Результаты поиска

  1. S

    ЛБ6.X KONEй ОБЬезжать не планируется?

    Большое спасибо за совет, руки только сейчас дошли до обновления ПО, но всё заработало в лучшем виде! Кстати, выяснил еще один "глюк" старой версии: при вставке СК в некоторые ЛБ 6.0 УЛ/УКЛ ключ в программе не отображается, а отображается информационное сообщение "Управление из МП". После...
  2. S

    ЛБ6.X KONEй ОБЬезжать не планируется?

    Подобное сообщение о ключе возникало при включении режима RDF. А почему тогда на других лифтах нет такого сообщения при включении RDF?
  3. S

    ЛБ6.X KONEй ОБЬезжать не планируется?

    Спрошу у уважаемых специалистов здесь, дабы не плодить новые темы. Имеется три одинаковых лифта KONE MiniSpace 3000. Поставил на них ЛБ 6.1 Pro KONE, прописал в программе, всё работает замечательно. Но выяснилась любопытная вещь: при переводе одного из лифтов в режим управления из МП (тумблером...
  4. S

    Моноблок Проблемы со связью с моноблоком

    Теперь узнал. :) Номер УМ в свойствах ПКСЛа стоял четко, никуда не прыгал. Думается мне, что всё-таки проблема была в роутере или самом Интернет-канале.
  5. S

    ЛБ5.X ЛБ v5.5 и УПЛ/УЛЖ

    Уважаемые специалисты! Подключаю к станции УЛЖ ЛБ 5.5 с прошивкой 9.5.1. По схеме подключения ABL подключается на контакт L123. Поискав по форуму, нашел схему с подключением ABL на 159 контакт. Попробовал что на L123, что на 159 - в MPult'е выдает аварийную блокировку. Тогда с помощью Service...
  6. S

    Моноблок Проблемы со связью с моноблоком

    Увы, не слишком силен в английском. Под цельным мануалом я имел ввиду что-нибудь вроде книги по RouterOs на русском языке, а так приходится пользоваться разрозненными статьями, в которых, кстати говоря, часто встречаются противоречащие друг другу вещи. Впрочем, настроить получилось почти всё...
  7. S

    Моноблок Проблемы со связью с моноблоком

    Микротик - это,конечно, вещь (сам убедился), но тяжеловата в настройке, и к тому же мало цельных понятных мануалов. От чего же? Я понял, что вы имеете ввиду логи роутера, находящегося на точке. Я бы их сам с радостью просмотрел, но, увы, смотреть там нечего.
  8. S

    Моноблок Проблемы со связью с моноблоком

    revit, большое спасибо за Ваши советы! В центральной стоит хитрый роутер Mikrotik, порты я пробросить смог, но ДМЗ подключить не получилось. Впрочем, от других УМ информация приходит исправно и без перебоев и без ДМЗ в диспетчерской. Статистика есть и работает, но она ни о чём: показывает...
  9. S

    Моноблок Проблемы со связью с моноблоком

    Включил DMZ, всё работало нормально, примерно через полчаса моноблок опять ушел со связи (примерно в тоже время, что и последние два дня). Пробовал по совету техподдержки ставить разрешение связи по динамике и обнулять основной адрес УМ, но никакого эффекта это не принесло. Уже даже не знаю, на...
  10. S

    Моноблок Проблемы со связью с моноблоком

    В том-то и дело, что динамика не включена, IP "белый" статический, а "Сервер "Оби" не периодически не видит моноблока. Портфорвардинг, никак не доберусь до роутреа включить DMZ по совету техподдержки. Еще такой момент: последние два дня наблюдается такая тенденция, что связь отваливается...
  11. S

    Моноблок Проблемы со связью с моноблоком

    1. На индикатор не смотрел, но на разъеме Ethernet сзади моноблока горят и желтый, и зеленый индикаторы. 2. Кабель меняли, всё остается так же. 3. Роутер подключен напрямую к 12В блока питания ИВЭПР. От этого блока работают другие устройства, проблем с ними не наблюдается. В диспетчерской...
  12. S

    Моноблок Проблемы со связью с моноблоком

    Уважаемые специалисты! Прошу помочь начинающему "диспетчеризатору" в следующей ситуации. Имеется два лифта УЛ (плата ПУ-1) с подключенными к ним ЛБ 5.5. ЛБ подключены к моноблоку Ethernet (дата выпуска - апрель 2013 года), моноблок подключен к роутеру, Интернет в роутере - проводной с "белым"...
Назад
Сверху