Результаты поиска

  1. vlasoff

    ЛБ5.X ЛБ 5.5 проблемы при отключении

    Лифт отключается контактором, но глюк такой происходит. Теперь вот еще произошло с другими лифтами в этом же узле, и сдается мне это звенья одной цепи: после пропадания интернета, и последующего его возвращения 3 блока пропали со связи, при этом с ними видимо все в порядке, потому что замена...
  2. vlasoff

    ЛБ5.X ЛБ 5.5 проблемы при отключении

    Все вроде работает, только когда из диспетчерской выключаешь питание лифта, а потом собираешься открыть диалоговое окно лифта с целью отложить мерцающую неисправность "Отсутствует напряжение" получаешь чистое окно без ошибок и неисправностей с отстутствующими контрольными точками лифта. Т.е...
  3. vlasoff

    Windows Mpult/MPultPro - Пожелания по доработке

    Как-то невнятно обозначил, на закладки раскидываются только разные диспетчерские? Под этим понимаются разные УМ? Вообще-то назрела необходимость вообще свободно разбрасывать по закладкам лифты, неважно в одно УМ или в разных, все равно разом все охватывать глупо, а вот чтобы свободно выбирать не...
  4. vlasoff

    Windows Конфигуратор узловых устройств

    HP iPAQ hx2490 c Windows Mobile 5.0 с Com портом конечно фиг, но USB выводится, а уж паяльником ткнуть куда надо я вполне способен :D Главное принцип, ТМ88 от зависти припухнет, если "Обь" с КПК будет конфигуриться :lol: а уж если директорам сказать, что для конфигурирования будет достаточно...
  5. vlasoff

    Моноблок Совмещенный КЛШ+КСЛ

    Ну ты конечно же не оставишь нас сирых и убогих без такой "моно" прошивки :rolleyes: ?
  6. vlasoff

    Windows MPinger

    Иконки КСЛ-ов, работающий и неработающий.
  7. vlasoff

    Моноблок Совмещенный КЛШ+КСЛ

    Олег, вопрос - в этом устройстве прошивка КСЛ теми же бинарниками что и простых КСЛ? Т.е. в домашних условиях я смогу сделать из него КЛШ+КСЛ GSM?
  8. vlasoff

    Windows Конфигуратор узловых устройств

    Очень полезная программа, востребована была действительно с самого начала. Радует именно отсустсвие промежуточных звеньев типа ComClb. Следующий этап, это портировать ее на Windows Mobile и тогда я по удаленным узлам буду ходить с наладонником:)
  9. vlasoff

    Windows Проблема с программой

    Сдается мне, Андрей, это случай вроде моего, когда после перезапуска MPulta, пропадают добавленные в прошлой сессии лифты:) причем в xml они явно уже пару раз занесены.
  10. vlasoff

    Windows Проблемы с ComCLB

    Тогда какие данные могут помочь с ним разобраться?
  11. vlasoff

    КЛШ Звуковое соправождение КЛШ

    Во, наш человек! Олег все именами файлов прошивки мыслит :D , а меня как раз интересовал вариант в такой интерпретации, именно как его показывает MScan :)
  12. vlasoff

    Windows Проблемы с ComCLB

    В последнее время стало периодически возникать сообщение "Нет обмена по шине ММИ". Объясните во-первых, что оно под собой подразумевает, т.е. алгоритм генерации состояния, и во-вторых, возможные причины, если есть идеи навскидку. Сообщение может появляться с частотой как несколько раз за...
  13. vlasoff

    КЛШ Звуковое соправождение КЛШ

    Олег, поконкретнее в цифрах - версиях прошивки или API - с какой версии начинается поддержка управления звуковым режимом КЛШ. И еще, ячейка 17 NVRAM работает только на этих же "новых" прошивках? А в "старых" ничего подобного нет?
  14. vlasoff

    КСЛ Модем РМД-400 и характеристики КСЛ-433

    Это примерно так же как я с GSM-модемом ковырялся, пока не нашел программу Сетевого монитора для компа, чтобы с подключаемой мною антеной и моим модемом можно было увидеть реальный уровень сигнала:) зато теперь это штатный инструмент при запуске GSM, который используется для временного...
  15. vlasoff

    КЛШ КЛШ-ММИ-компьютер

    У меня тоже были как то некачественные шнуры, практически самодеятельные, года 2002-3 выпуска. Там еще на шнур под корпуса разъемов изолента подмотана, вот среди них попадались кривые, правда пропайка спасала.
  16. vlasoff

    КСЛ D-Link DI-804HV вместо DI-808HV

    Можно, основные используемые для наших целей возможности у них одинаковые, они кажется только числом портов отличаются, в 808 их 8, ну и еще какие-то микрофишки, которые влияют на цену, но для нас не важны :D
  17. vlasoff

    Проект на монтаж СДДЛ "Обь" - нужен ли?

    Приподнялся тут у нас снова вопрос подготовки проекта на монтаж очередной диспетчерской. Не знаем надо или нет его делать, и непонятно что и как если надо. По идее можно Технадзор спросить, это вроде в их компетенции, но не хочется вызывать лишний "огонь на себя". Господа, кто в курсе...
  18. vlasoff

    ЛБ5.X ЛБ5.5-КЗ цепи безопасности

    А я вот категорически против запрещения алгоритмов вообще. Не по людски это как-то, что-то вроде сделки с совестью, раз есть какая-то проблема в лифте, решить которую можно запретом алгоритмов, то надо рыть лифт, и так же и с проблемами блоков.
  19. vlasoff

    Поздравляем друг друга с новогодними праздниками!

    Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками! Желаю всем процветания и роста, чтобы Ваши конторы крепли и расширялись!
  20. vlasoff

    Windows Подключение в режиме удаленного доступа.

    Программ такого типа как тот мессенджер много, правда основное их предназначение не обеспечивать постоянную терминальную работу, а выполнять функции удаленного администрирования. Терминал тем и отличается что для каждого подключения организуется отдельный сеанс, независящий и невлияющий на...