого,в каждом),2-пассажирских лифта) не знаю.Во всех лифтах идут сообщения на 1 этаж выше реального.Извеняюсь,но только такую информацию имею от монтажниковСегодня разбирались на компьютере в диспетчерской. Обь построена на ПКЛШ и только на ЛБ7 с последними прошивками.Сошлись на том,что от ЛБ идут неправильные звуковые объявления этажей.В документации ничего похожего не нашли.
 
В конфигураторе Лб7-закладка SD RIN, достаточно установить число отрицательных этажей -1, если в остальном шахта стандартная
 
В ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТАХ НЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ,НО ТОЖЕ ЗВУКОВОЕ СООБЩЕНИЕ НА 1 ЭТАЖ
ВРЁТ.а в закладке писать -1,или 1.Спасибо за помощь,завтра попробуем.Пока мы просто убрали этажное
сообщение ЛБ в лифте.
 
Вот так у вас?
 

Вложения

  • __________.png
    __________.png
    120 KB · Просмотры: 0
GEN написал(а):
В ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТАХ НЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ,НО ТОЖЕ ЗВУКОВОЕ СООБЩЕНИЕ НА 1 ЭТАЖ
ВРЁТ.
Возможно у них нестандартная шахта -это когда у лифта есть пропуски этажей или этажи выше 3 метров. В любом случае в ЛБ7 все это можно настроить в конфигурационном файле на SD карте ПУ.
Если вы не читали об этих возможностях, то можете скачать файл описания SDRIN_rev01.docx с самой карты удаленно (Только обязательно должны быть последние прошивки ЛБ и ПУ!) или запросить его в техподдержке
2020_02_26_08_51_30.png
2020_02_26_08_47_45.png
 

Вложения

  • 2020_02_26_08_47_45.png
    2020_02_26_08_47_45.png
    60.6 KB · Просмотры: 0
  • 2020_02_26_08_51_30.png
    2020_02_26_08_51_30.png
    7.4 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Сегодня другая срочная работа была.Я писал,мы убрали сообщения этажей от ЛБ,лифты приняли,сказали
пойдёт так.В любом случае большое спасибо за помощь,буду иметь ввиду Ваши подсказки и наставления!
 
Ну вообще если на лифтах есть свой РИН, то отключение РИН в ЛБ это правильное решение. Но отключать надо только сообщения этажности.
 
Последнее редактирование модератором:
Сталкивался с подобным, но на лифтах Kleemann - два лифта в группе+ЛБ 7, грузовик ездит до -1, пассажир до 1. Но кнопка вызова одна. Проблема та же, выставление -1 этаж только в ЛБ грузовика, ничего не дало, врал пассажир, поставил в обоих до -1 в настройках РИН, а в настройках SPult только для грузовика -1. Есть еще беда с РИН на 7.2, дохнут карты памяти в РИН, при этом ЛБ переключается на зашитую в прошивке блока говорилку этажей, которая была зашита стандартно без -1, после нескольких раз замен карт памяти, убрал карту памяти из переговорки и прошил говорилку в ЛБ 7.2 с учетом -1. Два года полет нормальный. :D
 
Да это не только на климанах, это на всех лифтах в группе у которых есть фиктивные этажи. т.е в мозгах одно кол-во а по факту -меньше.
 
Доброго всем времени. Вопрос возможно не сюда. Имеется лифт Otis Gen2 - 1й этаж, 2й пропуск, 3й этаж, 4й этаж, 5й этаж доступен только при разблокировании панели приказов картой (стоит СКУД). Как сделать так чтоб динамика лифта корректно отображалась? (сейчас лифт фактически на 3м этаже в динамике и диалоговом окне на 2м этаже) Или же это надо что то менять в самой СУЛ?
 
Последнее редактирование модератором:
apathy написал(а):
Доброго всем времени. Вопрос возможно не сюда. Имеется лифт Otis Gen2 - 1й этаж, 2й пропуск, 3й этаж, 4й этаж, 5й этаж доступен только при разблокировании панели приказов картой (стоит СКУД). Как сделать так чтоб динамика лифта корректно отображалась? (сейчас лифт фактически на 3м этаже в динамике и диалоговом окне на 2м этаже) Или же это надо что то менять в самой СУЛ?

Посмотреть вложение _____2.doc

думаю особо пояснять не надо
 

Вложения

Назад
Сверху