Так...
Или я после праздников туплю, или мне не хватает слов для понимания.
Правильно ли я понял, что в текущей версии ПО можно вообще обойтись без аппаратного конвертера звука? В т.ч. и для ЛБ-Про?
То есть в моём случае это настроенные колонки, микрофон и звуковушка.
А войс-конвертер 6.0про поддерживает блоки 6.1про?
"Сейчас есть конвертер, который поддерживает и RALCWI и G723.1, т.е. он может использоваться и для ПКЛШ и для ПКСЛ."
Это который конвертер? войс6.1? А войс6.0 поддержит?
Грубо говоря, купили конвертеры 6.0. А блоки уже ставим 6.1. К...
Увы, на текущий момент компания "не планирует" закупать магнитные УКСЛы. (((
А засветки и дребезга нет. Есть плановая замена блоков в некоторых местах.
Из ответа, собсно, я читаю, что идея может прокатить. Благодарю.
Как сделаю - поделюсь результатом.
Ну не даёт мне покоя тема про ЛБ Про и оптический УКСЛ. А не даёт по причине того, что приходится в некоторых старых домах по 1-2 подъезда снимать 5.5 и ставить 6 Про.
Так вот, правильно ли я понимаю, что разница между работой оптического и магнитного УКСЛов - только в количестве импульсов в...
Ок.
Файл "re_lb6pro.pdf" ЛНГС.465213.067-10 РЭ
страница 21 (приложение А)
98 тип УКСЛ «ОБЬ» (равен 1 – оптический, равен 0 – магнитный)
Тогда ткните меня, пожалуйста, в раздел сайта с правильной документацией. А то приходится пользоваться чем приходится. (
И ещё.
С сайта полностью убрали...
В теме про ЛБ6 писалось, напишу сюда.
Насколько я понимаю структуру программ комплекса ЛКДС, вполне реально сделать сообщения о неисправностях и состояниях изменяемыми. То есть вынести в отдельный файл (.txt, .xml) "коды ошибок", сообщения и состояния и привязать к ним уже существующий текст. А...
Очередной ламерский вопрос. Уж простите...
Как прошить ЛБ в.6 в "полевых" условиях? Из связи только КЛШ, сервисный прибор есть.
И вдогонку. В "вопросах-ответах" прописаны коды рестарта ЛБ. У меня вчера вылетел код рестарта 0xFD, которого в описании нет. "Помогите чем можите!" ))
Моноблок эзер. После включения через несколько суток (10-12) пропадает связь с ЛБ.
Прошивку вливали - последнюю. Поработал и снова та же картина.
60В в ЛШ есть. Нет несущей. ( То есть некоторое время есть, потом пропадает.
Ясно, разночтения в терминологии.
Сигналом РД считаем "открытый" тормоз, то есть 302-й контакт.
НО не направление движения вверх-вниз, как на 5.х
Собственно, так и подключено. Как положено. Как на схеме, указанной выше. Её, родимую, и кушал. )
Сейчас поиграюсь настройками ЛБ.
P.S...
"Долго читал, много думал" (с).
Да, блок согласований в комплекте к ЛБ - идеальный вариант. И, надеюсь, это мы скоро увидим.
А 40 Ом проверю на практике.
Так.
Стало понятно.
Непонятно другое. Про подключение АБЛ на РД в ЛГНС.465213.060-15 Э5 не сказано ни слова.
По аналогии - если брать, к примеру, СБН.465213.075.045 Э5, я должен подключить АБЛ на КВ (83) и КН (91) через 110кОм + КД 209. Я так понимаю, что достаточно 110кОм.
Странно, что это...
То есть 94=1 и ABL я просто не обрабатываю, например 39=0? Там оптические УКСЛы, это указано в ЕПРОМе.
А, видимо, 162 и 163 надо в "1" прописать.
Так правильно?
ЛБ6 Про v.3.0.5 УКЛ/УЛ. 2 шт.
Свежеподключенные. Строго в соответствии со схемой (кроме ЭМП).
Постоянно вылезает ABL. По контрольным точкам - через 1-3 сек. после отключения CD2 и RKD, при включении их пропадает через секунду после включения RD.
Куда копать?