Результаты поиска

  1. O

    ЛБ7.X ЛБ v7.2

    ЛБv7 с поддержкой 4G. Образцы для тестов - сейчас. Серия - лето.
  2. O

    ЛБ7.X Музыкальное сопровождение

    Любой из запретов: SD карта или в 14яч NVRAM ЛБ - запретит воспроизведение фоновой музыки. Утверждение справедливо и для других групп сообщений Речевого информатора ("обьявление этажей", "вызов принят").
  3. O

    ЛБ7.X Музыкальное сопровождение

    Результат. Причина остановки mp3 декодирования содержимое одного из добавленных на SD карту музыкальных файлов. Остановка mp3 декодирования в Переговорном устройстве встретилась впервые. Будем изучать. Быстрое решение проблемы - удалить этот музыкальный файл из каталога SD карты. Подробности...
  4. O

    ЛБ7.X Музыкальное сопровождение

    Ответили на электронную почту "baza1ex7@....."
  5. O

    ЛБ7.X Музыкальное сопровождение

    Добавлена в прошивку 0.3.1 ПУv7 возможность указать режим постоянного проигрывания фоновой музыки. http://lkds.ru/upload/firmware/puv7/vdunit/vdunt031.b34 Изменения вносятся в файл конфигурации Configrin.ini - расположенный на SD карте. . . . . . <group> 98 </group> <options priority="98"...
  6. O

    ЛБ7.X Музыкальное сопровождение

    Свяжитесь с techno@lkds.ru. Удаленное подключение поможет разобраться в ситуации.
  7. O

    ЛБ7.X Рестарты ЛБ7

    Эффект длительного состояния CONNECTING на данных ЛБ в течении времени наблюдения не проявлялся. ЛБ снимаю с контроля.
  8. O

    ЛБ7.X Рестарты ЛБ7

    Подключился. Для приведения к единому состоянию, установил для внутреннего WiFi обоих ЛБ 8 символьный пароль. Эффект длительного состояния CONNECTING при отсутствии WiFI сети не проявляется. (Вне зависимости от состояния вкл/откл внутреннего WiFi). Наблюдаем.
  9. O

    ЛБ7.X Рестарты ЛБ7

    С этим эффектом как раз полезно будет разобраться. Сообщите в техподдержку ID и Ключ обоих ЛБ.
  10. O

    ЛБ7.X Рестарты ЛБ7

    Реального рестарта ЛБ по этому коду нет Это сообщение (предупреждение) что wifi модуль ЛБ слишком долго находится в состоянии Connecting (попытки подключения к WiFi сети). Возможно указаны некорректные данные подключения по WiFi. Проверьте настройки WiFi в ЛБ.
  11. O

    ЛБ7.X Лифт без МП, эвакуация

    ЛБ (ВМУ) решает вопрос локальной ремонтной связи между шкафом и кабиной лифта (крышей кабины лифта). Связь между шкафом и крышей кабины - устанавливается только в случае нажатия кнопки ПУ вызов на крыше кабины. Во всех остальных случаях связь будет установлена с кабиной лифта. Если требуется...
  12. O

    ЛБ7.X ЛБ7+АПУ-2

    При использовании АПУ с ЛБ - обеспечивается только возможность связи с диспетчером. Связь между АПУ и кабиной (ПУ-КАБ) в режиме ППП не выполняется. Также следует помнить, что АПУ не содержит аккумулятора для обеспечения энергонезависимости и получает питание только от шины CAN.
  13. O

    ЛБ6.X ЛБ6 СМ3

    Эффект подтвердился и исправлен. Прошивки на сайте обновлены. Прямая ссылка на прошивку для ЛБv6 СМ3 НКУ-МППЛ: http://lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3/nkum...5r_l2mpp545.b06 Тестируйте.
  14. O

    ЛБ6.X ЛБ6 СМ3

    Строго говоря между версиями 5.3.5 2018г и 5.4.5 2024г. были еще 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4. http://lkds.ru/firmware/archive/570/ Каково их поведение? Свяжитесь с техподдержкой: techno@lkds.ru
  15. O

    ЛБ7.X Прошивка инвалидного подъемника

    Ссылка на прошивку для МГН. http://lkds.ru/upload/firmware/lbv7_cm3/inv/53r_linv_720.b08
  16. O

    ЛБ6.X ЛБ6pro CM3 - Общие вопросы

    Сообщение "Аварийная блокировка" обычно формируется при срабатывании входа ABL ЛБ или при получении кода ошибки от станции управления. Формирование состояния "Многократный реверс" для ЛБ-УКЛ/УЛ происходит при получении кода ошибки 48 либо при обнаружении лифтовым блоком 8 кратного открывания...
  17. O

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    Подготовлен тестовый вариант прошивок для ЛБv7 и ПУ обеспечивающий такой же сервис тестирования тракта ГГС как и в ЛБv6, включая отображение качества тракта ГГС в прикладных программах. Если есть желание подключиться к тестированию новых функций пишите на techno@lkds.ru
  18. O

    ЛБ7.X ЛБ7-OTIS

    Хорошо. Если такой вариант обработки сигнала устраивает, в следующие версии прошивок ЛБ будут внесены изменения.
  19. O

    ЛБ7.X ЛБ7-OTIS

    Протестируйте вложение. О результатах сообщите.
  20. O

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    Сообщите в техподдержку данные ЛБ для изучения ситуации. Это важно.
Назад
Сверху