Результаты поиска

  1. S

    ЛБ6.X Лифтовой блок УПЛ-УЛЖ

    Alex, поделись информацией по подключению. Может имеет смысл что-то пересмотреть в схеме подключения.
  2. S

    КСЛ КСЛ-EtherNet + ADSL

    Ginairat вышлите на эл. почту techno@lkds.ru скриншоты окон параметров связей КСЛ и моноблока, а также драйвера COM-порта COMCLB. Может что-то не так настроено.
  3. S

    КСЛ КСЛ-EtherNet + ADSL

    Сначала нужно проверить, что в параметрах обоих КСЛ прописан одинаковый порт звука.
  4. S

    КСЛ КСЛ-EtherNet + ADSL

    Ну и как, заработали железки или нет?
  5. S

    КСЛ КСЛ-EtherNet + ADSL

    И еще в Zyxele надо проверить что в окне ISP - Parameters for Internet Access в поле Network Address Translation установлено SUA Only. Кстати, какой режим используется у Вас для подключения к провайдеру - Routing или Brige?
  6. S

    КСЛ КСЛ-EtherNet + ADSL

    Для настройки нужно подключиться к модему по WEB и далее - В Zyxel P-660RT EE: 1. Выбрать окно Режим NAT (NAT - Mode). Это окно должно находится в меню Advanced Setup > NAT. 2. В Network Address Translation установить флажок в строке SUA Only 3. Нажать Edit Details. 4. В окне NAT - Edit SUA/NAT...
  7. S

    КСЛ КСЛ-EtherNet + ADSL

    ginairat какой марки ADSL-модем используется? В инструкции невозможно отобразить то разнообразие модемов, которые используются. Поэтому нужно рассматривать конкретную модель. Напишите марку, поможем разобраться с настройками.
  8. S

    КСЛ Замена WaveCom M1306B на Fargo Maestro 100

    Распайка у Fargo такая же как у Wavecom. Fargo подходят без каких-либо доработок.
  9. S

    ЛБ5.X Кабина между этажами

    Состояние "Кабина стоит между этажами" возникает когда после окончания сигнала о движении (KN или KV) не появился сигнал об открывании дверей РОД. Это состояние может возникать при нажатии кнопки "Стоп" между этажами. После начала движения кабины это состояние сбрасывается автоматически.
  10. S

    ЛБ6.X Обмен ПКЛ 32 с ЛБ 6 "Обь"

    При отсутствии связи по последовательному порту со станцией ПКЛ-32 в первую очередь необходимо проверить: 1. Наличие и исправность предохранителя FU11 в СУЛ. 2. Проверить наличие напряжения питания 5В между выводами 5(общий) и 8 (+5В) микросхемы DD39 платы контроллера лифта. 3. Если есть...
  11. S

    ЛБ5.X Подключение и диагностика релейных лифтов

    Ссылку на файл поправил. Схему АЭ3 сделал в альбомной ориентации. По поводу развернутых схем что-то даже не задумывался. Если удобней, буду делать горизонтальное расположение схем.
  12. S

    ЛБ5.X Подключение и диагностика релейных лифтов

    Да для 012...БЭ3 CD1 (до ДК) - 35, CD2 (после ДК) - 301. Для БЭ3 есть схема отработанная - вопросов по ней не было (ссылки на схемы АЭ3 и БЭ3 добавил на временную страничку http://lkds.ru/connect55/conn55.html). Э3- это обозначение принципиальной электрической схемы, а АЭ3, БЭ3, ВЭ3 - это...
  13. S

    ЛБ5.X Подключение и диагностика релейных лифтов

    В схеме 012...БЭ3 можно использовать в качестве РДК-389, КЗ ЦБ возникать не будет т.к. между RC-цепочкой (C2 и R62) и 389 есть н.р. контакты РКД. 213 в максимум загонять не нужно. И еще по поводу 213 таймера, если время по 213 таймеру превысит время РОД, то КЗ ЦБ не сформируется. Нужно...
  14. S

    ЛБ5.X Подключение и диагностика релейных лифтов

    Тогда ABL подключить к точке 17 лифта, по адресу 39 ЛБ установить значение 1. При наличи компьютера можно установить 47=1 и назначить наименование на событие пользователя что-нибудь вроде "Сработал аппарат безопасности".
  15. S

    ЛБ5.X Подключение и диагностика релейных лифтов

    Бит пользователя на КЛШ не отображается. Отображается только на компьютере. Контрольные точки ЛБ STP1, STP2 можно подключить к точкам 3, 17 лифта соответственно. Тогда будут контролироваться аппараты безопасности, но сообщение будет выдаваться "Зажата кн. СТОП". Если СD2 посадить вместе с...
  16. S

    ЛБ5.X Подтверждение вызова в ЛБ5.3

    Это не осуществимо. Программно подтверждение вызова диспетчера в лифтовых блоках 5.3 не поддерживается, так как порт Р1.3 (4 выв. микроконтроллера), который в ЛБ5.5 используется для формирования звуковых сигналов в кабину лифта в ЛБ5.3 используется для управления пускателем.
  17. S

    КЛШ Индикация состояния лифта

    Так отображаются все дополнительные сообщения формируемые станцией управления лифта.
  18. S

    ЛБ5.X Подключение и диагностика релейных лифтов

    Действительно, при разработке схемы из под контроля была упущена цепь от кн. Стоп лифта до кн. Стоп МП. Для включения этой цепи под контроль лучше всего сделать так: контрольную точку РКД ЛБ подключить через свободные нормально разомкнутые контакты реле РКД к точке 17 (после М-Кн "СТОП") лифта...
  19. S

    КЛШ Подскажите начинаещему проектанту

    Создать типовой проект не получется из за слишком разнообразных конфигураций диспетчерского комплекса. Схему подключения для Вашей конфигурации сбросил электронной почте. Если возникнут вопросы - пишите по эл. почте или здесь на форуме.