Результаты поиска

  1. A

    КСЛ Доработка КСЛ 433 в Ethernet

    Проверяйте.
  2. A

    ЛБ7.X Музыкальный УП 7.2

    liftgeneer, вроде бы утро, а письменная речь Ваша далека от связной...трудно понимать. Отключить только состояние лифта 6-ревизия без КБР нельзя. Установите 91=0, но пропадут все дополнительные сообщения от станции, имейте это ввиду. А так совет, может стоит отказаться от Оби (пока не поздно). В...
  3. A

    ЛБ7.X Музыкальный УП 7.2

    liftgeneer, проблема на пустом месте. Специально проверил, 14=7 прекрасно записывается с вводом стандартного пароля. Есть полезная вещь-smart tool, зашли, сняли галочку фоновая музыка, сохранили. Быстро и удобно.
  4. A

    ЛБ7.X Неисправность тракта ГГС кабины ЛБ v7.2

    11=0, но насколько я знаю проверка ГГС в ЛБ 7.2 в настоящее время не реализовано, если появляется такое сообщение, то это означает отсутствие связи с ПУ на кабине по can или wi-fi.
  5. A

    Моноблок Проблемы Моноблоков

    Телепаю-телепаю, предполагаю!! Static-у Вас было статическое назначение адреса выбрано в моноблоках. Leased-это результат успешного получения IP-адреса от сервера DHCP. Или кто то покопался в сетевых настройках моноблока или память была разрушена по электрическим причинам (гроза и т.д.), но...
  6. A

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    В документе,на который я дал ссылку, указано как развивались компоненты комплекса и почему часть их функций дублируются.Если Вам удобно администрировать такую структуру и все корректно работает,то на здоровье. Мои советы были для начинающих построение системы с использованием ПРО блоков.
  7. A

    КЛШ Два КЛШ на одном ММИ

    Скорее всего перезагружается более старый КЛШ и судя по все-проблемы с питанием, открывать, проверять электролиты.
  8. A

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    liftgeneer, задаете вопросы новичка, потому и отправляют Вас документацию штудировать. А показывать норов не стоит, проку нет. Компьютер используйте один на все, проблем не возникнет. ЛБ про добавляйте через ПКЛШ. Связь через облако или напрямую-ваше право выбирать. Звук везде выбирайте "через...
  9. A

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    NyR, liftgeneer вот тут есть документ, созданный разработчиком https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=24521 для таких новичков как вы-изучайте, разбирайтесь, пробуйте настраивать. На форуме не занимаются обучением, только помощь в решении конкретных ситуаций.
  10. A

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Нужно все таки отложить железо в сторонку и почитать документацию по организации работы комплекса. Иначе каша будет только сгущаться. Голосовой конвертер очень желательно не использовать, у большинства пользователей с ним проблемы. Используйте динамик и микрофон. Если блоки предполагаются в...
  11. A

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Какой то полный компот настроек...1) В разделе связи прописать верный идентификатор из LKDSProcfg (как понял это 10283957), верный ВНЕШНИЙ IP адрес в диспетчерской и, наконец, порты...обычно заведено вида 460XX для блоков PRO. А так блоки у Вас пытаются куда то стучаться и постоянно "моргают" по...
  12. A

    Программы под Android

    Тоже обратил внимание на это, было и раньше, после выхода на уровень вверх и повторного открытия состояния лифта все приходит в соответствие, скорее, всего вычитывать состояние не успевает программа с 1-го раза.
  13. A

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    Это контроллер AS380, есть соответствующий блок, уточните в тех.поддержке.
  14. A

    ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

    На 99% как для Arkel Arcode.
  15. A

    ЛБ6.X ЛБ6-ШК6000

    А в ЛБ, стесняюсь спросить, какая версия прошивки загружена и активна?
  16. A

    ЛБ6.X ЛБ6 и BettaControl

    Николай-39, обязательно обновите блоки до 5.3.3 и 6.3.3. Затем уже анализировать ошибки в работе диагностики. Дополню, пароль в блоках должен содержать хотя бы одну букву, иначе через облако к ним не подключиться (это относится к PRO блокам).
  17. A

    ЛБ6.X ЛБ6 и BettaControl

    Николай-39, мысль Ваша очень сумбурна, не все можно сразу понять. Не стоит проводить аналогии с обработкой сигналов на релейных станциях и на современных микропроцессорных станциях. Давайте попробуем прояснить: 1. Вы используете самую последнюю версию прошивки с сайта для контроллеров Beta...
  18. A

    КЛШ Отключение ГГС на КЛШ при переключении направления разговора

    2009 год-нужно открывать КЛШ и даже не думать!!
  19. A

    КЛШ Отключение ГГС на КЛШ при переключении направления разговора

    код рестарта 0х02 это рестарт по аппаратному вотчдогу (собаке). Скорее, всего есть просадка по питанию. КЛШ сколько лет, давно работает? Стоит проверить уровни напряжений и все электролитические конденсаторы на плате КЛШ.
  20. A

    ЛБ6.X ЛБv6-СУЛ

    Van Gog, доработку лучше согласовать с тех. поддержкой. Сейчас взял в руки свежу интерфейсную плату ШУЛК-32 версии CM3. На ней между 5 выводом разъема XP3 и плюсом конденсатора С4 установлен диод GS1A. после него на вход стабилизатора U1 подается примерно 4,33В, столько же на выход U1. Это...
Назад
Сверху