Результаты поиска

  1. revit

    Windows Вопросы и решение проблемм СПульт

    По настройкам (профилям) подключений хотелось бы поднять вопрос и услышать мнения (Это наверное для админов больше)... Их сейчас уже очень много и приходится гонять список вверх-вниз (посчитал сейчас на рабочем компе-32 и это не все которые нужны) , а при наличии второго сервера (пока резервного...
  2. revit

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    Для старых блоков ЛБ6 закончился период поддержки и насколько я понимаю теперь такие расхождения вполне допустимы. Например еще есть ячейка изменения скорости порта для УЛ/УЭЛ- в старых это 95, а в СМ3 семействе это 13. Непонятно только как это должно отображаться в программах ведь...
  3. revit

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    Констатация факта это хорошо конечно, но вопрос где? Вопрос я так понимаю звучит так "что это может быть и почему?" Как вариант- зажата кнопка вызова или коротит вход вызова на УП. А 33=0 сейчас не отключает вызов. отключить вызов временно можно переназначением.
  4. revit

    ЛБ7.X речевой информатор ЛБ7.2

    Еще нужно обьяснить блоку что движение определять теперь по сигналу на входе ABL, переназначением входа или по 94=1
  5. revit

    Linux Сервер диспетчеризации LKDSServer

    Упс...я не рассмотрел на скрине.....показалось что это ПКЛШ в структуре сети. Т.е. речь идет о КЛШ моноблока, теперь понятно.
  6. revit

    Android AToolCloudPlus

    Да. Но если хочешь чтобы после этого остался доступ к блоку по вифи то нужно внести и сохранить настройки сети.
  7. revit

    Android ASPultPlus

    Сервисным прибором станции В 5.4.3 есть и скорость порта показывает KAFI- для КАФИ и ФАИД, а UIRF для УИРФ
  8. revit

    Linux Сервер диспетчеризации LKDSServer

    Андрей Владимирович вот ПКСЛ и моноблоки то нужны в LKDSDrv и это понятно-их очень много и они продолжают ставится. А какой резон поддерживать в LKDSServer ПКЛШ есть Domain?
  9. revit

    ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

    Спасибо конечно Олег Владимирович за разъяснение, ну думаю тут не настолько необычная ситуация, т.к. с ФАИДами проблем никогда не было. После тщательного почёсывания макушки и массажирования мозговых извилин придумалась такое обьяснение- не проходит запрос со стороны ЛБ в станцию. Т.е нарушена...
  10. revit

    ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

    Выяснил -там обычный ФАИД 00501-54. Т.е то что показывает KAFI это верно. Не понятно почему в некоторые моменты показывало UIRF, что в купе с неверной информацией от прораба о том что станции УЭЛ (а не УЛ) ввело в заблуждение. И я действительно подумал что это УЭЛ. Тем более там и проблема...
  11. revit

    ЛБ7.X речевой информатор ЛБ7.2

    А сигнал движения на ABL блока подключен?
  12. revit

    ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

    Посмотрел -KAFI. Прошил на 5.4.3 уже давно На двух откатил на 5.4.2 -сразу показывает UIRF. Возвращаю на одном 5.4.3 -KAFI. На одном из этих 5.4.2 немного позже показал KAFI. Вернул второй в 5.4.3 стало -UIRF. Мистика... и ничего не понятно... а FAID блок показывает?
  13. revit

    ЛБ6.X подключение станции УЛ с платой ПУ1

    Вот уж с чем, а с этим точно не стоит заморачиваться...Эти УБЛКПД для ПУ-1 как зайцу стоп-сигнал. Если будет нестабильно работать то переклЮчите на обишный датчик , конечно если вам нужен вообще контроль движения. Плюс от обишного в том, что блок этажи будет рисовать.
  14. revit

    Linux Сервер диспетчеризации LKDSServer

    И вот это будет?
  15. revit

    ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

    Станция УЭЛ . Обновил прошивку блока на 5.4.3 . Показывала в терминале UIRF. Сейчас вдруг стала показывать - KAFI. Все 4 лифта. Версию контроллера платы ЦПУ пока не скажу, знаю что 2018 года
  16. revit

    ЛБ7.X Подключение ЛБ 7 к ШУЛК, ШУЛМ

    Нет. Для диспетчеризации только XS3
  17. revit

    ЛБ7.X Подключение ЛБ 7 к ШУЛК, ШУЛМ

    Если питание портов +5в (на 7805 там же рядом с портами) на ПКЛ-32 присутствует, то значит ремонтировать порт. Это у ПКЛ-32 нормальное явление. Бывало что из десяти новых лифтов половина не давали диагностику. Если +5В нет, то смотрите отдельный предохранитель на это питалово.
  18. revit

    Linux Сервер диспетчеризации LKDSServer

    А как то можно посмотреть версию установленного LKDSServer?
  19. revit

    Windows Вопросы и решение проблемм СПульт

    Если лифты рабочие . то значит дело только в чьих то кривых руках. А если серьезно, то нужна какая то конкретика. Тут же не клуб телепатов-любителей
  20. revit

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    Если воздушки есть то грозозащита линии обязательна, это не обсуждается. Вам же ее не для красоты в коробку положили. А вот грозозащита Ethernet на сегодняшний день уже давно не актуальна
Назад
Сверху