  1. S

    ЛБ6.X ЛБ6 проблемы и решения

    Чтобы понять "Где собака зарыта?" прошу Вас ответить на вопросы: 1. При установке сервисного ключа в лифтовой блок светодиод на ключе мигает? 2. С каким интервалом мигает светодиод "Статус" на АРС (1 раз в секунду, 3 раз в секунду или 10 раз в секунду)? 3. Какие сообщения (коды рестартов...
  2. S

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Счастье наступит если поставить магнитный УКСЛ. Если пытаться использовать оптический у которого были недостатки связанные с засветкой, дребезгом и т.п. счастье может не наступить.
  3. S

    ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

    В документации допущена ошибка. В действительности блоки PRO не поддерживают оптический УКСЛ. Приносим свои извенения за допущенную неточность. Документация на ЛБ 6.0 Pro перенесена на страницу "Архив документации". Ссылку на "Архив документации" можно найти в нижней части страницы...
  4. S

    ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

    Подключение АБЛ на РД для лифтовых блоков 6.0 УКЛ/УЛ отражено прямо на схеме подключения. Подключение АБЛ на РД необходимо выполнять для лифтов УКЛ, т.к. информация о движении в последовательном канале у них отсутствует. Обратите внимание, что есть два варианта подключения: первый вариант...
  5. S

    ЛБ6.X ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ

    В итоге, если обобщить предыдущие сообщения и сильно не вдаваться в теорию и полемику :) , есть несколько способов устранения акустической обратной связи: - разнести микрофон и громкоговоритель; - установить резистор последовательно с громкоговорителем; - установить "Октаву". К сожалению...
  6. S

    Обсуждение текста проекта стандарта "Лифты. Устройства диспетчерского контроля. Общие требования безопасности"

    Текст проекта стандарта "Лифты. Устройства диспетчерского контроля. Общие требования безопасности" размещен в прикрепленном файле. Желающие могут принять участие в обсуждении, а также отправить свои замечания и предложения по адресу lkds@lkds.ru
  7. S

    Моноблок Моноблок КЛШ+КСЛ-ehernet

    Нет, не слетит.
  8. S

    ЛБ6.X Подключение ЛБ6 BLT

    А если отключить канал группы между лифтами, каждый из блоков со "своим" контроллером будет работать корректно?
  9. S

    ЛБ6.X Подключение ЛБ6 BLT

    Подключать так и нужно. А какие адреса в группе имеют эти лифты? (адрес лифта в группе - в главном меню МРК708 выбрать "CONFIG", а затем "ADDRESS")
  10. S

    КСЛ коды рестартов ксл

    Коды рестартов можно посмотреть по ссылке: http://www.lkds.ru/question.html
  11. S

    КСЛ 3G роутер HUAWEI E960

    Под DIR-320 есть прошивка версии 1.21 (dir320_v1.21_a3ia.bin) на оффициальном FTP D-Link (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/)/ В документе DIR-320_USB_Modem_support_list.pdf yf FTP (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Description/) есть список поддерживаемых 3G модемов. Связка...
  12. S

    КЛШ Проблемы с КЛШ-pro

    Поведение в "классическом" режиме действительно изменилось. Насколько я знаю это связано с техническими ограничениями.
  13. S

    КЛШ Проблемы с КЛШ

    Для КЛШ на "рассыпухе" нет такого описания.
  14. S

    ЛБ6.X ЛБ6 проблемы и решения

    "Отсутствует обмен с MCS" - нет связи по последовательному каналу со станцией управления лифтом
  15. S

    ЛБ6.X ЛБ 6 Не включается микрофон в кабине лифта

    Скорее всего неисправен микрофон. Если есть возможность, попробуйте его заменить на аналогичный.
  16. S

    КЛШ Проблемы с КЛШ

    Посмотрите осциллографом, что творится в это время на выв. 68 (Reset) микроконтроллера U1, а также обратите внимание на питание Vcc. Возможно после рестарта КЛШ не может стартануть из-за постоянного Resetа по причине низкого или нестабильного питания Vcc.
  17. S

    КЛШ Проблемы с КЛШ

    Код 0х00 - рестарт по включению питания, код 0х0В - рестарт по смене адреса КЛШ. У КЛШ периодически просходит смена номера слота и (или) номера узлового модуля. Если другие КЛШ в этом слоте ММИ не рестартуют с кодом 0В, то неисправен КЛШ или кабель 25х25.
  18. S

    КЛШ Проблемы с КЛШ

    Происходит рестарт КЛШ. Какой код рестарта пишет? Как себя ведут индикаторы на ММИ? Сколько КЛШ или других устройств подключено к данному ММИ?
  19. S

    КЛШ Проблемы с КЛШ

    Как это внешне проявляется? Через 5 минут после подачи 220В звучит звуковой сигнал и начинается тест светодиодных индикаторов или как-то иначе? КЛШ подключен к компьютеру через межмодульный интерфейс или нет?
  20. S

    ЛБ6.X Подключение ЛБ6 BLT

    Проверьте еще раз, что записано в EEPROM ЛБ по адресам 13 и 18.
Назад