Результаты поиска

  1. H

    ЛБ6.X Резервное питание лифтовых блоков

    Спасибо за помощь, буду дополнительно этот БП использовать.
  2. H

    ЛБ6.X Резервное питание лифтовых блоков

    В руководстве не указано где и как он подключается в локальную шину... получается в любом месте можно его воткнуть параллельно в линию, начиная с лифтового блока где падение напряжения большое? И сколько можно таких БП подключить в локальную шину?
  3. H

    ЛБ6.X Резервное питание лифтовых блоков

    И сразу вопрос а можно подключать блоки ПРО к обычной локальной шине без использования ethernet? Меня очень смущает питание по локальной шине, при большом расстоянии и заполненной на 90% лифтовыми блоками. Падение напряжения будет очень большое при длинном сегменте цепи. Я раньше проектировал...
  4. H

    ЛБ6.X Резервное питание лифтовых блоков

    По паспорту лифтовый блок потребляет 4 Ватт / 60В = 66мА Или я не те значения беру?
  5. H

    ЛБ6.X Резервное питание лифтовых блоков

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом осуществляется резервное питание лифтовых блоков от КЛШ, Лифтовый блоки Версии 6 У про версии питание резервное осуществляется от батарейки. А у обычной 6 версии написано что питается от линии КЛШ. В паспорте КЛШ написано что в линию может...