Результаты поиска

  1. O

    Моноблок Pppoe

    Обычно да. Если обновление не поможет решить проблему пишите на techno@lkds.ru
  2. O

    Моноблок Pppoe

    Задачка решена. Используйте для моноблока актуальную прошивку с сайта компании. Если что-либо не будет устраивать - пишите на techno@lkds.ru
  3. O

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Обратитесь на techno@lkds.ru
  4. O

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    ЛБ этих лет выпуска могли еще не поддерживать работу с программой MProgPro. Для обновления этих ЛБ используйте механизм загрузки микропрограмм из режима администратора программы MPultPro.
  5. O

    ЛБ7.X Лифтовые блоки и сеть Ethernet

    Вот и наметился определенный путь решения вопроса. Прежде всего надо разобраться с непрохождением пакетов сетки 172.16.16.0 через коммутаторы. Как идея требующая проверки: возможно коммутаторам что-то "не нравится" в маске 255.255.248.0 сетки 172.16.16.0 Остальные хлопоты - уже производная от...
  6. O

    ЛБ7.X Лифтовые блоки и сеть Ethernet

    Правильно ли я понял, что даже при статически назначенных IP адресах в ЛБ - прохождение пакетов через коммутаторы ONV.CLI между ЛБ и Компьютером диспетчера для подсетей 172.16.16.X нестабильно (или не работает)? Второй вопрос: А работа ЛБ и диспетчерской в подсети 172.16.40.X - обеспечивается?
  7. O

    ЛБ7.X Лифтовые блоки и сеть Ethernet

    Приложенный скрин конфигуратора показывает что ЛБ с ID: 88779 стандартно отработал протокол DHCP и ШТАТНО получил IP адрес 172.16.40.5 , который ему ВЫДАЛ DHCP сервер Вашей сети с IP адресом: 172.16.40.2. Считаю решение проблемы кроется не в ЛБ, а особенностях настройки DHCP сервера Ваших сетей...
  8. O

    ЛБ7.X Лифтовые блоки и сеть Ethernet

    Сразу сказать что-либо внятное сложно. Ситуацию поможет немного прояснить содержимое вкладки "Собственные" конфигуратора ЛБ. В частности "IP адрес DHCP" сервера. Полезно сравнить с полученными данными подключения к этому же порту ноутбука. (Конфигуратором подключаться к ЛБ напрямую через USB...
  9. O

    ЛБ6.X ЛБ-6 прошивки

    Любопытное наблюдение. Указанная ситуация с РИН возникает в случае обнаружения передвижения кабины лифта между этажами при отсутствии сигнала движения (РД). В настоящее время текущая версия программы для ЛБv6Pro CM3 6.4.2. Предлагаю обновить ЛБ до текущей версии, при возникновении вопросов...
  10. O

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    Применительно к сборке аккумуляторов под "защитой от перезаряда" как раз понимается "аварийное отключение от источника заряда" при достижении напряжения на аккумуляторе выше порога срабатывания микросхемы защиты. Для примененной микросхемы защиты S8254AAKFT-TB порог срабатывания защиты от...
  11. O

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    Установить диоды вместо перемычки на внешнем разьеме ПУ (ЛБ). Вскрывать устройство не требуется. Напряжение заряда аккумулятора ограничено контроллером заряда на уровне 4.2В. Основное влияние на оказывает качество "намешанной" химии в конкретной партии аккумуляторов. Статистики по применению...
  12. O

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    Без встроенной в аккумуляторы защиты. Защита аккумулятора от глубокого разряда, перезаряда, КЗ - встроена в сами устройства. Тем не менее допускается установка аккумуляторов и со встроенной защитой. Нет не обязательно. В УП для заряда аккумулятора используется специализированная микросхема...
  13. O

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    Вопрос о принципиальной возможности блокирования функции "Вызова" диспетчера на уровне конфигурации ЛБ и его применения на практике - дискуссионный и очень неоднозначный. Как вариант - возможно вернуть функцию отключения "Вызова" по яч 33, а функцию "Приватность" активировать снятием признака...
  14. O

    ЛБ6.X VEK

    Обратитесь в техподдержку techno@lkds.ru. Для уточнения ситуации может потребоваться подключение к диспетчерской.
  15. O

    Моноблок Расшифровка NVRAM моноблока

    В образе NVRAM хранится ХЭШ ключа, по которому невозможно восстановить исходный ключ. Пришлите на techno@lkds.ru образы NVRAM старого "не СМ3" и нового "СМ3" моноблоков.
  16. O

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    Верно.
  17. O

    ЛБ6.X ЛБ-ORONA

    Для этого существует документация на станцию управления.
  18. O

    ЛБ7.X Проблемы ЛБ v7

    Большое спасибо. Прошивки обновлены.
  19. O

    ЛБ6.X Подключение ЛБ6 BLT

    Также полезно убедиться, что в контроллере лифта включен режим "MONITORING". Без включения (активации) данного режима - обмена между станцией управления и ЛБ не будет.
  20. O

    КСЛ Рестарты 0x03 и 0x04

    Эти рестарты свидетельствуют о том, что КСЛ обнаруживает встроенными тестами в процессе работы проблемы с содержимым данных в оперативной памяти процессора. Замените все электролитические конденсаторы по питанию в КСЛ. Если задачка не решится, смотреть исправность процессора uPSD и корректность...
Назад