Результаты поиска

  1. F

    ЛБ6.X подключение станции УЛ с платой ПУ1

    РОД, РЗД, КВ, КН- с катушек пускателей через диод и 110ком, РКД -112, V101- 110в через диод и 10 мкф на землю, земля- только N. User и запись в Мпульт - как у Котяры., реверсов-7, адреса 31,37, 38, 45-в 0,потому что нет охраны шахты, 213- 8.С 10 мкф 56 в 0 не надо. Зачем было делать 26, 42,43...
  2. F

    ЛБ6.X v6 pro отсутствует напряжение в цепи управления

    Отключи 102 провод от АРС, скорее всего у тебя АРС ранних выпусков.Причина та же, что и при выходе PIC-контроллеров- почитай на форуме. Я 102 на АРС на релейках вообще не подключаю.
  3. F

    Windows Отчёты в MPult

    Поддерживаю Alex - меня также вполне устраивает Мпульт, надеюсь, ЛКДС не собирается полностью прекратить его поддержку?
  4. F

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    Описание входов- это для User? Я веду речь о входе ABL, если я что-то пропустил- по возможности обьясните.
  5. F

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    Установил Мпульт 3.0.7.19- событие пользователя в журнале все равно не протоколируется. В чем проблема?
  6. F

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    Моно виснет насовсем или через 3 мин восстанавливается?
  7. F

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    Да, была просто акустическая связь, устранил возбуд и сейчас все нормально.
  8. F

    ЛБ6.X Загрузка микропрограмм

    Более всего фрагментов шьется в 6 страницу.WFox написал -мало кто шьет-я обучил одного оператора, она в свою смену шьет программы, печатает отчеты и пр.,руководство доплачивает ей небольшие деньги, все счастливы, а мне не приходится тратить время на эти мелочи.
  9. F

    ЛБ6.X Загрузка микропрограмм

    Я пробовал и блоки менять, и моноблок- пока не дошло что это глюк в Mpog. Некоторые неудобства это вызывает, надеюсь , что скоро программа будет исправлена.Странно, почему никто не обратил на это внимание?
  10. F

    ЛБ6.X Загрузка микропрограмм

    Возникла следующая проблема: не шьются микропрограммы в лифты, стоящие под номером 27 на лифтовой шине. Начинается прошивка, на разных страницах шьется разное число файлов, но потом останавливается. Это происходит на двух разных моноблоках в разных районах. Все остальные номера шьются нормально...
  11. F

    Моноблок "отвалился" КЛШ в моноблоке

    У меня при попадании фазы на линию в моноблоке вылетел преобразователь 1212, на ТСА0372 было только +12в, соотв. импульсов в линию не было, при этом очень сильно грелся 6,8 ом на выходе ТСА0372. Проверь двухполярное питание на ней.
  12. F

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    Подключил устройства токовой защиты двигателя на вход ABL, 47-1, 175-1, сделал запись на Событие пользователя. М-пульт- 3.0.7.18, зашивка ЛБ-2.3.7, все работает, но протоколирования в журнал нет, и в контрольных точках пишет не заданное мной название, а просто Событие пользователя. Я что-то не...
  13. F

    ЛБ6.X Лифтовой блок УПЛ-УЛЖ

    9.8.2. Диспетчерський контроль за роботою ліфтів повинен відповідати таким вимогам: - для всіх ліфтів, крім вантажних малих, між диспетчерським пунктом і кабіною ліфта обладнується двосторонній переговорний зв'язок; - для пасажирських ліфтів з обертально-розкривними дверима, крім...
  14. F

    ЛБ6.X Лифтовой блок УПЛ-УЛЖ

    На УКЛ давали прошивку без охраны шахты, УЛ и ШУЛК приходится обманывать. В общем-то, требуется связь с кабиной и наличие пассажира в лифте с распашными дверьми- а таких уже нет. Все остальное ( в т.ч. связь с МП)- необязательно.
  15. F

    ЛБ6.X Лифтовой блок УПЛ-УЛЖ

    Читаю и радуюсь тому, что на Украине нет охраны шахты.Вообще. при подключении станций УПЛ-10 РКД- на KL12(ЦБ2), а с контактов KL11(ЦБ1) -на user, и запись в Мпульт -Разрыв цепи блокировок.
  16. F

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    Прошивка последняя, а зависание и проявилось в отсутствие информации на компьютер. Вообще решил его заменить и проверить, будут ли шится микропрограммы в ЛБ под №27.А после грозы как выводите из зависания?
  17. F

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    При попытке загрузить микропрограмму в ЛБ через Мстат-просто из админа в этот ЛБ под №27 она не шьется, при этом все ост. в блоке нормально работает- завис моноблок, не отвечал, не определялся Мскан.Так висел 2 часа, поехал его менять, открыл МП- и все восстановилось. До этого 2 раза на этом УМ...
  18. F

    ЛБ6.X ЛБ 6 Не включается микрофон в кабине лифта

    Посмотри схему- при чем здесь связь с МП. Месяц назад сожгли кабину, попала фаза- выгорел только дроссель на входе микрофона в ЛБ, даже супрессор остался живой.
  19. F

    ЛБ6.X ЛБ 6 Не включается микрофон в кабине лифта

    Для уточнения- 3 блока не работают на 1 лифте или на разных ?
  20. F

    ЛБ6.X ЛБ6 Путает адрес

    Чудеса из-за линии бывают- у меня один ЛБ6, расположенный на линии в общем-то недалеко от моноблока, прекрасно работает, но микропрограммы не пишет, не помогла ни его замена-2раза, ни перекидка пар , ни откл. лифта. Пишет около половины программы и становится.Те же ЛБ в др.месте нормально пишут...
Назад