Результаты поиска

  1. F

    ЛБ6.X ЛБ 6.0 релейка- "Отказ" горит постоянно

    74НС14 вылетает по той же причине, что и PIC в АРСе- откинь 102 на входе АРСа. У меня 60 релеек прекрасно работают без него.
  2. F

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    Я выключаю ГГС, закрываю окно, открываю другой лифт- причем он выдает инфу по нему- и при включении ГГС получаю возбуд. Причем ,пока не настала жара , все работало нормально. Микрофон и динамик действительно близко, и возбуд я легко уберу, просто интересно разобратся в происходящем.
  3. F

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    Завтра проверю. Но почему при возбуде пропадает связь с лифтовым блоком?
  4. F

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    При включении связи с кабиной возникает возбуд.Через некоторое время происходит потеря связи с ним, потом связь сама восстанавливается. Но самое плохое в том,что после этого возбуд возникает при связи с любым лифтом, подключенным к данному моноблоку., пока не выйдеш и снова не войдеш в Мпульт...
  5. F

    ЛБ6.X про АРС

    Вы можете указать тип станции?
  6. F

    ЛБ6.X вопросы по работе Лб.6.0

    А что еще за коза вылезла? Поделитесь, поскольку входа я вовсю использую.
  7. F

    Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

    При внесении дополнительных входов они не протоколируются в журнале, хотя отметка о протоколировании стоит. 2 разных компа, версии выше 3.0.6. В чем проблема? И обьясните, что за состояние Резерв1 ,отчего оно может появлятся?
  8. F

    ЛБ6.X вопросы по работе Лб.6.0

    Проблема-то как раз с отключением-при активировании через сек. 5 отключает лифт.
  9. F

    ЛБ6.X вопросы по работе Лб.6.0

    Попробовал установить 2.2.6 в ЛБ-6Р -оказалось, что инверсия User не работает, как ранее было в 2.2.2., а все блоки с 2.2.5 работают нормально.Выходит, ГГС исправили, а Userов потеряли?
  10. F

    ЛБ6.X ЛБ6-Р и User4

    К сожалению, User4 также вылазит и на 2.2.5 в основном после потери питания и рестарта ЛБ. Помогает только 9-0 и 54-0.
  11. F

    Windows Драйвер LKDSDrv - развитие ComCLB

    нажимается,иконка меняется, толко звук из колонок не прерывается и на лифт не идет :(
  12. F

    Windows Драйвер LKDSDrv - развитие ComCLB

    При установке этого драйвера все работает нормально, но есть проблема со звуком. Звук из лифта идет, а в лифт - нет :( После запуске DirectGGS после нажатия ctrl звук из колонок прерываться должен? + всегда при запуске RegDrv.Bat выдает одну ошибку: "Ошибка DllUnregistereServer в ComCLBpx.dll...
  13. F

    ЛБ6.X про АРС

    Отключение 102 провода от АРСа полностью решает проблему.
  14. F

    ЛБ6.X вопросы по работе Лб.6.0

    С 2.2.5 инверсия входов User работает нормально.
  15. F

    ЛБ6.X вопросы по работе Лб.6.0

    Проблема, видимо есть , так как ЛКДС тоже советуют 2.2.5. Пришлют прошивку - попробую, потом напишу. Еще раз-почему не работает 86 ячейка, кто с этим сталкивался?
  16. F

    ЛБ6.X вопросы по работе Лб.6.0

    6-133 приводит к тому же результату. Следуя Вашей логике, непонятно как отобразить User1 на другие состояния. Например, 6-21 - и как потом включить инверсию?
  17. F

    ЛБ6.X вопросы по работе Лб.6.0

    Почему 6 на 133 -если инверсия user1 -131 ?
  18. F

    ЛБ6.X вопросы по работе Лб.6.0

    При записи 6-131 и 179-1 происходит то же самое - выключение через 7 сек.
  19. F

    ЛБ6.X вопросы по работе Лб.6.0

    У нас на релейных лифтах применяются устройства токовой защиты. Попытался подключить на вход USER 1 6-33 и 179-1. При таком включении работает нормально, но при попутке инвертировать отображение входа USER (131-1) происходит выключение лифта через 7 секунд. Это что, какая-то путаница с...
  20. F

    ЛБ6.X подключение станции УЛ с платой ПУ1

    Что подразумевается под стандартной схемой? Рекомендаций ЛКДС по ПУ-1 я почему-то не нашел.
Назад