Результаты поиска

  1. К

    ЛБ7.X PoE в ЛБ7 для чего?

    Установлен старый дистрибутив программы. Необходимо заменить его на текущий.... Вот тогда и будет все...
  2. К

    ЛБ7.X Музыкальный УП 7.2

    Если нет SD-карты в УП то музыкального сопровождения (постоянной музыки) со стороны "ОБи" в принципе нет. Соответственно эта музыка идет от другого устройства... Как помню на этих лифтах заводом может устанавливаться своя система оповещения и связи... "копайте" в этом направлении... Образ...
  3. К

    ЛБ7.X Прошивки устройств ЛБ7

    видимо это на стр14: https://lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_re_10.pdf
  4. К

    КЛШ Два КЛШ на одном ММИ

    значит у вас оба клш не см3 были... трубку непосредственно на УМ ставили (как писал) для проверки? Возможно у вас и второй КЛШ начинает выходить из строя... так что меняйте его тож. з.с. а о первому клш (что увезли в другое место) не обольщайесь... он и там свой норов покажет рано или...
  5. К

    КЛШ Два КЛШ на одном ММИ

    начнем с начала. у вас есть узел (2 клш, 1 ксл, мми) и он подключен через зернет на компьютер (ПКСЛ). Правильно понимаем? или как то не так? описано несколько сумбурно... И на этом УМ используются разные КЛШ: см3 и не см3. и при включении дистанционном ГГС они по разному "зависают"/стартуют...
  6. К

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    эх эх эх.... вот будет много лифтов на обслуге... и по несколько десятков на одном клш/моноблоке с паршивыми линиями... вот тогда поймете поймёте всю разницу... хотя это кому как... ктото на память надеется, ктото на бумажку... по звуку это в каком месте имеется ввиду? моноблок, ксл, лб...
  7. К

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Развернуть не значить понять.... скорее даж наоборот... Установить программу может каждый, а вот настроить её... 1. Если Вы используете для ЛБ ПРО связь через облако А) Не заполняйте вкладку "СВЯЗЬ" в ЛБ. (О чем уже писал в предыдущем сообщении). Б) В ЛБ желательно указывать в "собственные"...
  8. К

    Моноблок Моноблок + 4G модем

    пробовал... не айс... мож моделька такая досталась... но с трудом нашёл модем к нему... да и тот переодически отваливался... питание приходилось дёргать... питание брал и от внешнего источника и от ЛБ 7.2 (провод 10см)... Хотя всё меняется...
  9. К

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Полная ... в настройках. Зачем вы использование ПКЛШ и LKDSProCfg? Впрочем можем догадаться зачем и как построена вся Ваша структура... Ну да ладно. Самое главное, раз Вы используете "Облако" для связи с ЛБ, то очистите вкладку "СВЯЗЬ" в обоих ЛБ. Надо учитывать что возможно связь между...
  10. К

    ЛБ6.X Станция "Союз"

    А в чем проблема? В том что он говорит в: подвал - 1 этаж; на 1 этаже - 2 этаж.....? или чтот ещё?
  11. К

    ЛБ6.X желто-зеленая пиктограма

    надо видеть электрическую и монтажную схему внутреней пс и именно этой платы. дадите-посмотрим.
  12. К

    ЛБ6.X Нет счета этажей на динамике Лб6 СМ3

    тут остаётся. количество импульсов от датчика уксл не соответствует допустимому диапазону. (наводки на цепи входа УКСЛ, разноуровневые этажи...) Рестарты ЛБ или адаптера...
  13. К

    ЛБ6.X ЛБ-6 прошивки

    6.0Pro :(
  14. К

    ЛБ6.X ЛБ-6 прошивки

    по моему подойдёт. а насчёт прошивки - в техподдержку
  15. К

    Windows переход на Spult

    не бросайтесь помидорами!!! :) в своё время на 1000 лифтов SQL-сервер Express (2008) крутился на: ОС ХР 32бит, процесор атом 2х1500, озу 2Гб. было до 5-6 подключений из них 2 постоянных... звук не писали... память экономили :( хватало что то на год... тормозов не замечали... но диск жёский...
  16. К

    Windows Клиент-серверное ПО диспетчеризации (LKDSDisp)

    тут простое обяснение... в М-пульт надо было как то ограничить действия через сервис-приборы. тут пароль и спас положение, ибо больше никак нельзя было выполнить разграничение прав... в С-пульт это задаётся изначально при настройке прав пользователя.. нда... а пункт остался... :( :( :(...
  17. К

    Windows Клиент-серверное ПО диспетчеризации (LKDSDisp)

    ну вы и даете.. зачем давать пользователю права на изменение чтоб не давать ему такую возможность... а. понятно... когда понадобится вы ему скажите пароль... он использует его и забудет.. :) иначе зачем??? если вы сами хотите изменять когда там находитесь? тогда проще свой экземпляр с-пульпа...
  18. К

    Windows Клиент-серверное ПО диспетчеризации (LKDSDisp)

    А не пробовали пользователям ограничить права на лифт? настройки там гибкие довольно
  19. К

    ЛБ7.X Прошивки устройств ЛБ7

    А где Китайский? Монгольский? эстонский? Азербайджанский? грузинский... Да и Белорусского тож нема... :( А Кто мешает самому записать что надо и вставить? Проблем особых нет в этом
Назад
Сверху